亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 漏電保護裝置如何正確選擇

    對漏電保護裝置的選擇,,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素,。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流,。高靈敏度,、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池,、隧道等一些觸點危險性的場所,。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內,。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式,。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,,采用分級保護的方法,,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選

  • 漏電保護裝置的選擇使用

    一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……漏電保護裝置的選擇與使用(接受批評與指正) 動動您的指頭,,留下只字片語

  • 漏電保護裝置的安裝位置

    請教各位老前輩:在近來設計中遇到漏電保護方面的問題,,客戶要求在2000A的斷路器中加裝漏電保護,現斷路器來配一漏電保護用的互感器,,不知是裝在斷路器的進線端還是出線端,?我對漏電保護方面還不是很了解,如有有關方面的詳細說明不勝感激,!

  • 微機保護裝置能否代替高壓漏電保護裝置

    大家好,。求助一個問題,高壓漏電保護裝置不是取零序保護的嗎,?那么微機保護裝置保護功能中都有保護零序的功能,。為什么要加上高壓漏電保護裝置呢?用在井下,,謝謝,。

  • 保護電器間的選擇性疑問

    保護電器間的選擇性疑問

    《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第十一章第六節第六條(649頁),有一個“上下級均為非選擇型斷路器保護示例”,,如下圖,,分析中有一條“當Id>2000A時,A,、B均動作,,無選擇性”。 該節第七條分析認為“選擇型斷路器與非選擇型斷路器的級間配合”“具有良好的選擇性”,,但示例變了,。 如果是第六條的示例,A采用了有選擇型斷路器,,其Iset1和Iset3都不會變,,選擇性應該靠整定Iset2實現,那么,,當Id>2000A時,,A、B依然要都動作,還是無選擇性,。 不知道該如何實現選擇性,,請各位賜教。

  • 金融設施低壓配電系統的短路和過載保護裝置具有選擇性怎么設計

    《金融建筑電氣設計規范》JGJ284-2012第7.2.3條:金融設施低壓配電系統的短路和過載保護裝置應具有選擇性。在系統設計中應該怎么體現,?希望有大神出現?。∠戎x過了,!

  • 求KYN28高壓柜保護裝置圖

    如題,,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠,。

  • 漏電保護裝置的安裝使用與運行維護

    漏電保護裝置的安裝使用與運行維護

    1,、漏電保護裝置安裝使用 ①安裝前必須檢查漏電保護器的額定電壓、額定電流,、短路通斷能力,、漏電動作電流、漏電不動作電流以及漏電動作時間等是否符合要求,。 ②漏電保護器安裝接線時,,要根據配電系統保護接地型式,按表3—8所示的接線圖進行接線,。接線時需分清相線和零線,。 <

  • 高壓繼電保護裝置為什么不動作,?

    有一個故障,,發生在高壓架空線路的頭道零克上,架空線路中相和橫擔發生短路故障(當時下著中雨),,合上零克后發生電弧,,一直延續了約30分鐘(供電局人員在現場搶修),為什么這么長時間線路的繼電保護不動作,?謝謝,。

  • 新型無觸點低壓漏電保護裝置

    1. 引言 隨著工業科學技術的不斷發展,電氣化,、自動化水平也在不斷提高,,電能在各個領域中得到越來越廣泛地應用,。電力電能有很多優點,如使用方便,、傳輸快捷,、容易控制、易于轉換,、損耗少、效率高,、沒有污染等,是現代社會中使用最廣泛,、最清潔的二次能源,。與此同時, 人們接觸電氣設備的機會也隨之增加,,因此增加了觸電事故的機率,給國家和人民的生命財產造成了巨大的損失,。 觸電事故是指人的身體某一部位接觸到電氣設備的帶電部分而引起局部受傷或死亡的現象,。它可以分為電擊與電傷兩種類型。所謂電擊是指電流通過人體的內部,,當電流達到一定數值后,,破環人體的心臟,、肺部以及神經系統的正常工作,。如果不能立即脫離電源,便會造成呼吸困難,,心悸出汗心臟麻痹,嚴重時將危機人的生命,;電傷也叫點灼,,它是指由電流的熱效應,、化學效應或機械效應對人體造成的傷害,,它可傷及人體的內部甚至骨骼,還會在人體表面留下觸電的傷痕,。電傷往往是由高壓觸電造成的,而低壓觸電造成電擊的機率偏高,,生產生活中所發生的觸電死亡事故,,大多是電擊造成的,。因此研究可靠的低壓漏電保護裝置顯得尤為重要,國家對用電安全有強制性的要求,,在許多場合安裝了剩

  • 農村電網的漏電保護方式及其裝置的選擇

    1 網改前農村低壓電網漏電保護方式及漏電保護器的使用狀況 1.1 保護方式 在80年代初期,,全國農村每年觸電死亡人數均在4000人左右,當時為了降低農村觸電死亡人數,,曾大力推廣使用漏電保護器,。由于當時國民經濟狀況及農村用電量較少,一般均采用一臺配電變壓器裝一只漏電保護器的總保護和每條分路出線裝一只漏電保護器的分路保護,。這種農村低壓電網的漏電保護方式,,持續使用了近20年,為降低農村觸電死亡事故起到了十分重要的作用,。 1.2 使用狀況 1998年據我國14個省的不完全統計,,已經安裝各種型號的漏電保護器3600余萬臺,這14個省在1994~1998年的5年里漏電保護器動作次數為319萬次,。其中由于人及動物直接接觸而觸電動作的為28.6萬次,,占總動作次數的8.97%;由線路及用電設備發生漏電保護器動作的為269.4萬次,,占總動作次數的84.45%,;不明原因動作的為21萬次,占總動作次數的6.58%,。 從全國農村實施漏電保護的效果上看,也是十分明顯的,,觸電死亡人數從1980年的4000

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器,?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 微機保護裝置有那些功能

    微機保護裝置有那些功能啊,?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,,手動合閘)分別是什么意思啊,?信號繼電器輸出有什么作用?。恐x謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢,?

  • 關于保護裝置4-20mA的疑惑!

    一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A,。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA,。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常,。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆),。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法,。不勝感謝,!

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,功率為1kw,,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,,功率0.3kw,電源是220V單相回路,,如果計算電流,,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點,。

  • 直流全選擇性保護方案(人民)

    本帖最后由 飄零 于 2013-9-24 10:40 編輯 直流全選擇性保護方案(人民)

  • 小型直流斷路器的選擇性保護探討

    1 前言小型直流斷路器具有安裝維護方便,、操作靈活、穩定性高等特點,,在電力直流系統中應用已經十分廣泛,。它擔負著繼電保護、自動裝置,、控制操作回路在產生故障電流時的保護作用,。變電站直流系統采用放射形、放射形與環形混合及環形等多種供電方式,,保護電器一般為三級或四級級差串聯使用,。變電站典型三級級差系統為:第一級為蓄電池出口斷路器或熔斷器,第二級為動力母線和控制母線饋出斷路器,,第三級為測控保護屏斷路器,。四級級差系統的第三級為分電屏斷路器,第四級為測控保護屏斷路器,,第一,、二級保護電器同三級級差系統。直流斷路器上下級之間的選型正確

點擊加載更多

高壓選擇性漏電保護裝置

高壓選擇性漏電保護裝置專題,,為您提供高壓選擇性漏電保護裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓選擇性漏電保護裝置 相關的專業交流討論,更多高壓選擇性漏電保護裝置相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度