火災自動報警設計規范:工業建筑-丙類生產廠房,。是不是所有丙類生產廠房都要設計火災自動報警,?我們同事之間討論不清,。我想請大家幫幫?/p>
在規范里沒有找到菜油的火災危險性,請問有知道的么告知一下? 甲方初步方案設間距6米,不知道夠不夠.每個廠房只有二三百平方.請各位工程師指點一下.
在規范里沒有找到菜油的火災危險性,請問有知道的么告知一下? 甲方初步方案設間距8米,不知道夠不夠.每個廠房只有三百平方.請各位工程師指點一下.
一涂料生產廠房,,4層,甲類廠房,各層均有產生粉塵及揮發氣體的點,,初步考慮車間外墻設置軸流風機機械排風,,百葉進風,換氣次數12次,,另外各個產生揮發及粉塵的點設置吸風罩,,通過管道接至屋面上的除塵器和活性炭吸附裝置凈化處理后排放。但是看到規范說各層的排風管道不宜聯通到一個總管,,難道要每層單獨拉一個風管到屋頂,,分別設置4套除塵和活性炭吸附嗎?另外車間全面通風要設置機械補風嗎,?求各位支招,,多謝多謝!
是三層的電線電纜廠房 60*15m 配電室在廠房內 廠房內還有衛生間 耐久年限50年.工程等級為三級.屬于二類防火建筑,耐火等級二級 請問具體設計時要注意那些問題啊 謝謝大家了
甲、乙類生產廠房或甲,、乙類物品庫房規范上沒有要求多大面積需要設計火災自動報警,是否面積再小也要設計火災自動報警?請各位高手指點一下!!
廠房一層平面尺寸為84m X 44.5m,,建筑物層數多達6層,、建筑高度達33.5m。結構形式主要有現澆鋼筋混凝土框架結構,、鋼結構,、各式鋼筋混凝土基礎。 鋼結構安裝:制程區的結構共六層,,35m X 84m,,最高層為33.5m; SAP存放區50m X 45m和12m X 40m的彩板廠房,高度為7.2m~11.2m;鋼結構安裝與混凝土樓板澆注需交叉進行,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:48 編輯 ]
這是一個食品廠房,,面積有9000多(底層55*110,局部二層55*60), 建筑為鋼結構,,屋架下弦 凈高8米,,屋架形狀為“/\/\/\”。建筑按業主要求分割(非規則) 可按丙類二級防火考慮,,請問各位前輩本消防工程該考慮那些內容,?由于本人 經驗較淺,而且以前沒做過面積這么大的廠房,,還望各位前輩指點指點,! 1,、不做自動噴淋能符合建規嗎? 2,、如何考慮防火分區,,防火分區在本工程應按多少面積算?防火分區應用如何的形式,?防火卷簾,?水幕? 謝謝各位,!消防部分還不敢下手,,望各位能盡快抽點時間 幫忙解決一下我的疑問,再次謝過,!
我現在要做一個機械加工生產廠房的通風設計,,該廠房長72米,寬36米,,高12米,。因為很少做通風,現在可是一籌莫展,,特此請求相關專業人士給予幫助指導,,感激不盡!有相關設計樣列傳上來參考一下也行???拜托了
有一硫酸鋅生產廠房,長60米,寬12米,二層,一層高2.7米,二層高4.3米,內有脫水機,濃縮器,壓濾機,烘箱等,請問硫酸鋅生產廠房的電氣設計應注意什么?需要看什么規范標準?對燈具,配線配管有什么特殊要求?
汽車廠房7200m2 才8 米高,鋼屋架結構 , 某些車間例如樹脂車間要設置噴淋,其他其他相鄰或附近的車間也要設置噴淋嗎,?廠房內的管理室休息室要設置噴淋嗎,是按一般的輕危設置噴淋嗎?鋼屋架結構在消防方面有什么特殊要求嗎?
規范規定丙類廠房中建筑面積大于300平方米的地上房間需要設置排煙設施,,沒有提到甲乙類生產廠房的排煙要求。請問同行,,該規范對甲乙類生產廠房有沒有排煙要求,?
圖紙簡介: 本工程為6層生產廠房工業建筑,生產類別為丁類,,建筑耐火等級為二級,,位于上海市寶山區羅涇鎮飛云路。圖紙內容包含:建筑設計說明,,各層平面圖,,屋頂平面圖,各立面圖,,各剖面圖,,樓梯及電梯詳圖,墻身大樣,,衛生間大樣,,門窗表,門窗大樣等,。 投稿網友: nanchongduyang
上海某微電子設備公司生產廠房的凈化空調設計
日本建筑師坂茂贏得了swatch AG和omega SA公司新總部建筑設計競賽,,這兩家姐妹公司特別注重現有景觀和品牌標示之間的關系。這兩個著名品牌計劃把新總部建在biel地區,, 作為地區振興計劃的一部分,;然而坂茂的方案將保留omega公司原有的大樓——工業化初期的建筑遺跡。
鋼結構的生產廠房,因為所生產的產品大小不固定,,噴漆車間只能是個大大的空間,,上面有吊車,高度18米,。房間跨度30多米,。這樣的車間怎么做排風?有沒有哪位也碰到過,?
聯想電腦生產廠房施工方案,很全面的方案,歡迎大家下載
一棟“微生物復合肥生產廠房和倉庫”1.長106m,,寬30m,,屋面為斜坡式(中高兩邊低)中間高近9m,兩邊屋檐高為5.4m,。2.倉庫建筑類別及防火等級:丁類庫房,,二級耐火。3.生產車間為生產類型為常溫下使用或加工難燃燒物質的生產,,火災危險性為丁類,。建筑耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,。請問:1.設計是否按防爆選擇燈具等設備,?2.防雷按二級還是三級設計?(我覺得三級就行)3.不吊頂,,燈具如何安裝才能在一個水平線上(我采用吊桿燈,,安裝距地5m。但吊桿長短不一)4.采用什么燈具,?5.車間動力設備功率如何估算,?6.照明電源是否需要雙電源?