漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護,。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,,正常泄漏電流大(
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
有一物業小區,其配電由低壓電房引至樓房個層電井,電井內設總開關一個(帶漏電),下設3個分開關,分別給3家客戶供電,;每家客戶的室內裝有配電箱一個.內設3p空開一個,,1p、2p空開若干,,其中2p空開帶漏電,。問題:將電井內的總開關的漏電保護功能取消,將其下設的3 個分空開關改為帶漏電保護的空開,??煞?? 事由:甲,、乙,、丙3家客戶其中有一家發生漏電,會把電井內總開關跳掉,。求教有什么好的解決辦法,,謝謝。
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
工地在基礎樁人工開挖時有小量滲水排水用的水泵接電是沒有漏電保護的四極開關箱。請問:是否一定需要安裝漏電保護器,?急,。,。。,。,。。,。,。。
一車間安裝了漏電保護開關,,不知道能否起到漏電保護作用,,有接地保護需不需要再安裝漏電保護開關。安裝了漏電開關,,需不需要再安裝接地保護,,請教高手指教。
本人是做維修的,,最近幾年注意到一個現象,,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,PE線入戶,,衛生間安裝等電位,,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,入戶總閘也帶漏電保護,,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,,跳閘后可以恢復合閘,但是過一段時間又跳,,故障很難定位到戶,,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,就根本無法查出來了,,因為用戶自己復位入戶開關,。經常跳閘,嚴重影響其他居民用電,。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢,?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢?
漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定,。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,,且產品質量檢測合格,。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品。2002年10月28日,,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,,有20%左右的產品不合格,,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電流,消除火災隱患,;有的起不到人身觸電的保護作用,;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電,。 2. 應根據保護范圍,、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓,、工作電流,、漏電電流及動作時間等參數。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,,應滿足上,、下級
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,,意思就是微型斷路器,。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器,。
前段時間接到某路燈管理單位電話,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,,無法合閘,。接到電話第一時間趕到現場處理情況,到達控制柜通電測試,,智能漏電開關確實無法合閘,,經現場絕緣測量,黃0.008 綠0.016
請教各位老前輩:在近來設計中遇到漏電保護方面的問題,,客戶要求在2000A的斷路器中加裝漏電保護,,現斷路器來配一漏電保護用的互感器,不知是裝在斷路器的進線端還是出線端,?我對漏電保護方面還不是很了解,,如有有關方面的詳細說明不勝感激!
規范規定:在TT或TN-S系統中,,N線上不宜裝設電器將N線斷開,,當需要斷開N線時,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器,。當裝設漏電電流動作的保護電器時,,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開。在TN系統中,,當能可靠地保持N線為地電位時,,N線可不需斷開,。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,都必須斷開N線,,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,,因為1P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎,?希望此話題大家能積極討論,共同提高??!
審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,,其額定動作電流不應超過0.5A,。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么,?住宅規范是說每幢住宅要設,,那么其他類型的建筑呢?
李家賢南京電力高等??茖W校(210013) 1,、錯誤地認為不論發生什么形式的觸電,保護器均應可靠動作 不考慮漏電保護器已經損壞或人為將漏電保護器退出運行,,而是只討論保護器在正常運行狀態發生觸電事故,,但保護器不動作時的認識誤區。 (1)在發生相零,、相相觸電時保護器不動作就錯誤地認為是保護器質量問題,。 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,,盡管此時人是站立在大地上,,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極小部分,,該電流無法使保護器動作。GB6829-86《國標》中規定:“……漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,,不能進行保護”,。為此各縣、市供電局必須對那些從事農電工作的新兵進行基礎知識的培訓,。 (2)在特殊場合發生觸電引起的保護器不動作,。 漏電保護器所以能保護人身安全,其動作原理始終離不開人體觸電電流要由被保護線路與大地形成回路才能使保護
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
有些工地,,在供電系統的最前端,,也就是總配電箱中,,安裝了漏電保護器,導致電梯一啟動,,漏保就跳閘,,全工地停電。首先明確一點,,在各行各業中,,變頻器不能使用漏電保護器,這是一個共識,。漏電保護開關的工作原理 下圖所示,,漏電保護開關檢測的是輸入共模電流,也就是所說的對地漏電流,。檢測漏電流的電流互感器是同時穿過了R/S/T三根火線和零線,,在沒有漏電流的情況下,,不論接三相負載還是接單相負載,,R/S/T和N線這4根線中流過的電流之和總是為零。當負載側有對地短路現象或者對地有較大的電容時,,輸出側的電流就會由于電容效應產生漏電流,。此時電流互感器的電流之和不為零,這個電流就稱之為漏電流,。當檢測到的電流大到一定程度就會驅動脫扣器脫扣,。導致漏保跳閘。變頻器產生漏電流的原理如下圖所示,,為變頻器三相逆變輸出等效電路,。通過VT1~VT6的順次通斷產生高頻電流變頻器的開關頻率通常為幾KHz,輸出電壓是在0V到530V之間快速跳變的脈動電壓,,而電機內電樞繞組與