  • 談談電網“污染”---諧波

    摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行

  • 關于諧波污染負荷的分析

    大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些?。坑兄C波污染負荷方面的資料的能不能提供一點???請發到郵箱[email protected],謝謝各位了!

  • 有諧波的電路,,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少,?

  • 還是二次諧波制動的影響

    在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)

  • 關于電抗率與諧波的關系

    最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,,謝謝,!

  • 關于諧波顯示的問題(加急)

    各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為例子?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,,每塊表按200考慮,就只要100了,,其中考慮到中間間隙,,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,,如果各位知道,,能告訴我。 也許在美變這個問題上,,有矛盾,,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,,不可能實現,,但也許有高人能想出辦法來的:

  • 變頻器的諧波干擾與抑制

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備,。在實際使用過程中,,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理,、傳播途徑及有效抑制干擾的方法,。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,,輸入電流的波形為不規則的矩形波,,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統,。在逆變輸出回路中,,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz,。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,,而高次諧波電流對負載直接干擾,。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備,。 2,、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途

  • 請教各位諧波電流的計算

    請教大家了:關于諧波電流的計算方法,,哪本書上有公式,?配電手冊上有嗎?有一臺10KV,、3000KVA整流變壓器,,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,,5次諧波電流含有率20%,。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA,。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA,。工廠用電協議為10000KVA,。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波,。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1,、整流變壓器10KV側母線,;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線,;3,、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4,、區域變電所35KV母線,。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A,;2,、8-9A,;3、10-11A

  • 救命!!!!!電容柜的諧波問題???

    各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..

  • 電容補償與諧波問題求助

    http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 還是老問題??!我們是辦公大樓啊,!諧波一般在什么情況比較多?。窟\行了兩年為什么沒問題???如果是諧波的話,要怎樣整改???以前的廠家找不到了!有盤廠的兄弟拿出方案來,,請你們過來整改?。「魑淮髠b說說吧,!夏天來了……

  • 三次諧波定子接地如何整定?

    一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,,為了整定k值,,需要在中性點處接地,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了,?還是有專門的操作規程,?若中性點處接了地,會對發電機的運行有影響嗎,?謝謝高手指教,!

  • 為什么會產生那么多次的諧波?

    電動機工作是為什么會產生3次,5次,7次,9次```````等等多次諧波?如何產生?希望高手解釋一下!!再次表示真誠的感謝!!

  • 大家談談怎樣治理電力諧波

    標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.

  • 怎樣測量電網中的諧波呢?,?,?

    怎樣測量電網中的諧波呢?,?,?請教各位大蝦們

  • 諧波的計算_-深圳富力特

    諧波的計算_-深圳富力特

    諧波的計算 1.諧波階次的計算: n=k×p±1 式中n為諧波次數,k為常數(1,,2,,3……),,p為脈動數。2.諧波量的計算: In=I1/n 式中In為基波電流值,,I1為諧波電流值,,n為諧波次數。3.諧波含有率和總諧波畸變率諧波含有率是周期性交流量中含有的第h次諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示),。第h次諧波電流的含有率HRIh為:HRIh=Ih/I1*100% 總諧波畸變率是周期性交流量中的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分數表示),。 用THD表示www.szfilter.com.cn

  • 諧波補償裝置的溫控問題

    我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!

  • 關于電抗器限制諧波的問題

    問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,,一般常用電抗器來對諧波進行治理,。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,,這樣一來的話,,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛???

  • 諧波與變壓器容量的問題

    今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎,?

  • profline2105諧波閃爍測試系統

    請問有哪位大神知道profline2105諧波閃爍測試系統(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理嗎,?