智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流,; (2)選用斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Γ娏鳎┐笥诨虻扔诰€路的預期(最大)短路電流,; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求,; <
我公司配電房有一臺XKW1-2000智能型斷路器,,是固定式的,,智能配置是L型的。在一次過電流跳閘后就出現手動,,電動不能儲能,,合閘,分閘的現象,,請問這是什么問題,,如何解決,速回 急 急
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
現在使用的CW1-2000型智能斷路器,,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,,為何會這樣呢?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用,?
CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節,、長延時時間調節,、短延時電流調節、短延時時間調節,、瞬時動作電流調節,、試驗電流調節、這些調節參數有什么有,?例如:額定電流In=2500A,;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算???各位前輩指教指教,隨一張說明書圖片,。
本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機,、380V電壓、轉速1490,、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",,然后跳閘,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,,因破碎機是不均勻投料,,投料時多時少,所以破碎機進料多時電機背力大,,瞬間電流達到1260A左右時,,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相、0.01s,、1288A,、Ia=1288A、Ib=1265A,、Ic=1263A,、In=0A,如圖: 圖1,、圖2,、圖3為電機線接法(已上傳)。因不太懂,,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,,萬分感謝。:handshake:handshake:handshake圖1,、圖2
有兩臺發電機屏(K1,,K3) 和兩臺進線屏(K2,K4) 一臺聯絡屏(K5,) 對方要求,, K1 和K2電氣互鎖 K3 和K4電氣互鎖 當兩臺發電屏投入,,K5要求投入, 當發電屏K1投入,,和K4投入,, K5 不能投入 請問這圖紙怎么設計, 斷路器為 上海電器研究所的開關,! 麻煩各位大蝦了,!
本人剛涉及電氣設計請問各位高手1\什么是分勵電流?2\DW15斷路器中的分勵線圈起什么作用?也就是什么是分勵線圈?3\還有分勵輔助是什么意思?懇請各位幫忙解答,謝謝
現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,,變比2500/5(其鐵芯是開口型),。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),但實際值(實測)卻增大到6安,,且三相二次電流平衡,。請問各位老師其原因有那些?
JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器
本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計,;2控制模塊設計;3電磁兼容設計,;4軟件設計.現向各位大蝦求助,,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱[email protected]在此先謝謝了!?。,。?/p>
本人今年畢業設計的課題是"智能斷路器測控系統設計"主要設計:1測量模塊設計;2控制模塊設計;3電磁兼容設計,;4軟件設計.現向各位大蝦求助,,如有好的建議和資料的請加我QQ18300895或發郵件到我郵箱[email protected]在此先謝謝了!?。,。?/p>
求助,,誰能幫我理解一下,,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的,。
3個110kW變頻器帶水泵,,我想用1個800寬的進線柜,,2個1米寬的饋線柜,其中1個柜子裝2臺變頻器,,另一個柜子裝1臺變頻器,,然后在空余的地方裝幾個小斷路器。進線柜想用一個In=800A的萬能斷路器,,我看常熟開關廠的有CW1,、CW2和CW3三種萬能斷路器,CW1殼架電流最小2000A,,CW2和CW3的殼架電流最小有1600的,,我看尺寸要比CW1的要小一些?不過價格要貴一些,?選哪種好呢,?能否給下意見?多謝了,!
這幾天被DW17搞得比較迷惑,,現給出一套比較使用的資料
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V,、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓,、短路,,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,,具動作精確,,避免不必要的停電,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓、短路等,,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路,。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V,。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解?,?,??,?,??,??,?,??,?,?
隨著智慧城市在我國的逐漸形成,對于智慧城市的建設,,智能化和自動化是關鍵,,從工業生產到人們的生活設備都快速的向智能化推進。電力設備是城市建設的關鍵也是最主要的基礎建設,。電氣設備在各方面都迅速發展,,斷路器也想智能化趨勢發展。為了更好的對智能斷路器的使用,下面電工之家給大家介紹關于智能斷路器的操作守則,。 (1)斷路器允許斷開,、合上額定電流以內的負荷電流及切斷額定遮斷容量以內的故障電流。 (2)斷路器控制電源必須待其回路有關隔離開關全部操作完畢后才退出.以防止誤操作時失去保護電源,。 (3)斷路器分閘操作時,,若發現斷路器非全相分閘,應立即合上該斷路器,。斷路器合閘操作時,,若發現斷路器非全相合閘,應立即拉開該斷路器,。 按照此原則,,以SF6
我現在要買一個低壓萬能斷路器,CW1-2000/4 2000A的,,現在供應說差個參數,。叫什么電分?我確實還沒遇到過,。,。誰知道這款斷路器電分是多少啊。,。,。急。謝謝
IEC62063 標準對智能斷路器設備的定義:“具有較高性能的斷路器和控制設備,,配有電子設備,、傳感器和執行器,還具有附加功能,,尤其是在線監視和診斷方面,。” 1. 監測控制回路特點 以微電子,、計算機技術和新型傳感器建立新的斷路器二次系統,,實現斷路器的智能化,使其具有按電壓波形調節通斷角度,,精確控制通斷過程時間和滅弧室工況,。電力電子裝置取代傳統的機械操動機構,使斷路器動作性能大大提高,。 二次系統通過有效地監視斷路器運行狀態,,可以動態評估斷路器壽命,分析故障遮斷能力,,實現斷路器運行監視,,進行壽命周期評估和失效率評估,,提高斷路器的可用率。主要的監視環節有:①統計動作次數,。②統計斷口開斷電流值,。③監視通斷線圈電流波形,判斷故障,。④監視滅弧室內絕緣介質的壓力,、溫度及密度等。⑤監視觸頭通斷速度和操動機構狀態,。 新型微控制器(DSP)的廣泛使用,,使得上述功能的實現和完善成為可能。 2. 數據通信回路特點 數字化變電站背景下的斷路器智能化使得斷路器線圈動作方式發生了根本變化,。傳統斷路器
智能萬能斷路器
智能萬能斷路器專題,,為您提供智能萬能斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能萬能斷路器 相關的專業交流討論,,更多智能萬能斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題