手里有一個日用化工廠房(生產洗衣粉、洗滌劑,、洗液,、肥皂)的設計委托,,以前沒搞過,,也沒有查到相應的規范,求教做過同類的設計的老師,,應該注意些什么,,最好有圖紙能參考一下,先謝謝了
化工廠房照明,,要求使用三防雙管熒光燈,,安裝高度4m,(廠房高度6m)導線要求穿鍍鋅鋼管,,燈具和穿線管如何連接,,燈具如何固定安裝,請各位大神指教,。
第一次接觸化工廠房設計,廠區內有一儲罐區,,還有幾幢廠房及倉庫,,在消防方面不知從何處下手,害怕漏掉哪一項,,在這里請各位指點一下,。另外我應該向甲方咨詢點哪些方面的東西,有什么要甲方提供的,。謝謝
論文簡介:某化肥廠-尿素施工組織設計,,整體規劃,值得借鑒,,是我們干過的一個綜合性的工程,。 投稿網友:hwmbs13bbdzq 上傳時間: 2013-05-25
有一化工廠,附近無市政管網,,廠區內自打井供水.問,,室外消防如何設計?消防水池是否可以利用生產循環水池,?室外消火栓需要加壓嗎,?如果需要的話,采用消防泵加穩壓泵嗎,?
<<化工企業靜電接地設計規程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2條應將生產裝置區內的各個建筑物適當地劃分成若干組相對獨立的建筑物,,并根據其具體情況進行靜電接地干線的設計。這點主要是什么意思呢,?比如一個占地面積大約1000畝的廠區,,里面分了若干工段廠房,那么這些廠房的接地網是否需要連成整體呢,?謝謝,!
圖紙內容比較全,照明,,插座,。監控。報警,。危險區域劃分等等都有,。需要的可以下載。
圖紙簡介: 海油發展惠州石化分公司加氫尾油綜合利用項目公用工程及輔助工程項目的通風空調設計圖紙,。 圖紙為化工行業通風設計圖紙,,包括除濕機的設計。圖紙主要保安通風平面圖及系統圖的設計,,另外包含部分大樣圖的設計,,較為全面,。 投稿網友: lhf5200 上傳時間:<
圖紙簡介: 某個甲級設計院圖紙。工業圖紙-某個化工包裝公司的電氣圖紙,,內容較全,,電機控制原理圖也有,危險環境劃分也有,,設計較規范,。 投稿網友: walkerhy 上傳時間: 2013-10-24 <
建筑防雷設計規范的第一章準則里明確說明了此規范的適用范圍,第1.0.2 本規范適用于新建建筑物的防雷設計,。 本規范不適用于天線塔,、共用天線電視接收系統、油罐,、化工戶外裝置的防雷設計可是那些不適用此規范的設備區域防雷設計時應該按照那個規范呢,?哪位大俠能詳細說明一下,謝謝!
雙靈化工廠儲罐施工組織設計
圖紙簡介: 是某一雙脊帶氣樓化工廠房建筑方案圖,,包括平面圖,、立面圖,平面尺寸54*56米,,檐口高度6.2米,。 投稿網友: lay1982214 上傳時間: 2014-05-22
請教各位大俠:小型化工污水處理站咋設計?,?下面是已知條件,。 1。綜合廢水 廢水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2,。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L
圖紙簡介: 包含:結構(結構設計說明,、柱平法施工圖、柱腳錨栓平面布置圖,、基礎梁平法施工圖,、屋面構件平面布置圖、柱間支撐布置圖,、屋面,、墻面檁條平面布置圖、剛架詳圖,、雨篷圖等),,建筑(建筑設計說明、平面圖,、立面圖,、剖面圖、屋頂排水圖,、節點詳圖等),。 補充說明:該工程為門式鋼架結構,,24m單跨,檐口標高7m,,柱距7m,,長84m,抗震設防烈度: 7度,,建筑面積:2228.5m2,屋面坡度為5%,,有女兒墻,,雨篷懸挑5m。
圖紙簡介: 本圖紙為某化工廠鋼結構廠房圖,,內容包括基礎平面布置圖,,構件材料表,設備基礎平面圖,,屋面檁條布置圖,,柱、柱之間支撐,、吊車梁平面布置圖等,,本圖紙僅供參考。 投稿網友: l4036u 上傳時間: 2013-11-26
圖紙簡介: 本圖是萬級化工廠凈化廠房空調裝修施工圖,,圖紙包括裝修平面圖,、空調風口布置圖、自來水,、純化水,、排水平面圖、空壓管道平面圖等,。 投稿網友: supersky1215 上傳時間: 2014-08-08
茂名化工廠實驗室家具及其他設計,,具體方案SICOLAB實驗室技術小編給您介紹,電氣系統設計,、排水以及其他建設布局,。 電氣系統設計 化驗室用電主要包括照明用電和動力電兩大部分。動力電主要用于各類儀器設備用電,、電梯,、空調等的大功率設備電力供應。中心化驗室宜設220V,、380V配電室,動力,、照明、電信線路分別設置并宜暗設,。應有不間斷電源,在主電源斷電時,應能夠給實驗室分析儀器信息管理系統供電,選擇不間斷電源(UPS)備用時間不應少于30min,。液化烴氣分析間,、鋼瓶間、樣品儲存間,、藥品庫等有易燃,、易爆物質存在的房間的插座、燈具應防爆,。 通風柜內的照明燈具應防爆,。實驗臺、通風柜和其它工作區域要設計留有足夠數量的電源插座,。大于16A的電源插口要采用空氣開關,。化驗室要有接地系統,,化驗室的大型儀器及貴重儀器都要有接地設施,。化驗室的照明一般采用熒光燈或LED燈,,照度不得低于300Iux,。 2.給排水及消防設計 <
某化工廠新廠區電氣設計簡介:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=25895系統地介紹鎮江市第二化工廠完整的電氣設計方案。關 鍵 詞:化工廠 車間配電 廠區照明 防雷系統 電氣設計
石油化工廠抗爆結構設計,,附上相關規范,,供大家討論
化工廠房設計
化工廠房設計專題,為您提供化工廠房設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與化工廠房設計 相關的專業交流討論,,更多化工廠房設計相關內容請訪問