在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎,?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
今天在調試過程發現主變差動保護高壓側可以二次諧波制動,低壓側無法二次諧波制動了,。保護裝置是南至的PST系列的,,小型號我忘記了。 問題,,是不是二次諧波只會在主變高壓側才會產生還是其保護裝置的問題。不曉得我表達清楚沒,。
現在的變壓器差動保護閉鎖勵磁涌流一般采用二次諧波,,請教大家,大家一般整定到多少,?另外,,正常工況下,電流中含有的二次諧波含量一般是多少,?
《城市道路交叉口設計規程》CJJ 152-2010第4.5.4條 4.當人行橫道長度大于16m時,,應在人行橫道中央設置行人二次過街安全島……那我這個要不要設置二次過街安全島呢?
為什么設備基礎要二次灌漿?
裝修是個既費錢又費力的活,,很多經歷過裝修的人都有這樣的感受,。這一說法在裝修業內又得到了進一步分補充:商品房首次裝修花錢,二次裝修更花錢,。長沙帝豪裝飾提醒您,,到底要如何才能讓二次裝修做到省錢又省力呢? 裝飾配置,,預先構思一些家庭在二次裝修中會將房屋中原有的裝飾全部換掉,,其實這樣的做法對于普通的工薪收入家庭而言,有既花錢又費時,、費力的弊病,,而充分利用原有家居裝飾進行適當調整,依然能給人以煥然一新的感覺,,達到良好的效果,。二次裝修就是將房屋原有的裝修風格推倒重來,進行風格重塑,,給整個裝修工程帶來更多的復雜工序,。所以,在進行二次裝修前,,裝修家庭一定要對重新裝修后的風格有一個新的思路,,并與家裝公司共同敲定最終的裝修方案,以避免出現重新裝修后的整體效果差,,甚至達不到原有裝修效果的情況,。 水電改造,舊的不去新的不來不論是首次裝修還是二次裝修,,水電改造都是裝修中的重點環節之一,,對于二次裝修的房屋來說,由于居住時間較長,,之前安裝的水管或電線即使質量再好,,也不可避免地出現一定程度的老化,安全系數有所降低。所以在二次裝修中,,重新更換這些材料將有助于延長整個住房的居住舒適性,。但在改造前,需詳
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少,?
求助:二次結構的砌體及抹灰的量用什么方法算又快又準啊,?尤其是對各種在同一層卻層高不同的樓棟,,比如整體車庫與他里面的幾棟主樓的層高存在高差,諸位有沒有什么好的方法哦,!PS:本人主業施工管理,,算量次之!
二次構造注泵是用來輸送混凝土的,,可以用來澆筑二次結構柱,,或者地坪,地面,,或者是一些鐵路注漿等方面,。二次構造注泵剛開始怎么用呢,今天小編就帶大家來學習一下這個二次構造注泵剛開始怎么用,讓大家了解一下。 二次構造注泵剛開始怎么用,在結構泵運送到工地之后,,先檢查這個結構泵的外觀,,有沒有破損,或者零部件有沒有脫落的,。之后接通一下電源,,看是不是可以正常工作。確定好之后,,要記得將這個結構泵拜訪在平整的地面上才能使用,。并且在使用之前,還需要專業人士,,確定好這個結構
問題補充:老是你好,,才做預算這行不久,請教一下,。我現在要算一個人行道的步磚,施工工序也比較簡單,我套了1.人行道整型2.石屑墊層3.多合土養生4.砼預制步磚.因為道路很狹窄,,材料根本運不進去,,所以只有靠人工或者單雙輪車運,這個材料的轉運,,是不是套相對應的材料運輸,?我套了個小型構件運輸(砼預制步磚)和多合土運輸(石屑),還有個汽車汽車運水(養生用水),這樣可行嗎,?還有定額子目里包含了運料,,請問這個運料是多少距離?虛心請教,,先謝謝了
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,,如果地震一來,,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,,你們的植筋效果如何,?
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統,、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,負荷沒增加,,功率因數上不去了,。是什么原因呢,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些啊,?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點?。空埌l(fā)到郵箱[email protected],謝謝各位了,!
關于二次供水的幾點討論:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,,謝謝!
我現在一個鋼結構工程做監理。現在已經施工到安裝屋面板了,??芍拥椎幕炷炼螡补喽伎彀雮€月了,感覺質量還不是很好,。用硬點的東西一刮都掉下來,。今天問了一個施工人員,,他也說二次澆灌時因為沒水泥了,那天的水泥是臨時買的,,一個建材店送過來的,。他們用的時候就感覺不是很好。因為他們澆灌時都快下班了,,我們監理的也沒在場,沒注意到這情況,。而圖紙上混凝土還標的是C35的,。不曉得影響大不?可現在要他們重新澆灌又感覺不可能了,。大家提提意見哈,。謝謝了
我現在有個工程是五跨的,,中間三跨是10T單梁,邊上都是32T雙梁的,,開間8M,,行車梁均設置了制動桁架,邊上是專門設置的,,中間跨的制動桁架是利用相鄰的行車梁作為制動桁架的弦桿,,不知到行車噸位不一樣可不可以?
無負壓給水設備對管網不產生負壓作用,但對管網肯定產生降壓作用,市政管網的重要作用就是為低層樓群的居民提供一定壓力的水,豈能是無負壓,無負壓的概念對市政管網來講毫無意義.
近期有一個問題搞不清:一二次多股導線使用冷壓端頭,是否應經過涮錫處理,。因為在不同的工程中有不同的要求,,這個要涮,那個不要涮,。請問各位高手,,是否有相關標準?先謝了