在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少,?
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統,、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點?。空埌l(fā)到郵箱[email protected],謝謝各位了!
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,,謝謝!
各位大師你們好,,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,,就只要100了,其中考慮到中間間隙,,就沒有位置裝設諧波表了,,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),,在哪里能買到,如果各位知道,,能告訴我,。 也許在美變這個問題上,有矛盾,,根本沒有距離了,,還要裝設諧波表,,不可能實現,,但也許有高人能想出辦法來的:
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么,。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制,。
問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,,一般常用電抗器來對諧波進行治理,。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,,這樣一來的話,,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!,?
今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎,?
請問有哪位大神知道profline2105諧波閃爍測試系統(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理嗎?
知識點:公用電網諧波
一,、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,評價電能質量有三方面標準,。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動、電壓的偏移,、電壓的閃變等,;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重。隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行,。舉個常見的例子來說,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,而且使用壽命也長,。但是相反,,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高,。這是由于節能燈是非線性負荷,,它產生較大的諧波污染了這一片電網,,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,,線電壓與相電壓之比比1要小得多,,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,,
諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂,。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,,具體的危害給大家講講: 1,、對斷路器、漏電保護器,、繼電器等保護,、自控裝置產生干擾,造成誤動作,。使電動機產生附加損耗和發熱,、產生脈動轉矩和噪音,。使電力變壓、使電動機產生附加損
如何使用微機消諧(諧波)的利弊?電網諧波造成電網污染,,正弦電壓波形畸變,,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,,情況日趨嚴重,。諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面:
對于電力系統來說,,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸,、供和用電設備的額外附加損耗,使設備的溫度過熱,,降低設備的利用率和經濟效益,。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿,。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗、渦流損耗及絕緣的電場強度,,諧波電流的存在增加了銅損,。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,會大大增加勵磁電流的諧波分量,。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,,由于電容器對電力諧波阻抗很小,諧波電流疊加在電容器的基波上,,使電容器電流變大,,溫度升高,
變頻器中要進行大功率二極管整流,、大功率晶體管逆變,,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統,、負載及其他鄰近電氣設備,。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,,下面簡單介紹諧波產生的機理,、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1,、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,,輸入電流的波形為不規則的矩形波,,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統,。在逆變輸出回路中,,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,,其PWM的載波頻率為2~3kHz,,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,,干擾鄰近電氣設備,。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 還是老問題??!我們是辦公大樓啊,!諧波一般在什么情況比較多?。窟\(yùn)行了兩年為什么沒問題???如果是諧波的話,要怎樣整改???以前的廠家找不到了!有盤廠的兄弟拿出方案來,,請你們過來整改?。「魑淮髠b說說吧,!夏天來了……
電動機工作是為什么會產生3次,5次,7次,9次```````等等多次諧波?如何產生?希望高手解釋一下!!再次表示真誠的感謝!!
一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,,為了整定k值,需要在中性點處接地,,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了,?還是有專門的操作規程,?若中性點處接了地,會對發電機的運行有影響嗎,?謝謝高手指教,!