  • 關于無功補償的一些問題

    1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考

  • 關于配電系統中的動態無功補償裝置

    一,、配電系統中的動態無功補償裝置 無功功率補償,,簡稱無功補償,,在電力供電系統中起到提高電網的功率因數的作用,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網供電質量提高,。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統的電壓波動,,諧波增大等諸多不利于電網安全運行的因素,。無功補償分動態和靜態兩種方式。靜態無功補償是根據負載情況安裝固定容量的補償電容或補償電感,,動態補償是根據負載的感性或容性變化隨時的切換補償電容容量或電感量進行補償,。一般的補償是有級的,也就是常用的補償裝置如電容,是按組來進行投切的,也就是用電系統里產生的無功不會是你補償的一樣?但是由于這種補償已經將功率因數達到了例如0.95,已經很好了。但是有的負載,其工作時無功的變化

  • 光伏系統專用無功補償控制器

    近幾年,我國光伏并網發電項目發展迅速,,根據國家能源局統計數據,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,,其中分布式2.05GW,2015年上半年總裝機量7.73GW,,分布式1.04GW,。隨著裝機容量的快速增長,,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,,特別是分布式光伏并網項目,,一般電網容量較小,,容易出現兼容性問題,,其中發生較多的是光伏設備投入后,,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,造成不良影響,。

  • 10kV系統的無功補償 電抗器

    農網35kv變電站,,其中一個變電站主變容量?2*4000+5000kva,,在10kv系統中電容器選擇了2100kvar,,生產科的人說當電容器超過1500時要加裝電抗器,電抗器的主要作用是用來限制短路電流及回路電流過大,,想請教各位無功補償與電抗器的知識!

  • 配電系統無功補償方式示意圖

    配電系統無功補償方式示意圖

    根據電力用戶對無功功率的需求情況和負荷性質,,配電網的無功補償方式主要有變電站中高壓集中補償方式,、低壓集中補償方式、配電線路補償方式和就地補償方式等四種,。配電系統的無功補償方式示意圖如圖1所示,。 1.變電站中高壓集中無功補償 變電站中高壓集中補償方式主要針對變電站的無功功率需求進行補償,其主要目的是提高配電網的功率因數及終端變電所的電壓,,并對主變壓器的無功損耗進行補償,。無功補償裝置一般連接在變電站的10kV母線上,具有較好的電壓改善效果和較高的設備利用率,,設備維護和管理也較為方便,,但投資較大,補償范圍較小,,對10kV配電網的降損作用不大,。 2.低壓集中無功補償 低壓集中補償方式主要針對配變電所的無功功率需求進行補償,其主要目的是提高專用變壓器用戶的

  • 無功補償在低壓配電系統的探討與應用

    無功補償在低壓配電系統的探討與應用

    1,、前言 目前國內較普遍采用的無功補償方式是在配電變壓器380v側進行集中補償,通常采用微機控制的低壓并聯電容器柜,容量在幾十至幾百kvar不等,根據用戶負荷水平的波動投入相應數量的電容器進行跟蹤補償,。此種補償方式的優點是可以顯著提高用戶的功率因數,實現無功的就地平衡,對配電網和配電變的降損有較好的作用,也有助于保證用戶的電壓水平。 興隆莊礦電廠總裝機容量24m

  • 配電系統無功補償技術的探討分析

    北極星輸配電網訊:隨著人們對配網建設的重視和無功補償技術的發展,,配電網的無功補償技術問題得到了較好的解決。本文從降低網損和提高供電質量的角度出發,,探討了無功補償的作用及幾種補償方式,,重點分析了配電無功補償方法,、配置技術和經濟效益,對配電網無功補償工作有積極的促進作用,。 隨著國民經濟的高速發展和人民生活水平的提高,,人們對電力的需求日益增長,,同時對供電的可靠性和供電質量提出了更高的要求。由于負荷的不斷增加,,以及電源的大幅增加,,不但改變了電力系統的網絡結構,,也改變了系統的電源分布,,造成系統的無功分布不盡合理,,甚至可能造成局部地區無功嚴重不足,、電壓水平普遍較低的情況,。隨著系統結構日趨復雜,,當系統受到較大干擾時,,就可能在電壓穩定薄弱環節導致電壓崩潰,。因此,無功補償已經成為供電企業和電力客戶共同關心的課題,。 一,、無功補償及其特點

  • 無功補償會不會產生系統諧振,?

    昨天遇到一個這樣的問題據某單位的工程師講,他曾投入做無功就地補償,,理想情況下是功率因數補到1.0,。但又不能補到1.0,,擔心產生諧振。大家知道諧振對系統電網的危害,。在許多10kV站內設10kV補償?,看到功率因?shù)都在0.97以上,。此種情況下會不會產生諧振,?理由是什么,?

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。

  • 求風機無功就地補償配電系統圖

    各位大佬好,,急求各種功率風機,、水泵無功就地補償配電系統圖,,應該是三種情況:1、星三角啟動時,,無功補償系統圖2,、變頻啟動時,,無功就地補償系統圖3,、軟啟動時,,無功補償系統圖最好整個CAD啊,,截圖也行哦提供系統圖示,,有設備選型和樣本最好啊,,超級感謝啊,,郵箱:[email protected]

  • 電力系統無功補償設備的選用規定

    核心提示:1,、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,,應優先選用此種設備,。2,、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變 1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,,應優先選用此種設備,。2,、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變電所)送給一個較強(短路容量較大)的受端系統時,為縮短線路的電氣距離,,宜選用串聯電容器,,其補償度一般不宜大于50%,并應防止次同步諧振,。3,、當220~500kV電網的受端系統短路容量不足和長距離送電線路中途缺乏電壓支持時,,為提高輸送容量和穩定水平,經技術經濟比較合理時,,可采用調相機,。1)新裝調相機組應具有長期吸收70%~80%額定容量無功電力的能力。2)對已投入運行的調相機應進行試驗,,確定吸收無功電力的能力,。4、電力系統為提高系統穩定,、防止電壓崩潰,、提高輸送容量,經技術經濟比較合理時,,可在線路中點附近(振蕩中心位置)或在線路沿線分幾處安裝靜止補償器;帶有沖擊負荷或負荷波動,、不平衡嚴重的工業企業,本身也應采用靜止補償器,。

  • 對配電系統無功補償狀態下諧波治理的認識

    1 概述 在電力系統中,,大部分負載在消耗著有功功率的同時,也需要大量的無功功率,,這些無功功率并沒有被負載真正消耗,,而是以電場和磁場的形式進行交換,因此無功功率將造成:占用供電設備容量增加和輸電線路損耗,,降低設備供電電壓,,因此必須在配電系統中安裝無功功率補償設備(通常采用并聯電容器),就近提供負載需要的無功功率,,從而達到降低供電容量,,減少電網的無功損耗,提高供電電壓水平的作用,。 當正弦波電壓施加在非線性負載上時,,電流就變成非正弦波,非正弦波電流在電網阻抗上產生壓降,,會使電壓波形也變成非正弦波?,F(xiàn)廣泛使用的負載大部分為非線性的,如鎮流器,、變頻器,、UPS、電梯,、空調,、熒光燈、復印機及家用電器等,這些非線性負載會產生大量的諧波電流并注入電網中,,使電網電壓產生畸變,。 2 諧波污染與諧振 配電系統普遍存在較寬頻率范圍的諧波污染,并聯電容器的容性阻抗特性以及阻抗和頻率成反比的特性,,使得電容器容易吸收諧波電流而過載發熱,,當容相匹配時,容易構成諧波諧振,。 在電網中,,各種

  • 無功自動補償裝置在配電系統中的應用

    1.分相自動補償的必要性KYLB無功自動補償裝置按性質分為三相電容自動補償和分相電容自動補償。三相電容自動補償適用于三相負載平衡的供配電系統,。因三相回路平衡,,回路中無功電流相同,所以在補償時,,調節無功功率參數的信號取自三相中的任意一相,,根據檢測結果,三相同時投切可保證三相電壓的質量,。三相電容自動補償適用于有大量的三相用電設備的廠礦企業中,。在民用建筑中大量使用的是單相負荷,照明,、空調等由于負荷變化的隨機性大,,容易造

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,,先謝謝了,!

  • 為什么要無功補償,怎么補償,?

       功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的),。

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,負荷沒增加,,功率因數上不去了,。是什么原因呢,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下

  • 請教無功變化很大的系統的補償問題

    有家五金加工廠變壓器為315KVA,,其實際負荷電流只有80A左右,但變化較大在40A~80A之間,,并且很頻繁,,穩定時間不超過10秒,而功率因數則在滯后0.8與超前0.8之間與負荷電流基本上同步頻繁波動,。無功補償效果很差,,二個月來連續每月被罰款萬余元。這事很頭痛,,我們盡管有幾個方案:如減少一,、二組電容容量等,但無把握,,不知各位有否遇到過類似情況,?又是如何解決的?望不吝賜教,。該廠有主要有電火花,、液壓機、沖床,、電焊機等設備,。電容器采用容量為15KVAR的共11個,其中二個一組的有5組,,單個的有3組,。補償自動控制儀是采用深圳華冠的JKGFs型,該型號對防止電容器頻繁投切很有效(實際使用也證明不錯)它的物理控制量為功率因數和無功電流,。

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?