  • 保護電器間的選擇性疑問

    保護電器間的選擇性疑問

    《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第十一章第六節第六條(649頁),,有一個“上下級均為非選擇型斷路器保護示例”,,如下圖,,分析中有一條“當Id>2000A時,A,、B均動作,,無選擇性”,。 該節第七條分析認為“選擇型斷路器與非選擇型斷路器的級間配合”“具有良好的選擇性”,,但示例變了,。 如果是第六條的示例,,A采用了有選擇型斷路器,其Iset1和Iset3都不會變,,選擇性應該靠整定Iset2實現,,那么,當Id>2000A時,,A,、B依然要都動作,還是無選擇性,。 不知道該如何實現選擇性,,請各位賜教。

  • 怎樣選擇家用漏電保護器,?

    怎樣選擇家用漏電保護器,?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,工程復印機1臺,,功率為1kw,,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,功率0.3kw,,電源是220V單相回路,,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點,。

  • 直流全選擇性保護方案(人民)

    本帖最后由 飄零 于 2013-9-24 10:40 編輯 直流全選擇性保護方案(人民)

  • 小型直流斷路器的選擇性保護探討

    1 前言小型直流斷路器具有安裝維護方便、操作靈活,、穩定性高等特點,,在電力直流系統中應用已經十分廣泛。它擔負著繼電保護,、自動裝置,、控制操作回路在產生故障電流時的保護作用。變電站直流系統采用放射形,、放射形與環形混合及環形等多種供電方式,,保護電器一般為三級或四級級差串聯使用。變電站典型三級級差系統為:第一級為蓄電池出口斷路器或熔斷器,,第二級為動力母線和控制母線饋出斷路器,,第三級為測控保護屏斷路器。四級級差系統的第三級為分電屏斷路器,,第四級為測控保護屏斷路器,,第一、二級保護電器同三級級差系統,。直流斷路器上下級之間的選型正確

  • 低壓配電保護的選擇性問題

    低壓配電保護的選擇性問題

  • 請教直流系統保護電器的選擇性配合問題

    圖中的內容來自DLT5044,,請教為什么L2的計算電流為80A,而L3的計算電流為10A,為什么和蓄電池容量大小無關?因為在下理解是蓄電池容量大小決定了I10的大小,,提前謝謝您的回復,。

  • 一個故障說明選擇性保護何其難,!

    下面說說一個故障情況,,故障發生在一棟住宅的空調系統, 每次啟動空調機組造成多個斷路器越級跳閘,。 先看看整個系統簡圖,,如圖1所示。不要說系統不合理,因為它確實太不合理,。原來AP箱接水源熱泵機組,,出于降低運行成本考慮,開發商將水源熱泵改為空氣源熱泵空調,,增加了AC控制箱,,其電源取自于原動力箱AP,這樣整個系統多增加一級,。

  • 關于低壓配電系統,保護電氣的選擇性

    本人剛剛做設計,,有些個人想法,,大家來討論。1.低壓柜(箱)總開關采用斷路器的話,,總開關和支路開關是否屬于上下級的關系,?是的話怎樣達到選擇性配合的要求?

  • 關于選擇性保護的問題,,高手來看看看

    關于選擇性保護的問題,,高手來看看看

    如圖,,因為都是非選擇性斷路器,所以如果有支路短路,,上級斷路器也會跳啊

  • 漏電保護裝置如何正確選擇

    對漏電保護裝置的選擇,,不是某一方面可以決定的,,它需要考慮很多因素,。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度,、快速型的漏電保護裝置適用于浴室,、泳池、隧道等一些觸點危險性的場所,。如果家中有兒童或者是病人,,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,對于i類手持電動工具,,應根據安裝環境危險性的大小,,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性,。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作,。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,,采用分級保護的方法,干線上使用中林敏度的保護器,,支線上選

  • 漏電保護裝置的選擇使用

    一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……漏電保護裝置的選擇與使用(接受批評與指正) 動動您的指頭,,留下只字片語

  • 請教關于漏電保護開關的選擇GS254S

    GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關

  • 關于選擇性,,路過不要錯過

    關于選擇性,,我不太理解,對于脫口曲線也看的挺少的,,我現在就想問啊,,比如各個支路的開關是16A,要保證選擇性脫扣,,上級總開是用20夠不夠,??,?,、看了各位的回復,難不成要大一級才行,?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-29 22:28 編輯 ]

  • 配電級數,,保護級數,,上下級選擇性

    本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-19 12:41 編輯 已知AL箱計算電流103A三級負荷AL箱的上級箱AP配電箱給3個回路供電,其一AL照明箱,,其二ALE應急照明箱一級負荷問:AL箱的進線開關用什么,,AP箱內AL出線回路用什么?(兩箱相距20米)1.AP出線給AL用160A斷路器,,AL進線用125A斷路器2.AP出線給AL用125A斷路器,,AL進線用125A斷路器用第一個自然是最保險的,可大家想想,,AP箱內的AL出線回路中間沒有再分線給其他負荷供電,,也就是說160A的斷路器全部給103A的的負荷做保護未免太大而且,個人認為配電級數是1進N出的分線情況才需要上下級選擇性,而這里是直達的,,沒有分線的,,這是保護級數而不是配電級數,自然不需要上下級選擇性,,安全性是沒有問題的不過雖然沒有上下級選擇性了,,但是跳閘維修就要找了,因為AP,AL都是125的,,過載跳閘你都不知道是誰先跳的,,說不定2個都跳了,

  • 配電開關上下級選擇性保護問題小議

    GB50054-95中4.1.2條要求配電線路采用上下級保護,,并具有可選擇性,。這也是審圖時必題的問題,因為我 設計時一般都忽略了,。比如一級總配出線開關為CM1-160L/3P,,80A,配YJV-1-4*25+16,,G70,,到了二級配電箱總進線開關我一般就微是CM1-160L/3P,80A了,,因為這樣有兩個好處:1,、最大利用電纜載流量;2,、為配電箱預留足夠的余量,。但是這樣就沒有選擇性了,一旦任何過電流或短路基本上上下級配電箱一起跳閘,,這確實是個問題,,在實際中我也親手實驗過。 但是如果按規范來,,二級配電箱的計算電流肯定不到80A,,估計一般不會超50A,,那么按規范來說選擇50或者63A就可以了,,這樣開關省錢,而且實現了可選擇性,。但是這樣也帶來一寫問題,,主電纜明顯浪費了,另外由于用戶用電需求存在變化,,我實際中經常遇到不斷增加計算外的負荷,,這樣預留量變成一個很重要的問題,關系到整個配電干線網絡的可靠性和合理性的問題。實際中也碰到了許多同事設計過于節省,,而業主經常隨意增加空調容量,,導致需要重新開槽架設電纜,很是麻煩,。 規范要求無論從那方便來說都是合理的,,而且確實從技術上更好的。

  • 低壓斷路器保護選擇性問題,專家請進,!

    低壓斷路器保護選擇性問題,,專家請進,!

    最近在補習一些基礎知識,關于斷路器選擇有些疑問,,說一說,。第一:通斷能力是否根據短路電流確定?第二:線路短路電流時如何計算的,?第三:短延時動作整定電流干什么用,?第四:瞬時過電流與短路電流有何區別?第五:額定極限短路分斷能力與額定運行短路分斷能力有何區別,?(附圖片)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-15 13:35 編輯 ]