各位同仁: 我園區一棟高層地熱供浓一梯六戶?,在采暖管道井采用分水器供暖分到六戶房間,,換熱站距此棟樓約800米,在進水的末端的兩戶1,、2號房間熱,,3、4,、5,、6號房間不熱,這種情況只出現在低區,。 實在沒有辦法,,請大家提些建議,在下不勝感激,!
我家的地熱外管是一寸?,分水器?路的,有2根管的長度在八十米以下其中有一根只有40米,,另外兩個管子長160米?,F(xiàn)在比較短程的管路熱18度。長的不熱(低)12度,,我想把分水器換成2個2路的,,分別與外管相聯??尚袉??
前些天屋子里地?zé)徇€很熱,,近兩天,地熱突然不?,你家?fù)式,,一樓熱,二樓的就不熱,,二樓的回水和進水都不熱,,摸著是涼的,分水器上有自動排氣閥門,,不知道那個自動排氣閥還需不需要手動去擰來排氣,,我家二樓這個分水器看著應該是一體的,二樓的分水器上只有一些小閥門,,沒有大閥門,!求教各位大神,!現在如何是好
想建三,,四千平方的花壇群,,因為需要時花花壇,冬天也能觀花,,保持植物常綠,,這就需要提高地溫,請教有哪位可以幫忙啊,,有沒有這方面的技術的?。?/p>
虛心請教:各位師傅,,上圖是我住房的供暖草圖,,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,,下供下回,,進入到六層臥室,,然后向下供暖,。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,,管路沒有堵塞情況,,我們發現,高片暖氣,,不管怎樣排氣,,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇?。AB都是排氣閥,,A可以排氣,但是B開始可以,,再排就都是水,。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,,然后就再次慢慢變涼,?!?qǐng)問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,,只要從六層南臥室放氣后,,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,,把供水點由C點轉到B會有效果嗎,?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈,。整體看
我家是17層樓,,住在5層,,供暖后地熱低區不熱,高區熱,,熱力處理后說實在不行就在我家改成高區供熱,,我想問,我家的5樓能承受住高區地熱的壓???huì)不會把地熱管拱破把樓下淹??大神指點一下
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我想知道利用地熱給小區供暖,其造價如何(大約3000戶左右),?一次性的投入和每年的維持費用大約是多少,?如果還有關于地熱供拍其薡料請一并告知。 3q
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
建筑為15層,,4-15層為泵房加壓直供,,系統為同程,一根供水管,,兩根回水管,。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,,10-15層的1號,、2號房間暖氣熱,4-9層的1號,、2號房間衛生間暖氣溫,,窗下暖氣是涼的,。
歡迎大家來評評這個地熱施?/p>
單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,,售樓處為5層,層高一層4.8m,,其他4.2m,,頂層為機房,只有1環路水分配器1個,,總面積約2000m2,,入口間測試的供水溫度30,回水溫度14,,壓力為供水約0.35Mpa,,回水為約0.33Mpa,室內溫度只有6度左右,,請問是什么問題啊,,是外網還是我們本身的問題,急,,都快瘋了,,找了1星期也不知道什么問題!?。,。?/p>
家庭地暖出現不熱的原因?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 家庭地暖安裝出現不熱的原因,?這個要從兩個方面來說,,即水地暖和電地暖兩個方面,由于他們的制熱原理不一樣,,產生不熱的原因也不一樣。下面由“玖間堂”分別從兩個方面來說說,。 家庭水地暖安裝不熱的原因 1,、運行初期供水溫度較低 2、初次運行,,對地暖管上方的墊層,、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,因此房間達到設計的溫度還要一段時間,。 3,、地面覆蓋物較多,,影響散熱。 4,、如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,,就要檢查系統總閥是否開啟,如果開啟的話,,檢查每一路分集水器上的調節閥,。 5、如果地暖有某個支路不熱的話,,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,,過長的話阻力過大會影響水循環導致不熱,只有通過調節其他支路來調節此支路,。 6,、盤管彎度如果出現死彎的話,造成水循環不通暢,,地暖也會不熱,。 家庭電地暖安裝不熱的
德國地熱烂潛能的開發.rar
1、一定要找具備地熱孖知識的施工隊伍,?!叭值匕澹叻职惭b”,,業余裝修隊展出的效果不問可知,。 2、展裝前必須檢查地熱系統的密封性,。 3,、地面必須干燥(可通過實驗現象判定),水泥地面的含水率應最好低于1.5%;室內濕度不宜過大,,無論是否有地熱?,環境濕度在安裝前后以60度左右為佳。 4,、施工中地面嚴禁打釘,。施工完畢后,地面也一樣禁止打釘,,防止破壞加熱盤管,。 5、展設強化地板前,,應展設EPE復合膜(EPE復合膜上必須標有地熱輻射孲米謽?,,隔盡潮氣,使潮氣從四周的踢腳板開釋出往。 6,、不應展設龍骨,。空氣的導熱系數小,,將影響散熱效果,,并有可能破壞管材。 7,、地板展設時必須用地熱孲媚z,,增加使用時間及效果,而且,,這種膠基本不用擔心有害氣體散發的題目,。 8、地板與墻壁間留足伸縮縫,,并使用比現在一般地板厚一些的踢腳板,。 9、展裝地面與安裝踢腳板要分兩次施工,。在展設完地板后48小時,,待膠完全干透,取掉緊固器后再做踢腳板,。 10,、安裝完24小時后地板才能加溫。
地熱地板如何眕B(yǎng),? 1,、初次使用時加熱要循序漸進; 使用地熱地板時,,消費者一定要注意循序漸進地給地坪和地板加熱,。安裝時,地表溫度應保持在18℃左右,。在安裝前,,要對水泥地面逐漸升溫,每天增加5℃,,直至達到18℃左右的標準為止,。在安裝完成后的頭3天內,要繼續保持這一溫度,,3天之后才可根據需要升溫,,并且每天只能升溫5℃。 第一次使用地熱采?,注意?yīng)緩慢升溫。首次使用時,供暖開始的前三天要逐漸升溫:第一天水溫18℃,,第二天25℃,,第三天30℃,第四天才可升至正常溫度,,即水溫45℃,,地表溫度28℃~30℃。不能升溫太快,,太快的話,,地板可能會因膨脹發生開裂扭曲現象。 長時間后再次啟用地熱采诺統時,,也要像第一次使用那樣,,嚴格按加熱程序升溫。 2,、地表溫度不能太高,;
暖氣片一般供暖范圍有限,,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,一組暖氣片不熱,,會導致整體使用效率降低,,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,本文將為用戶講述其原因和解放方法,。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,,造成“氣堵”現象,氣堵發生之后,,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢,。解決方法是打開
專家答疑:定期請專業人員上門清洗地?zé)崾潜匾摹5溟g住戶也可以再每個采暖期對地熱自行進行簡單的沖洗,,也有一定的效果,。具體方法如下:1.關閉來水回水總閥門,用活板子打開過濾器的螺絲堵頭,,將里面的過濾網拿下來,,清洗干凈,過濾器也要清洗一下,過濾網安裝回去擰緊螺絲堵頭,。2.打開來水回水總閥門——關閉分水器所有支路進出水小閥門(上下全關)——打開一個回路(上下全開)——分水器上有2個跑風,,上面一個,下面一個,,透明塑料管一頭接下面的跑風上,,一頭插入下水道中——打開跑風閥門放水,觀察塑料管中水的顏色和氣泡情況,,當水中沒有氣泡,、顏色也不渾濁的時候這一個支路放水結束——關閉這一個支路的閥門(上下全關),打開另一個支路(上下全開)放水,,以此類推,,直到所有支路都放水結束即可。另外每年供暖期開始,,管道之中的空氣就會進入到地熱管?,也?huì)形成氣栓,影響水流循環,,導致不熱,。所以必須進行放氣處理。
一,、熱源:(共28個因素) 1,、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,,系統中高大建筑不熱,。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,,無備用泵,,系統嚴重虧水。 1.3,、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,,補水不及時。 1.4,、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水,。 1.5、補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6,、停水:意外事故引起,,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,,造成無法補水。 2,、循環因素: 2.1,、循環泵故障:循環泵出問題,,無備用泵,,系統不循環。 2.2,、間歇循環
地熱不熱怎么辦
地熱不熱怎么辦專題,,為您提供地熱不熱怎么辦相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地熱不熱怎么辦 相關的專業交流討論,,更多地熱不熱怎么辦相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題