隨著國家智能電網建設和社會主義新農村建設的進一步開展,,廣大用電戶對供電質量、用電服務,、用電安全及用電信息的透明度提出了更高的要求,。海鹽供電局率先采用的智能電子漏電管理保護器,為實現遠程居民用戶,,漏電流,、負額,、過載監測奠定了基礎。 1. 海鹽縣智能電子漏電管理保護器的應用現狀 目前市場上的產品只是有一般漏電合閘功能,,并采用傳統的模擬電路進行控制,,現有漏保器與我國目前進行的國家智能電網建設不相配套,我們目前研究的保護器項目綜合參考了各方面的因素,,它具有的功能既滿足國家智能電網的建設所需,,也同時符合一般用電戶的實際所需。雖然目前國內外也有多家單位或研究所在研究新的漏電保護器,,但他們的研發內容還存在著一定的缺陷,。我們所研發使用的智能電子漏電管理保護器,特別具有功能如下:漏電流檢測,、實時電壓數據讀取,、實時電流數據讀取、實時開關狀態讀取
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖,;
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,,一根接零線,。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,,使用220V的電動工具時,,漏電保護器立即跳閘!??!令人百思不得其解………………
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,功率為1kw,,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,功率0.3kw,,電源是220V單相回路,,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點,。
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢,?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,,試了兩次都正常能跳開,。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳,。,。。,。直接短路正反級跳了,。。,。但這不能保護人體?。咳绾沃来_定是漏電保護器好壞呢,?,。,??墒谴笫卵?/p>
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,,這是什么原因呢,?應該如何解決,?
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置,?謝謝各位前輩,!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線,。2.這是新建筑,,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,,總開關是4P空開,。
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ,?請各位大俠解答 謝謝
有用戶反映辦公室插座沒電,電工去檢查發現是漏保跳閘,,現象是不管多大負載都跳,。(實際上問題已經很明白了)電工師傅想把保護去掉先應急,按道理應該把圖1的接法改成圖2的接法,,可是當電工師傅把線路改成圖3的接法時已經可以正常送電了,按理說圖3的接法應該根本就合不上閘才對,。問題出在那里,?請大家分析,。
漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面,。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,正常泄漏電流大(
本人新手,,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,在用電系統的末端,,譬如一個三相異步電機的振動棒,,規范要求,,單獨一個開關,,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子,。因為電機沒有零線,這時候漏電保護器需要接嗎,?如果需要接,,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,那么有沒有三相漏電保護器呢,,即進三根線,,出三根線的漏電保護器呢,假如有這種漏電保護器,,沒有零線,,構不成回路,,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?
一 試送投運法 可分兩步,第一步,,檢查漏電保護器自身故障,。方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,,再合保護器,。若無法投運,則是保護器故障,。若正常運行,,則保護器無故障。第二步,,檢查配電盤或線路,。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,,則是配電盤上有故障,。若正常運行,則不是配電盤故障,。確認故障發生在線路上。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,,對保護區進行檢查,,著重點應放在線路的轉角、分支,、
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,隨著電子技術的發展,,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國,、法國,、英國、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性,、分類、工作條件和安裝條件,、結構與性能要求,、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定,。 漏電保護器的原理和
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓,、額定頻率,、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有,?!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
漏電保護器,,地方俗稱“觸電保安器”或“保命器”,很多人認為,,只要安裝了漏電保護器,,就可以杜絕觸電傷亡事故的發生。事實上,,很多原因都會造成漏電保護器拒跳,,從而起不到保護作用。因此,,充分分析漏電保護器拒跳的原因,,糾正人們思想認識上的錯誤,對防止觸電傷亡事故的發生,,有著極為重要的作用,。 一、漏電保護器處在異常運行狀態下,,起不到保護作用 1.漏電保護器內部故障或損壞 電力部門雖然對漏電保護器的管理制訂了相關的制度,,對漏電保護器,一般要求電工按周期進行檢查試跳,,但即使這樣,,仍避免不了漏電保護器(尤其是三相漏電保護器)內部隨時出現故障的可能。如未能及時發現并排除故障,漏電保護器將起不到應有的保護作用,。為避免線路上發生事故時引起不必要的法律責任,,建議對漏電保護器責任到人,要勤檢查,,并作好運行試跳記錄,。 2.漏電保護器人為的退出運行 由于某種原因,漏電保護器誤動或跳閘頻繁,,個別用戶為了貪圖方便,,擅自將漏電保護器退出運行,,使漏電保護器起不到應有的保護作用,。其退出漏電保護器運行的方法,除
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,RCD也能工作,。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,,RCD肯定不會動作,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作