空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器,。我們看下圖:圖中,,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護,。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,,正常泄漏電流大(
請問各位專家,我家的房子電路開關與插座布置如附件圖片所示,,是否合理,?另外應該選擇多大的漏電保護器和空氣開關比較合適?希望專家解答,。,。。本人只懂機械,,對電氣不是很了解
規范中明確規定,,開關箱中漏電保護器的額定動作電流要小于30ma,但現場發現打樁機所控制箱中所使用的漏電保護器額定動作電流為100ma,,按規范要求來說,,應該不符合要求。但是,,作業人員的解釋是由于電動機起動電流較大,,若使用動作電流小的漏電保護器容易跳,,另外,這種額定電流250A,,額定動作電流小于30ma的需要去廠家定制,,市場上不能直接買到。想請教一下各位,,你們是怎么處理這個問題的,。
此圖開關加漏電保護器怎么加,?我是新手,,請各位前輩多多指教!路燈工程,,TN-S接地系統,。主要請問下斷路器加漏保采用什么型號的4P漏保?以及這張圖怎么改,,(圖紙我是套別人的,,也是從論壇下載的)謝謝各位前輩指點。
漏電保護器不安裝的理由是什么呢?我們可能也會經常遇到這種情況,,無緣無故的漏電保護器就跳閘了(當然實際上并不是無緣無故,,只是哪地方漏電我們不知道而已)。如果不能發現哪地方經常漏電,,只要通電,,保護器不久就又一次跳閘了。為了不影響使用,,干脆就將漏電保護器給卸載掉,,只保留空氣開關。
1,、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器,。 空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv,??諝鈹嗦菲魇蔷哂卸喾N保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置,。它的保護功能的類型及保護方式由用戶根據需要選定,。如短路保護、過電流保護,、分勵控制,、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,,后兩種為選配功能,。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流,、低電壓等)下切斷電氣回路,。
知識點:電氣火零
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線,。電源線連著一小配電盒,,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。