請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,,機械壽命100000次,,并配套相關智能裝置,,實現“四遙”功能,,還有通訊接口,,及編程器,、管理軟件,。
10kv看門狗柱上真空斷路器 概述: ZW32-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器(以下簡稱分界斷路器),分界斷路器是集真空斷路器,、分界斷路器,、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品。主要配置由真空分界斷路器本體,、看門狗控制器,、外置電壓互感器 (注:配網自動化環網線路中可選雙側PT)三大部分組成,產品廣泛用于10kV 城市,、農村配電網架空環網線路中作分段隔離開關聯絡開關,、可實行環網線路負荷調配的自動化開關裝置,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),,饋線架空配電 網絡作分界斷路器分段器之用,,真空分界斷路器具有遠程管理模式,保護控制功能及通訊功能,。能可靠判斷,、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障,。 分界
智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,,具有體積小、重量輕,、結構簡單,、操作可靠、少維護,、價格適中,、使用壽命長等顯著優點。邯鋼動力公司在燒結廠,、三鋼廠,、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多, 運行平穩,,安全可靠,, 受到操作者及維護人員的好評。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構
HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,額定工作電壓400V,、690V,,額定工作電流630A至3200A的配電網絡中,用來分配電能,,保護線路,,防止電源設備遭受過載、欠電壓,、短路和單相接地等故障的危害,。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用。斷路器核心部件采用智能控制器,,具有精確的選擇性保護,,可避免不必要的停電,提高供電可靠性,。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦,、化工,、冶煉等環境條件惡劣的場所。 與空氣斷路器相比,,該斷路器使用壽命長,、短路分斷次數多、滅弧能力強,、真正實現零飛弧,。可用于目前空氣斷路器無法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修
4.1GE的iVB小型智能斷路器,,額定電流1250A,,額定開斷電流31.5kA,相間距150mm,,斷路器寬度480mm,,采用低壓斷路器(以下簡稱ACB)緊湊型彈簧操作機構,可靠性高,;采用優質真空滅弧室及觸頭元件,,固封極柱,免維護,,無需監測,。低壓框架斷路器的機構簡單、小巧,,過壓,、過流等附件齊全,,還配有智能脫扣單元,實現電流,、電壓監測保護,,斷路器自動脫扣跳閘,可實現四組常規分合閘,、欠壓,、過流線圈配置,及網絡閉鎖線圈實現斷路器之間的互鎖,,快速脫扣裝置需要時可實現斷路器的快速分閘,。因此采用低壓框架式斷路器機構作為小型化、智能化中壓斷路器不失為一種方案,。 采用低壓斷路器機構的好處有以下幾點: (1)機構小巧,,重量輕;
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值,。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能力,2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
摘要:造成柱上真空斷路器頻遭雷擊的主要原因是斷路器沒有安裝避雷器所致。我局使用柱上斷路器的歷史已經很久,,當時使用的還是油斷路器,,該裝置一直沒有安裝避雷器,,實際上也極少有雷擊斷路器的事故。后來改為真空斷路器以后,,雷擊事故也無明顯上升趨勢,。但是,最近已有兩臺遭雷擊燒毀,。1 雷擊情況 近年,,雷擊而引起柱上斷路器燒毀的事故屢有發生,并呈增長趨勢,,特別是城鄉電網改造后,,電網的質量有了大幅度的提高,雷擊引起線路短路或單相接地的事故呈明顯下降,,而柱上斷路器雷擊損壞事故卻有增無減,。2 事故原因分析 造成柱上真空斷路器頻遭雷擊的主要原因是斷路器沒有安裝避雷器所致。我局使用柱上斷路器的歷史已經很久,,當時使用的還是油斷路器,,該裝置一直沒有安裝避雷器,實際上也極少有雷擊斷路器的事故,。后來改為真空斷路器以后,,雷擊事故也無明顯上升趨勢。但是,,最近已有兩臺遭雷擊燒毀,。究其原因,是由于近年我局對電網進行了大規模的建設和改造,,對線路進行了維護,把所有主干線上的針式絕緣子換成了棒式絕緣子,,從而使線路整體耐雷水平提高,,但線路整體的薄弱環節卻由絕緣子轉移到柱上斷路器。 以
想請教一下,,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,,他們怎么配合保護的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,有帶延時的該斷路器嗎,?
運輸真空斷路器,應采用防潮防震箱包裝;包裝箱應保證產品在運輸過程中不致遭到損壞,、變形、受潮及部件丟失,;對其中的絕緣部分及有機材料制成的絕緣件應加以特別保護,,以免受潮;對外露的導電接觸面,,應有防腐蝕措施,。包裝箱上應有在運輸過程中必須注意的明顯標志(如向上、怕潮,、怕雨,、怕震、起吊位置等),。包裝箱上的標志應包括產品標志,、包裝儲運圖示標志和收發貨標志。每臺真空斷路器應附有產品合格證書,、裝箱單及安裝使用說明書,。產品合格證書應包括出廠檢驗數據。產品在運輸,、裝卸過程中不得受強烈振動和碰撞,。真空斷路器應存放在干燥、通風,、防潮及防有害氣體侵蝕的室內,,長期存放時,傳動部分應涂上黃油,,并定期檢查環境是否符合要求,。
一、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備,。產品符合GB1984-89標準,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式,。一體式結構即為ZN28-12基本型,;分體式結構為ZN28A-12型,適應于各種固定式開關柜,,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等,。 該產品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構和CT17,、CT19型彈簧儲
手邊有項工作是安裝一臺1000KVA/10-0.4的室外油浸變壓器,,因位置有限,,想選擇安裝一臺柱上斷路器用作變壓器的保護,不知選ZW8系列的還是ZW32系列的柱上斷路器為好,。敬請大家指教并推薦性價較好的品牌,!謝謝!
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關,。。,。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別,? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流,? 實際中應該都有保護功能的吧,?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,,謝謝,!
求助,誰能幫我理解一下,,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的,。
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀,,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,,謝謝
柱上智能真空斷路器
柱上智能真空斷路器專題,為您提供柱上智能真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與柱上智能真空斷路器 相關的專業交流討論,,更多柱上智能真空斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題