場地類別為Ⅲ類,,0.15g地區,,應按8度采取抗震構造措施,;同時本工程又屬單跨框架,,按規定,抗震等級應提高一級,。那么抗震等級應如何取值,?抗震等級是按二級計算?還是抗震等級按二級,,再提高一級抗震構造措施,?還是抗震等級直接提高到一級計算?
咨詢各位老師:在框架結構設計時,,框架梁,、板混凝土等級取為C40是否不合適呢?,?,?高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎,?,?如果設計為C40的哪些方面不好呢?,?另外,,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,,且加的比較多,,會對梁或墻有什么不利影響嗎?,?多謝各位幫忙指點?。?!
本人做一個6度區的框架結構,,三層。根據規范為四級框架,,框架結構中存在幾根托柱轉換的框支柱,,此時的框支柱以及定義的框支梁的抗震等級應為幾級?規范上只定義了部分框支剪力墻的框支框架抗震等級最小是二級,。
請教:一個改造項目,,框架結構,抗震等級由二級提高至一級,,原設計框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密區長度1.5h不滿足一級抗震等級的要求,,請教下針對這兩個問題采取何種加固方法較為合理?
1工程概況 本工程為上海市閔行區江川文化館改造加固項目,,位于上海市鶴慶路366號,。房屋為鋼筋混凝土框架結構,地上四層,,一層層高為5m,,二,、三層層高為4.25m,四層層高為3.6m,,建筑總高度為17.55m,,建筑面積約為6000m2。本文將結合此工程,,淺談框架結構抗震加固設計,。 2框架結構抗震加固設計 2.1基礎加固設計 房屋原結構基礎采用筏板樁基礎,由于改造后荷載增大較小,,原基
最近做的框架結構的樓梯,,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求,。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的
正在做畢業設計,,關于框架結構考慮抗震時的內力組合還有點不清楚,公式是 1.2*恒載+1.3*地震荷載,,還是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ,? 謝謝了。,。
《既有建筑鑒定與加固通用規范》
建筑物為18層,,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,,但是只施工了33道,。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,,但是未做,,會有什么影響。麻煩解答,。
《高規》6.1.9 現澆框架梁的混凝土強度等級不宜大于C40,;框架柱的混凝土強度等級,抗震設防烈度為9度時不宜大于C60,,抗震設防烈度為8度時不宜大于C70,。想請問下 這里控制混凝土的等級是為了控制哪些方面的問題比如框架梁 如果超過了C40除了經濟上的原因 在受力 結構性能上有什么不利的地方
接手的是一個框架結構工程(非單跨),最后需要出加固施工圖,。貌似08pkpm加固模塊盜版狗不能用,。有什么辦法解決,或者有替他更好的辦法解決,。能找出薄弱構件且容易出施工圖,。請高手給予幫助,,不勝感謝……
基于位移的RC框架結構抗震設計研究
圖紙簡介: 某小學??蚣芙Y構抗震加固,節點詳圖和加固步驟非常詳細,。 投稿網友: zhaolong130130 上傳時間: 2013-07-08 <
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,,進深10.5米,,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,,加速度0.15g,,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,,想設置少量抗震墻來增加剛度,,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,,如果減少墻長,則位移又不滿足了,,如果增加柱子截面,,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題,?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:
框架結構中柱的抗震構造有哪些措施,? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪應力太大,,會使柱產生脆性的剪切破壞。平均壓應力或軸壓比太大會使柱產生混凝土壓碎破壞,,為了使柱有足夠的延性,,柱截面尺寸應符合以下要求:柱截面的長邊應小于柱凈高的1/4,且柱截面的寬度不宜小于300mm,;當剪壓比保持較低時,,可獲得較好的延性,為此柱端截面的平均剪應力一般宜小于3N/mm. 2)柱縱向鋼筋的配置:柱中縱向鋼筋宜對稱配筋:為了保證柱有足夠的延性,,柱的最小配筋率必須滿足《抗震規范》要求,;縱向鋼筋的接頭,一級框架應采用焊接接頭,;二級宜采用焊接接頭,,而底層柱根應焊接,;三級可采用搭接,而底層柱根宜焊接,;直徑大于32mm的鋼筋必須采用焊接,。在縱向鋼筋連接區段內宜加密箍筋,防止縱向鋼筋的壓曲,,增加粘結強度,。 3)柱的箍筋:在地震力的反復作用下,柱端鋼筋保護層往往首先碎落,,這時,,如無足夠的箍筋約束,縱筋就會向外膨曲,,柱端破壞,。箍筋對柱的核心混凝土起著有效的約束作用,提高配箍率可以顯著提高受壓混凝土的極限壓應變,,從而有效增加柱的延性,。因此設計人員應遵照《抗震規范》對框架柱的箍筋構造要求。
畢業設計11層純框架 地下1層 柱截面600*600 三級抗震 因為軸壓比的問題地下室的柱子要配到C60,,C60是不是太高了,,不合理?然后往上我考慮到縮柱截面就要改建筑圖,,采取逐步減小混凝土強度等級,,逐步從C60減小到C30,有這個必要嗎
現在做以兩層的框架商業樓,,柱間距特別的大,當我把柱截面設為400x400時,,柱梁基本已經滿足要求,,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,,我試算了一下,,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,特拿出來,,希望大家幫免決一下?。。‘斎?,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,,然而,我總覺的太浪費,,得不償失?。。,?!
抗規6.1.5條,甲,、乙類建筑以及高度大于24米的丙類建筑,,不應采用單跨框架結構。現在我有一工業建筑,,現澆混凝土框架結構,,為乙類建筑單層房屋,,又不能加柱子,,怎么辦啊,?大家有沒有遇到過這樣的問題感謝大家的回答,,總結下來有兩個問題:1、到底幾層屬于多層,,是不是二層及二層以上屬于多層,?2、假設二層屬于多層,,現有一兩層框架結構房屋(乙類建筑),,第一層為多跨,第二層為單跨,,這種情況是否不滿足規范要求,?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 編輯 ]
本人目前在做一11層框架結構,7度抗震,,結構超長,,共93米,需溫度設縫斷開,,目前建筑給的縫寬為100mm,。本人按高規計算出抗震縫寬度需要270mm,跟建筑提出要300mm的縫,建筑不同意,,縫太寬,,設縫處不好處理,特別是走廊處。本人疑問,,此溫度縫是否一定要滿足抗震縫寬度要求,?100mm是否可以,如必須這么寬的縫,,那設縫處一般怎么處理那,?請有此經驗的高手指教!
在日本,,一般將樓梯做成鋼結構,,梯板與主體結構鉸接,由于鋼結構剛度小,,變形能力遠大于鋼筋砼結構,,樓梯對主體結構的影響可以忽略不計,很容易實現抗震設防的第一目標,也容易實現抗震設防的第二,、第三設防目標,。對于消防問題,他們認為樓梯間可燃物幾乎沒有,,自身火災危險性很低,。當樓梯間溫度達到鋼結構強度明顯降低甚至軟化時(一般為150°左右),人已無法進入樓梯間,,所以鋼結構樓梯自身不需要進行防火處理,。 日本的做法在結構上確實解決了樓梯的斜撐作用,但在消防上一方面國內消防部門并不認可鋼結構樓梯不進行防火處理的做法;另一方面上海住宅大火報道中說有人從樓梯跑出來的過程中,由于樓梯扶手(一般為鋼結構)和樓梯踏步(這肯定為混凝土結構)被大火燒熱而把手.腳都燙傷了,從這一實例中也可以看出鋼結構樓梯不進行防火處理似有不妥!