當KM2閉合,,KM3斷開的時候,,和上面第一個圖一樣嗎?是不是都屬于星型接線,?<
三相15KW電動機直接用接觸器啟動,請教JD-5電動機綜合保護器上的"整定電流"和"啟動延時"要如何設置,15KW電機整定電流調到30A夠嗎,還是更大點?啟動延時要調到多少秒為益?由于第一次使用JD-5電動機綜合保護器,不知道如何調節,請教根據經驗應如何設置
我們這里的電路經常出現問題,,我想給澆地用的潛水泵安裝上電動機斷相過載短路保護器。我賣了CJT1-20交流接觸器,、BHQ-S-C電動機斷相過載短路保護器,、啟動運行按鈕.我初當電工,沒有經驗,,不知道這些控制元件怎樣接線連接,?請較高手指點!,!小徒在這先謝了?。?/p>
本人做4臺200kW水泵,,甲方要求加電動機綜合保護器,,請問用軟啟動器后,很多保護功能具備,還需要綜合保護器么,,是否浪費,?
昨天發帖,,壇子里的朋友們對電動機老是燒毀給了很多很中肯的建議,我想選用一批電動機綜合保護器,,看看保護電機的效果咋樣,,請大家推薦下,裝置簡便,,空間小,,經濟實用,壽命長,,手動復位,、配線簡單的產品,謝謝,。
電動機綜合保護整定原則1,、差動電流速斷保護按躲過電動機空載投入時最大暫態電流引起的不平衡電流最大外部以及短路時的不平衡電流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差電流速斷的動作電流 Ie:電動機的額定電流 K:一般取6~122,、縱差保護1) 縱差保護最小動作電流的整定 最小動作電流應大于電動機啟動過程中時的不平衡電流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:電動機的額定電流 n:電流互感器的變比 KK:可靠系數,,取3~4 Δm:由于電流互感器變比未完全匹配產生的誤差,一般取0.1 在工程實用整定計算中可選取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n,。2)比率制動系數K 按最大外部短路電流下差動保護不誤動的條件,,計算最大制動系數 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:電流互感器的同型系數,Ktx=0.5 KK:可靠系數,,取2~3 Kc:電流互感器的比誤差,,取0.1
請教電動機保護器(jd-5)配合三個電流互感器的接法,下圖中哪種接法是對的,?
1 引言 電動機的應用幾乎涵蓋了工農業生產和人類生活的各個領域,,在這些應用領域中,電動機常常運行在惡劣的環境下,,導致產生過流、短路,、斷相,、絕緣老化等事故。對于應用于大型工業設備重要場合的高壓電動機,、大功率電動機來說,,一旦發生故障所造成的損失無法估量。 電動機常見的故障可分為對稱故障和不對稱故障兩大類。對稱故障包括:過載,、堵轉和三相短路等,,這類故障對電動機的損害主要是熱效應,使繞組發熱甚至損壞,,其主要特征是電流幅值發生顯著變化;不對稱故障包括:斷相,、逆相、相間短路,、匝間短路等,,這類故障是電動機運行中最常見的一類故障。不對稱故障對電動機的損害不僅僅是引發發熱,,更重要的是不對稱引起的負序效應能造成電動機的嚴重損壞,。因而,對大型電
安科瑞 于洋 “晃電”指的是電網因雷擊,、對地短路,、重合閘、設備起動,、發電廠故障及其他原因造成電網電壓短時失壓,、電網電壓短時大幅度波動、短時斷電數秒等的電能質量事件,?;て髽I(yè)對系統供電可靠性的要求較高,一旦出現供電系統晃電,,會引起保護設備欠壓誤保護,、生產設備意外停機,致使生產線癱瘓,、事故擴大,,導致非常大的經濟損失,甚至對操作人員的安全構成威脅,。 ?? ??1?常用的抗晃電的措施及應用 ?? ??(1)UPS抗晃電系統 ?? ??控制系統如DCS,,PLC 等工作電源由UPS電源接入,實現抗晃電的目的,。在線式UPS 工作原理框圖如圖1 所示,,在電網電壓工作正常時,給負載供電,,同時給儲能電池充電,。當市電欠壓或突然掉電時,UPS電源開始工作,,由儲能電池給負載供電,。 ?? ??系統發生晃電時,,接觸器的線圈依靠UPS供電正常工作,保持主觸頭的吸合,,避免晃電造成電機停機,。當母線失電超過一定的時間后,
電動機保護器的作用是保證電動機在發電,,供電,,用電的一系列流程中,不會中途受到某些因素的制約而停止工作的的一種設備,。如今電動機保護器幾乎滲透到所有用電領域,,其影響也是非常的巨大,所以電動機保護器的保護就顯得很重要,。1,、電動機燒毀的主要原因是運行時出現斷相和過載燒毀繞組,因而,,有電動機存在的電路應該裝設有電動機保護器,,以保證在電動機出現斷相和過流運行時及時切斷工作電源,保護電動機免受損
最近經常有廠家來游說使用電動機保護器,,簡單了解了下報價,,為熱繼電器的10倍左右,最低端的基本上起個熱繼電器的作用,,不知道大家在設計院里是否使用這個很多呢
圖紙簡介: YDP-220M低壓電動機保護原理接線圖,各種啟動方式 投稿網友: gqy001 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份
為了操作方便,,一臺設備有幾個操縱盤或按鈕站,各處都可以進行操作控制,。要實現多地點控制則在控制線路中將啟動按鈕并聯使用,,而將停止按鈕串聯使用。 上圖是以兩地點控制為例分析 電動機
ARD2F智能電動機保護器二次接線原理圖
30kw電動機自耦降壓?dòng),用了JD-5電動機綜合保護器,,仍然被燒毀,。一臺30KW電動機,潛水型的,,用自耦降壓?dòng)控制,,運行了大約3個月后,電機竟然被燒毀了,,(采用的電器如下:交流接觸器:主接觸器:CJX1-7522,啟動接觸器CJX1- 6322 ,控制電壓220V,,自耦降壓?dòng)器QZB-37KW,電動機保護器JD-5 2-40KW的,空氣開關DZ10-80A),才上電的時候,,在啟動完畢,,轉換至全壓運行時,曾經跳閘,,檢測配電柜,,沒有發現問題。重新上電,,啟動后正常了,,不知什么原因,運行了3個月后被燒毀,。重新更換電機,,用搖表測量配電柜到電機間的電纜(大約100米),發現電纜竟然相間絕緣不好了,,并且有接地,。 請教各位幫忙分析。
是為了防止操作過電壓??我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎,?
三相電動機廣泛應用于各行各業,,是拖動機械的主力軍。但三相電動機運行中的天敵—缺相一直困擾著企業及廣大的電力管理人,,市場上的缺相保護器五花八門,,真正的缺相克星好象還沒有。壇里師傅專家們:敬請指導并歡迎討論,。
請教:電動機微機綜合保護裝置其中有一項保護負序過流保護,,介紹說當電機斷相,反相,,電源不平衡時將出現負序電流,,電機反相是什么意思?指電機反轉嗎,?單位一臺高壓電機接好線后反轉,,在開關下端調整電源線后正轉,但報負序信號跳閘,。這一點不明白,。
圖所示是2Y/2Y電動機雙速定子線組的引出線接線方法。按圖(a)連接是一種轉速,,按圖(b)連接得到另一種轉速,。
1,、利用電流電器控制繞線式異步電動機起動控制線路 2、具有過載保護的正轉控制 3,、接觸器控制的雙速電動機調速電路
電動機綜合保護器接線圖
電動機綜合保護器接線圖專題,,為您提供電動機綜合保護器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機綜合保護器接線圖 相關的專業交流討論,,更多電動機綜合保護器接線圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量