1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考
哪位大蝦有無功補償方面的英文資料啊,,幫忙一下,,小弟的畢業設計是無功補償方面的,然后學校要求至少一篇與之想關的2萬字符的英文文檔,,并翻譯過來,。小弟找不到啊,求助?。,。?!
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效辊么樣?/p>
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,,見附件圖不知道合不合理,,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,,關于這方面有沒有標準設計
現在變壓器是10/0,。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不,, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不,。
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大???我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
原來在收費網站下載的,,拿出來共享,。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,,手動補償越補越低,到-26,,這是為什么,?請高手指點,在這里謝謝了,。
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
我在一家工廠做電工,,發現一臺變壓器的無功補償柜的無功補償才0.49,其他變壓器的無功補償正常,。如圖,,請大家?guī)臀曳治鲆幌略颍x謝,!
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的啊,?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說。
先上圖,。圖1,2是低壓配電系統中,,1段母線,2段母線的自動功率補償柜,。但是一段母線有兩個柜子,,一個功率補償主柜,一個輔柜,。3,4圖可以看到控制原理圖,。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面,?
采用電力電容器補償,,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,先謝謝了,!
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的)。
無功補償英文