  • 電機就地無功補償的問題

    本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 編輯 我有個75kW的異步電機,,距離饋線柜160米,我想做一個小箱子放一個25kvar的電容,,箱子里一個空開,,空開上端接電動機,,下端接去電容,這個空開平時電機不論啟停都一直合著,。這樣做可以嗎,?fitman:這個是就地補償優先考慮的方案。另外要注意幾點:1,、補償容量為電機空載容量的90%,;2、做好電容器的接觸保護,;3,、電容器優選園柱形帶拉斷,,內置電抗的型號。注意:本方案不適合會運行在第四象限工況的電機(升降機類),,以及太頻繁起動的電機(這個看經濟成本),。

  • 求助:關于無功就地補償問題

    我管理一條低壓線路3相4線,3X185mm+1X95MM,VLV電纜,,全長500米,,沿線一路帶有幾十戶負載,夏天用電高峰時電流為260A,,末端對零線電壓為205V,,用電性質為空調和節能燈,請問在線路末端4分之3處加裝3相電容補償,,如果容量足夠大的話電壓可以提升到多少伏,?大約需安裝多大的電容?

  • 關于雙速電機安裝無功就地補償

    我想在雙速電機上安裝電容器來實現就地補償,,不知要安裝多大容量的電容器,,也不知道怎么連接,現請大家幫忙解決,。小弟在此多謝啦!??!電機的型號是 YD315M-8/4電壓 380V 功率 60/90接法 三角/YY轉速 740/1485

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊,?這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考

  • 求就地無功補償后的經濟分析

    各位老師好,我們廠想做就地無功補償,,總容?0000,,補償的設備容量2000,線路平均150米,,想知道怎么計算補償后再收費電表上體現的節電率,,謝謝!

  • 求助高手:電容就地無功補償問題

    哪位高手告知?異步電動機加裝電容無功就地補償(電容器在電動機旁與電動機定子引線直接連接),在斷開電動機電源后,由于電動機及拖動負荷的慣性,電機還要轉動一段時間才徹底停下,請問在這段時間內,電動機和電容器中的電流電壓是如何變化啊?還是交流電嗎如何分析啊?電容過補與欠補有什么不同?歡迎回復[email protected]

  • 總箱就地無功補償進線電纜選擇問題

    確認幾個問題 1.總箱進線電纜要按補償后的電流選擇,,而總箱的母排和出線的分路電纜要按實際的計算電流選擇,,因為總箱就地補償是補償進線處的無功功率和后面的設備無關,想知道我說的這個對不對,。2.如果1說的對,,假如無功補償柜要是退出了進線電纜是不是要過載了。3.就是一個GGD的柜子(800*600*2200)最多能容納多少100A塑殼斷路器(加上隔離開關和電流互感器),?

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,,先謝謝了,!

  • 請教關于無功補償的問題,!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,,297KW,需要系數0.7,,功率因數0.7,。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85,。請教各位:1,、變壓器的容量是否偏小,?2,、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 為什么要無功補償,,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的),。

  • 源創電氣分析無功功率的就地補償

    電動機無功功率就地補償技術是推廣的一項節電項目,。大力推廣這一新技術,對節能具有十分重要的意義。在煤礦井下,由于低壓供電負荷距離變壓器較遠,采用電動機無功功率就地補償技術除了節約電能外;還可降低線路壓降,、使電動機易于起動,。

  • 求風機無功就地補償配電系統圖

    各位大佬好,,急求各種功率風機,、水泵無功就地補償配電系統圖,應該是三種情況:1,、星三角啟動時,,無功補償系統圖2、變頻啟動時,無功就地補償系統圖3,、軟啟動時,,無功補償系統圖最好整個CAD啊,截圖也行哦提供系統圖示,,有設備選型和樣本最好啊,,超級感謝啊,郵箱:[email protected]

  • 有諧波的電路,,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!

  • 無功補償有按千伏計算的嗎,?

    無功補償有按千伏計算的嗎,?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

點擊加載更多

就地無功補償

就地無功補償專題,,為您提供就地無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與就地無功補償 相關的專業交流討論,,更多就地無功補償相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

智能低壓無功補償

濾波無功補償