各位同仁: 我園區一棟高層地熱供浓一梯六戶?,在采暖管道井采用分水器供暖分到六戶房間,換熱站距此棟樓約800米,,在進水的末端的兩戶1,、2號房間熱,3,、4,、5、6號房間不熱,,這種情況只出現在低區,。 實在沒有辦法,請大家提些建議,,在下不勝感激,!
我家的地熱外管是一寸的Ｖ索?路的,,有2根管的長度在八十米以下其中有一根只有40米,,另外兩個管子長160米。現在比較短程的管路熱18度,。長的不熱(低)12度,,我想把分水器換成2個2路的,分別與外管相聯,??尚袉幔?/p>
前些天屋子里地?zé)徇€很熱,近兩天,,地熱突然不?,你家?fù)式,一樓熱,,二樓的就不熱,,二樓的回水和進水都不熱,摸著是涼的,,分水器上有自動排氣閥門,,不知道那個自動排氣閥還需不需要手動去擰來排氣,我家二樓這個分水器看著應該是一體的,,二樓的分水器上只有一些小閥門,,沒有大閥門!求教各位大神,!現在如何是好
想建三,四千平方的花壇群,,因為需要時花花壇,,冬天也能觀花,保持植物常綠,,這就需要提高地溫,,請教有哪位可以幫忙啊,有沒有這方面的技術的???
我家是17層樓,,住在5層,供暖后地熱低區不熱,,高區熱,,熱力處理后說實在不行就在我家改成高區供熱,我想問,,我家的5樓能承受住高區地熱的壓??會不會把地熱管拱破把樓下淹了？大神指點一下
虛心請教:各位師傅,,上圖是我住房的供暖草圖,,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,,下供下回,,進入到六層臥室,然后向下供暖,。目前的問題是,,南臥室暖氣不熱,,管路沒有堵塞情況,我們發現,,高片暖氣,,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇?。AB都是排氣閥,A可以排氣,,但是B開始可以,,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,,南臥室的暖氣可以熱幾天,,然后就再次慢慢變涼?!垎柛魑粠煾翟蚝卧?。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,,暖氣就可保持一兩個月是熱的,。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎,?還有,,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
歡迎大家來評評這個地熱施?/p>
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我想知道利用地熱給小區供暖,,其造價如何(大約3000戶左右),?一次性的投入和每年的維持費用大約是多少?如果還有關于地熱供拍其薡料請一并告知,。 3q
建筑為15層,,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,,一根供水管,,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號,、2號房間的暖氣,,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,,4-9層的1號,、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的,。
德國地熱烂潛能的開發.rar
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,,一組暖氣片不熱,會導致整體使用效率降低,,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,,本文將為用戶講述其原因和解放方法。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,,造成“氣堵”現象,,氣堵發生之后,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢,。解決方法是打開
專家答疑:定期請專業人員上門清洗地熱是必?。但其間住戶也可以再每個采暖期對地熱自行進行簡單的沖洗,也有一定的效果,。具體方法如下:1.關閉來水回水總閥門,,用活板子打開過濾器的螺絲堵頭,將里面的過濾網拿下來,,清洗干凈,,過濾器也要清洗一下,過濾網安裝回去擰緊螺絲堵頭,。2.打開來水回水總閥門——關閉分水器所有支路進出水小閥門(上下全關)——打開一個回路(上下全開)——分水器上有2個跑風,,上面一個,下面一個,,透明塑料管一頭接下面的跑風上,,一頭插入下水道中——打開跑風閥門放水,觀察塑料管中水的顏色和氣泡情況,,當水中沒有氣泡,、顏色也不渾濁的時候這一個支路放水結束——關閉這一個支路的閥門(上下全關),打開另一個支路(上下全開)放水,,以此類推,,直到所有支路都放水結束即可。另外每年供暖期開始,,管道之中的空氣就會進入到地熱管?,也會形成氣栓,,影響水流循環,導致不熱,。所以必須進行放氣處理,。
一、熱源:(共28個因素) 1,、補水因素: 1.1,、定壓點低:補水泵定壓點低,系統中高大建筑不熱,。 1.2,、補水泵故障:補水泵出問題,無備用泵,,系統嚴重虧水,。 1.3、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,,補水不及時,。 1.4、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水,。 1.5,、補水箱小:系統虧水嚴重,,補水箱容積滿足不了補水需要,。 1.6、停水:意外事故引起,,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,,造成無法補水。 2,、循環因素: 2.1,、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,,系統不循環,。 2.2、間歇循環
現在,,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱,。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適,。造成地暖不熱的原因有很多,,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,,決定了地板熱量不會流失的問題,,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果,。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象,。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題,。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可,。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,,如果地面覆蓋物多,,占用了房間大部分面積,,便會影響散熱。有效散熱面積小,,容易讓人誤以為地暖不熱,。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可,。
一個10多萬平米的小區,,供暖主管道三通分為南北兩個區,低區:北側包括兩棟18層住宅的低區和兩棟16層住宅,,面積5.7萬平米,,南側有一棟的16層住宅,多層和2棟11層的高層,,別墅,,面積4.5萬平米 最不利端南側500米,北側280米,,目前北側18層住宅全不熱,, 高區:北側3.8w平米,南側1.7w平米,,最不利端米數大約都是200m,, 熱力公司選的泵揚程為32米,流量為240立方每小時,,5臺,。 高區低區18層住宅流量不足,,請問什么原因?最小投資的方案是什么,,
單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,,售樓處為5層,層高一層4.8m,,其他4.2m,,頂層為機房,只有1環路水分配器1個,,總面積約2000m2,,入口間測試的供水溫度30,回水溫度14,,壓力為供水約0.35Mpa,,回水為約0.33Mpa,室內溫度只有6度左右,,請問是什么問題啊,,是外網還是我們本身的問題,急,,都快瘋了,,找了1星期也不知道什么問題!?。,。?/p>
地熱不?/p>