北京赤那思電氣技術有限公司 作者:戰子英 電能是企業的必耗成本,,與企業效益息息相關,。那么用電企業怎樣才能提高電能的利用率和使用效率,保證電能質量,從而最大限度地降低在此方面的損失呢,?無功電源同有功電源一樣,是保證電能質量不可缺少的組成部分,。在電力系統中應保持無功平衡,因此解決用電系統無功容量不足,裝設無功補償設備,提高功率因數,,對于用電企業的降損節電,、用電系統的安全可靠運行有著極為重要的意義。 北京赤那思電氣技術有限公司是無功補償裝置的專業生產廠家,,多年的工作實踐中我們積累了很多寶貴的經驗,。在這里我們把它整理出來與同行及企業共同分享。一,、無功補償的效?,、降低線損和變損方面 對于企業而言,線損主要在低壓線路,。安裝無功補償裝置后功率因數提高,,線路電流會下降這樣線路損耗降低,變壓器的有功損失也會降低,。 對于高壓計量的用戶,,在低壓側安裝無功補償裝置,可降低安裝點與計量點間的線損,,其線損降低量與安裝點的位置有關,。如下圖,C為高壓集中補償裝置,,C1,、C2為低壓集中補償裝置,C3,、C4為單獨就地
二,、低壓無功補償裝置據統計,我國電網電能損耗40%以上發生在低壓側,,低壓配電系統中的損耗有10%-30%是無功損耗,,解決電網在運行中產生無功損耗的方法很多,其中使用并聯電容器進行補償是比較簡便,、經濟的一種,。采用電力電容器進行補償就涉及到電容器的質量、投切電容器的開關,、控制電容器投切的無功補償控制器三方面的問題,。1、控制器控制器是補償裝置的核心器件,,大多數補償裝置不能正常運行,,多數由控制器引起,。VQCL型無功補償控制器是我公司研制的新一代無功補償裝置的配套產品,也可做為測量儀表單獨使用,。它采用先進的控制理論和策略及獨特的安裝操作方式,。它克服了以往用戶提出的控制器功率因數測量精度范圍小和控制器誤動作等缺陷,保證以少數的動作次數,,取得最佳的補償效果,,特別適用于技術要求較高、需無人值守,、負荷變化劇烈及供電環境較惡劣的場所,。與在用電企業常見的控制器相比,有如下優點:(1),、采系統一相電流,,另兩相電壓,以無功功率為投切信號,,杜絕了投切振蕩,。而常見的控制器以功率因數為投切信號,在系統功率因數較高或較低時容易產生投切振蕩,。(2)CEQK控制能
1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊,?這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。
先上圖,。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,,2段母線的自動功率補償柜,。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,,一個輔柜,。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用,。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面,?
采用電力電容器補償,,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,先謝謝了,!
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的)。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效辊么樣?/p>
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
現在變壓器是10/0,。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,,只有380 V 的 不知道可不可以,,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不。
原來在收費網站下載的,,拿出來共享,。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大???我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎,?
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,,到-26,,這是為什么?請高手指點,,在這里謝謝了,。
現在有個站上安裝有無功補償裝置,,我是這樣設計的,,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎,?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,,關于這方面有沒有標準設計
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的???
企業無功補償
企業無功補償專題,為您提供企業無功補償相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與企業無功補償 相關的專業交流討論,,更多企業無功補償相關內容請訪問