亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 智能型永磁機構真空斷路器的應用

    智能型永磁機構真空斷路器的應用

    智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,,具有體積小,、重量輕、結構簡單,、操作可靠,、少維護、價格適中,、使用壽命長等顯著優點,。邯鋼動力公司在燒結廠、三鋼廠,、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多,, 運行平穩,安全可靠,, 受到操作者及維護人員的好評,。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構

  • HSV1系列智能型低壓真空斷路器

    HSV1系列智能型低壓真空斷路器 主要適用于交流50Hz,額定工作電壓400V,、690V,,額定工作電流630A至3200A的配電網絡中,用來分配電能,,保護線路,,防止電源設備遭受過載、欠電壓,、短路和單相接地等故障的危害,。在正常條件下也可作為線路的不頻繁轉換之用。斷路器核心部件采用智能控制器,,具有精確的選擇性保護,,可避免不必要的停電,提高供電可靠性,。該斷路器的最大特點是采用真空滅弧室,,在分斷電流過程中沒有電弧噴出,因而特別適用在煤礦,、化工,、冶煉等環境條件惡劣的場所。 與空氣斷路器相比,,該斷路器使用壽命長,、短路分斷次數多,、滅弧能力強、真正實現零飛弧,??捎糜谀壳翱諝鈹嗦菲鳠o法或不適宜使用的場所(如要求供電可靠性高;不允許經常停電檢修

  • 小型智能化真空斷路器設計

    4.1GE的iVB小型智能斷路器,額定電流1250A,,額定開斷電流31.5kA,,相間距150mm,斷路器寬度480mm,,采用低壓斷路器(以下簡稱ACB)緊湊型彈簧操作機構,,可靠性高;采用優質真空滅弧室及觸頭元件,,固封極柱,,免維護,無需監測,。低壓框架斷路器的機構簡單,、小巧,過壓,、過流等附件齊全,,還配有智能脫扣單元,實現電流,、電壓監測保護,,斷路器自動脫扣跳閘,可實現四組常規分合閘,、欠壓,、過流線圈配置,及網絡閉鎖線圈實現斷路器之間的互鎖,,快速脫扣裝置需要時可實現斷路器的快速分閘,。因此采用低壓框架式斷路器機構作為小型化、智能化中壓斷路器不失為一種方案,。 采用低壓斷路器機構的好處有以下幾點: (1)機構小巧,重量輕,;

  • 尋找柱上智能永磁式真空斷路器

    請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,,機械壽命100000次,并配套相關智能裝置,,實現“四遙”功能,,還有通訊接口,及編程器,、管理軟件,。

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 請教有關智能斷路器的有關技術!

    1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能力,2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?

  • 請教:關于10KV真空斷路器的選擇

    想請教一下,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,,不知道可不可以用這種斷路器上圖,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。

  • 分析真空斷路器的發展與表現

    專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,,新的專用斷路器應運而生。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),,標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),,經濟型真空斷路器(16~25kA),頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),,超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次),。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,其中3AH1和3AH3型為標準型,,操作10000次,3AHZ型為頻繁型,,操作6萬次,,3AH4為超頻繁型,,操作12萬次,3AH5型為經濟型,,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,特別在開斷小的感性負截如電動機時,,一般情況下,,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,ZnO避雷器等,,這使斷路器結構龐大且復雜化,,而且有的限制過電壓不理想。 日本幾家公司另辟路徑,,開發出低過電壓真空斷路器,。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,將過電壓限制至常規值的十分之一,。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A

  • 10kV真空斷路器觸臂燒毀

    10kV真空斷路器觸臂燒毀

    一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀,,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,,謝謝

  • 10kV真空斷路器接線疑問,?!

    如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,謝謝,!

  • 戶外真空斷路器的保護問題

    請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,他們怎么配合保護的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,有帶延時的該斷路器嗎,?

  • 10KV真空斷路器手車的接線

    求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,,在外面的合同中,通電后也沒有發生故障,。

  • 35kV戶外真空斷路器選擇

    35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,,如ZW7、ZW8,、ZW17,、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,,然后有些操作機構是側裝,,有些是放在中間,有些是內置,,有些是外置,,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢,? 話說,,哪種更方便操作一些呢

  • 真空斷路器的壽命及其檢修常識

    真空斷路器的壽命及其檢修常識

    一、真空斷路器的壽命 真空斷路器的壽命包括真空壽命,、機械壽命和電氣壽命三類,。 1、真空壽命:是用以衡量真空滅弧室出廠之日起,,經運輸,、存放、安裝和運行中,,其內部真空度是否在允許工作的真空度內,。真空壽命是否終了,主要是經過測試滅弧室內的真空壓力是否在允許工作的最大值之上,。 2,、機械壽命:是指斷路器自出廠之日起的機械動作次數,完成分,、合操作即算一次,,一般可達10000次以上。機械壽命主要取決于不銹鋼波紋管的壽命,,機械壽命終了是波紋管破裂,。 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,,還可能由下原因使波紋管加速損壞: 影響機械壽命的主要因素,,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞:

  • 智能斷路器的特點與工作模式

    IEC62063 標準對智能斷路器設備的定義:“具有較高性能的斷路器和控制設備,配有電子設備,、傳感器和執行器,,還具有附加功能,尤其是在線監視和診斷方面,。” 1. 監測控制回路特點 以微電子,、計算機技術和新型傳感器建立新的斷路器二次系統,,實現斷路器的智能化,使其具有按電壓波形調節通斷角度,,精確控制通斷過程時間和滅弧室工況,。電力電子裝置取代傳統的機械操動機構,使斷路器動作性能大大提高,。 二次系統通過有效地監視斷路器運行狀態,,可以動態評估斷路器壽命,分析故障遮斷能力,,實現斷路器運行監視,,進行壽命周期評估和失效率評估,提高斷路器的可用率,。主要的監視環節有:①統計動作次數,。②統計斷口開斷電流值。③監視通斷線圈電流波形,,判斷故障,。④監視滅弧室內絕緣介質的壓力、溫度及密度等,。⑤監視觸頭通斷速度和操動機構狀態,。 新型微控制器(DSP)的廣泛使用,使得上述功能的實現和完善成為可能,。 2. 數據通信回路特點 數字化變電站背景下的斷路器智能化使得斷路器線圈動作方式發生了根本變化,。傳統斷路器

  • IEEE標準真空斷路器要求

    符合北美IEEE C37.04標準的真空斷路器有如下特性與IEC/GB標準的斷路器不同:

  • 智能斷路器的特殊保護功能

    目前,智能斷路器日趨成熟,,應用面越來越廣,,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的。下面就幾個特有保護功能進行說明,。 1,、中性線保護功能 讓人第一感覺,此功能一旦動作將切斷中性線,,起到保護中性線的作用,。其實未必如此。《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有明文規定,,分別如下: 7.4.5-2-2),,對TT或TN系統,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方,, 中性導體上應裝設過電流保護,,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 。

點擊加載更多

真空智能斷路器

真空智能斷路器專題,,為您提供真空智能斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與真空智能斷路器 相關的專業交流討論,更多真空智能斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 