電源浪涌保護器是防止破壞性的雷電流入侵建筑物電力系統的一種防雷裝置,。按照國際電工委員會的IEC的標準,,低壓配電系統中的電源浪涌保護器分為A,、B,、C和D四個等級,。今天鈞和電子為您詳細講解電源浪涌保護器的分類及作用,。 一是,,A級電源浪涌保護器(SPD) A級電源浪涌保護器用于低壓架空線路,通常由火花間隙和壓敏電阻串聯構成,。A級電源浪涌保護器設計的8/20μs標成放電電流為5kA,,這種負荷在遠處雷擊情況下出現于供電系統。在直擊雷情況下,,火花間隙燒熔且非線性電阻熔化,,脫離器將失效的浪涌保護器與系統脫離,保護線路的安全,。 二是,,B級電源浪涌保護器(SPD) B級電源浪涌保護器的放電能力要求最高,主要是為了雷電保護等電位連接,。這級浪涌保護器是在防雷器區LPZ0A~LPZ1的界面上進行雷電和浪涌防護,,能夠多次承載10/350μs波型的雷電流而不受損壞,同時需與熔斷電阻配合使用,。 三是,,C級電源浪涌保護器(SPD) C用于建筑物中的電氣裝置,安裝在LPZ1~LPZ2的交接面上
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,不要騙我:Q
今天看見個圖紙,,柜子是GCS型,,進線用的框架斷路器,,裝了電源浪涌保護器,后面的抽屜回路居然每個抽屜里面都裝一只電源浪涌保護器,,學師爺一句“有這個必要嗎,?” 錢啊
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
大家好,,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級,、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的？菜鳥,,問的問題可能很菜,,請見諒~
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,,急用,,謝謝了!,!我的郵箱:[email protected]
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的,。
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。
1,、33層高層住宅在單元電表箱有沒有設置浪涌保護器(在小區配電室和單體配電室已經設置了浪涌保護器)2、關于浪涌保護器怎么設置有沒有規范的明確規定啊,,如果有請各位大蝦提供,。3、33層高層住宅在有兩路高壓從不同的供電站引入的情況下,,是否還需要設置EPS電源,。4、關于EPS電源及備用電源的規定有沒有明確的規范規定啊,,如果有請各位大蝦提供,。我是甲方設計院給設計了單元電表箱有沒有設置浪涌保護器,還在有兩路高壓從不同的供電站引入的情況下,,設計還設置EPS電源,。我想取消能否可行?
在我們這里,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊,。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎,?這個咋整啊,供電所不給裝
剛接觸配電不久,,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,,在一二級配電箱是否需要設置,,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎,?還有,,在實際選用時,怎么確定參數,?有什么相關資料可以推薦一下,,謝謝!
請問,,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么?若不是有何區別,?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么,?另外:TDX和SPD 各指什么? 謝謝?。,。?/p>
14層底商+住宅,;浪涌保護器設置低壓總柜100KA放電電流,,層箱40KA,末端箱20KA問題:設計屋頂外露設備的配電箱20KA,,我想改100KA的合理么
請問浪涌保護器一般用于什么建筑設計中,?我現在手上有一個廠區,,三幢廠房,每幢4~五層,,請問我是否應該使用浪涌保護器,?是不是應該把它應用于每幢總的配電柜 上,其它地方需不需要使用,?
浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,,這個是如何實現的?是不是通過其內的壓敏電阻,,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,,課本沒學好,,請指教一下。
現在有些設計人員把浪涌保護器接在進線斷路器后面,,我認為這是不對的。因?,、進線斷路器的分斷能辽能無法斷開雷電流,。2、即使分斷能羅到要求,,也無法滿足耐壓的要求,,雷電壓總不至于只有幾百伏吧。所以我認為浪涌保護器應該設在進線斷路器的前面,。如圖:請大家指教,!
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,,并簡單介紹了一些常用的SPD產品,。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,,個人PC,、各類中型、大型及超大型計算機,、大型程控交換機的運用越來越普及,。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規模或超大規模集成電路,,從而使由過電壓造成的損失越來越大,。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容,。根據這一要求,,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD),。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統,。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛,。 但是,能滿足具有當代技術水平的,能傳導10/350μs脈沖電流的
單相電源浪涌保護器
單相電源浪涌保護器專題,,為您提供單相電源浪涌保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相電源浪涌保護器 相關的專業交流討論,更多單相電源浪涌保護器相關內容請?jiān)L問