  • 怎么設計礦井電網無功補償,?

    煤礦電網比較復雜,地面有高壓變電所,,井下有多個變電所帶負載,,補償位置應該設在哪兒?是地面還是在井下隨器補償,?井下負載功率因數相近,。

  • 電網的無功補償與電壓調整

    將電抗器、電容器,、同步調相機和調壓變壓器等裝置接入電網中,,以改善功率因數、調整電壓及起到補償參數等作用,。電網無功補償的基本原則是:按電壓分層,,按電網分區,就地平衡,,避免無功功率的遠距離輸送,,以免占用線路輸送容量和增加有功損耗。訪問中國電力網1 輸電網的無功補償與電壓調整中國電力網資料頻道提供電力行業最新統計資料輸電網多數無直供負載,,一般不為調壓目的而設置無功補償裝置,。參數補償多用于較長距離的輸電線路,有串聯補償(又稱縱補償)與并聯補償(又稱橫補償)之分,。電壓支撐則多用于與地區受電網絡連接的輸電網的中樞點,。1.1 電抗器補償電抗器是超高壓長距離輸電線路的常用補償設備,用以補償輸電線路對地電容所產生的充電功率,,以抑制工頻過電壓,。電抗器的容量根據線路長度和過電壓限制水平選擇,其補償度(電抗器容量與線路充電功率之比)國外統計大多為70% ~ 85%,,個別為65%,,一般不低于60%。電抗器一般常設置在線路兩端,,且不設斷路器,。1.2 串連電容補償串聯電容用來補償輸電線路的感抗,起

  • 電網無功補償和電壓調節

    電網無功補償和電壓調節

    無功對于電網系統設計來說,,肯定是非常非常重要的了,,這塊其實內容很多,,就做一個簡單的梳理總結,有一些工程實踐中的認識,,希望可以互相印證,。無功對應電壓,有功對應頻率,,應該是一個比較普遍大概的認識,當然沒錯,。所以無功補償和電壓調節是密不可分的,,也是調度考核的重要指標。

  • 電網無功補償及補償效益分析

    無功補償能提高系統電壓水平,,增強電網穩定裕度,,降低線損,并由此產生經濟效益,。為了確保功率因數達到考核指標,,保證電網供電的政策運行,無功補償就顯得尤為重要,。本文著重對無功補償在電力電網中的應用進行分析,。 無功補償是電力網建設和改造的重要組成部分,它是保持網絡無功平衡,,提高電壓質量,,降低網絡損耗的有效措施,是降損措施中投資少回報高的方案,。通過無功補償來降低網損和提高電壓是一種投資少回報高的方案,。因此,解決好配電網絡無功補償以及效

  • 淺談低壓電網的無功補償

    無功補償是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,,以提高系統的功率因數,,降低電能的損耗,改善電網電壓質量,。 從電網無功功率消耗的基本狀況可以看出,,各級網絡和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤其是以低壓配電網所占比重最大,。為了最大限度的減少無功功率的傳輸損耗,,提高輸配電設備的效率,無功補償設備的配 置,,應按照“分級補償,,就地平衡”的原則,合理布局,。 一,、低壓配電網無功補償的方?隨機補償:隨機補償就是將低壓電容器組與電動機并接,,通過控制、保護裝置與電機,,同時投切,。

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考

  • 淺談配電網無功補償方式

    1 無功補償的原則 全面規劃,,合理布局,,分級補償,就地平衡,,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,,既要滿足全網的總無功平衡,,又要滿足分線、分站的無功平衡,。 集中補償與分散補償相結合,,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,,既要在變電站進行大容量集中補償,,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,,目的是做到無功就地平衡,,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,,以低壓補償為主,,這和分散補償相輔相成,。 降損與調壓相結合,,以降損為主,兼顧調壓,。這是針對線路長,,分支多,負荷分散,,功率因數低的線路,,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,,若對此線路補償,,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,,可能造成輕載或空載時過補償,,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,,得不到理想的效果,。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>

  • 電網無功補償實用技術.王向臣

    電網無功補償實用技術.王向臣

    本帖最后由 筑城 于 2014-12-16 10:23 編輯 全書共分十三章,內容包括:無功補償的規劃,,無功補償的意義和經濟效益的分析,,確定無功補償容量的一般方法,電力電容器的結構,、接線和安裝,,電力電容器的運行與維護,,補償電容器在運行中的異常現象及預防措施,,動態補償器在電網中的應用,,網路調壓與諧波分析,電力電容器微機保護,,無功補償容量和安裝位置的優化,,各種優化法在網絡補償中的應用,配電網無功補償優化方案,,電力網串聯補償?。為了便于培?xùn),每章后均有復習思考題與習題,,并附有答案,。 本書為電網無功補償實用技術培訓教材??晒╇娏π袠I(yè),、工礦企業無功補償技術人員和管理人員閱讀,也可供無功補償裝置研發,、設計,、施工安裝、運行維護人員閱讀,。

  • 好文,!漫談電網無功補償和電壓調節

    好文!漫談電網無功補償和電壓調節

    無功對于電網系統設計來說,,肯定是非常非常重要的了,,這塊其實內容很多,,就做一個簡單的梳理總結,有一些工程實踐中的認識,,希望可以互相印證,。 無功對應電壓,有功對應頻率,,應該是一個比較普遍大概的認識,,當然沒錯。所以無功補償和電壓調節是密不可分的,,也是調度考核的重要指標,。 一、無功補償概述和原則 無功功率比較抽象,,它是用于電路內電場與磁場的交換,,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,,而是轉變為其他形式的能?。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,,就要消耗無功功率,。比如40瓦的日光燈,,除需40多瓦有功功率(鎮流器也需消耗一部分有功功率)來發光外,,還需80乏左右的無功功率供鎮流器的線圈建立交變磁場用。由于它不對外做功,,才被稱之為“無功”,。 電力系統的無功補償與無功平衡是保證電壓質量的基本條件, 首先是一些重要原則當然很多是國網的原則,,雖說要擺脫國網思路束縛,,但是有些好東西還是要保留。 分層分區補償原則: 有鑒于經較大阻抗傳輸無功功率所產生的很大無功功率損耗和相應的有功功率損耗,,電網無功功率的補

  • 高壓電網無功補償及諧波治理

    高壓電網無功補償及諧波治理

    摘要 闡述電網無功補償及濾波裝置的重要性,,以及安裝濾波裝置后所產生的效果及經濟效益。 1 無功電量的概念 在平穩直流狀態下,, 功率等于電壓與電流的乘積,, 即:P=U×I,。 在交流狀態下, 由于電壓與電流均為時間的周期函數,,則功率由下式來進行計算: 當電網中的負荷含有電抗成分(通常為感性成分)或者負荷具有非線性特性時,,電壓與電流就會有相位差或者電流含有諧波成分,此時電網傳輸能量的能力下降,,功率的計算值小于電壓有效值與電流有效值的乘積,,于是就引入了功率因數的概念。功率因數的英文全稱是Power factor,,簡稱PF,。PF 是一個無量綱的小于1 的實數。 當電壓與電流用有效值表示并引入功率因數時,,則功率由下式來進行計算:

  • 電網諧波治理和無功補償技術及裝備

    電網諧波治理和無功補償技術及裝備作者:羅安 編著出版社:中國電力出版社出版時間:2006《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》以電網諧波治理和無功補償技術與裝備為核心,,面向工程應用背景,圍繞混合型有源電力濾波器的結構,、諧波檢測和控制方法及工程實現技術等方面,,展開討論了電網諧波治理和無功補償的諸多理論和技術問題,介紹了無源濾波器的優化設計,、三相互感對濾波性能的影響,,討論了諧波和無功的快速檢測方法,從工程應用的角度出發,,給出了幾種典型混合有源電力濾波器的數學模型并分析其諧波治理性能,,闡述了兩種實用的諧波治理閉環調節方法,并描述了混合有源電力濾波器和無功補償裝置及基于IGBT的STATCOM的具體實現技術,?!峨娋W(wǎng)諧波治理和無功補償技術及裝備》有一定的理論深度,也有很直觀的仿真圖形和程序,,強調理論聯系實際,,有許多內容是作者和課題組從事教學和科研工作的成果與經驗積累?!峨娋W(wǎng)諧波治理和無功補償技術及裝備》可供從事電氣工程,、控制工程及相關領域的工程技術和管理人員學習,可作為碩士研究生,、博士研究生學習,、參考用書,也可作為專業培訓班的教材

  • 淺論電網中無功功率補償

    0 引言 許多用電設備均是根據電磁感應原理工作的,,如配電變壓器,、電動機等,它們都是依靠建立交變磁場才能進行能量的轉換和傳遞。為建立交變磁場和感應磁通而需要的電功率稱為無功功率,,因此,,所謂的“無功”并不是“無用”的電功率,只不過它的功率并不轉化為機械能,、熱能而已,;因此在供用電系統中除了需要有功電源外,還需要無功電源,,兩者缺一不可,。在功率三角形中,有功功率P與視在功率S的比值,,稱為功率因數cosφ,,其計算公式為: cosφ=P/S=P/(P2+Q2)1/2 在電力網的運行中,功率因數反映了電源輸出的視在功率被有效利用的程度,,我們希望的是功率因數越大越好,。這樣電路中的無功功率可以降到最小,視在功率將大部分用來供給有功功率,,從而提

  • 低壓電網中的無功補償之探究

    論文摘要:無功補償在低壓電網中的配比及作用是維持電流順暢的重要條件因素,也是提高電網工作效能的核心因子,。供電過程中注意無功補償的合理運用,可以獲得最好的技術和經濟效益。文章論述了低壓電網中無功補償的必要性和低壓電網的無功補償要求,以及低壓集中補償方法,降低能效值;中間同步或靜止補償,保持補償的順暢?用戶終端分散補償,提高電壓利用率等低壓電網中無功補償的方法?根據現代電力工作運行規律,我們可得出:在供電的過程中,利用無功補償的方式進行配送電流,能夠穩定電壓和降低損耗的作用,。由此可見,探討無功補償在低壓電網中的合理運用,一方面,能夠提高電網工作的效率;另一方面,能夠降低電能損失,為電力的健康發展獲得雙贏,。

  • 請教關于無功補償的問題,!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2,、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 無功補償三相分別投切對電網是否產生沖擊,?

    投切電容器型無功補償裝置在投入一組電容時,,為實現無沖擊投切,三相要在不同時刻分別投入,,一般是滯后120°,,這種投切會不會對電網中先投入的一項產生沖擊,導致三相不平衡,?會有嚴重后果嗎,?

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 還是關于無功補償?shù)囊粋€(gè)問題:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大???我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎,?