  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • ------------用斷路器好,還是用空氣開關好,?

    ------------用斷路器好,還是用空氣開關好,?我們水廠技術改造剛到的動力柜,,220KW4極水泵電機,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),,630A空氣開關,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心,。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎,?(160KW是400A斷路器

  • 求大神指點這個斷路器的的型號

    塑殼/160A/50kA/熱磁脫扣-125A/3P160A是整定電流,?125A是額定電流?那這個斷路器呢 塑殼/160A/50kA/熱磁脫扣-160/160A/3P怎么3個160

  • 10kV配電設計斷路器型號

    各位大佬,,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,,是哪個廠家的啊,,在建院給的圖紙里看到的,平時用的多嗎,,是熱磁式的嗎

  • 關于低壓斷路器的型號和規格選擇

    關于低壓斷路器的型號和規格選擇

    有兩個問題一直很困擾:1.如圖,,(RDM1)型號和規格,這種是屬于塑殼式,, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式嗎,?此處是否是指后面的斷路器都是塑殼樣式,只有進線開關采用了框架式,?(開斷能力的要求) CZW-40是哪一個廠家的型號呢,?2.問題2 基于問題1 CZW-40-2500M/3P 電動操作,我的圖紙在進線柜,,聯絡柜都有,。這個到底是什么呢?在哪里會用到呢,? 電容補償的右?,低壓斷路?400M/3340 ,400M是殼架電流,而3340是序列號嗎,? 因?yàn)楹竺孢€有的寫的是400M/32002 這倆有什么區別呢,。 后面的整定電流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 這個整定,是跟型號有關系,,還是常規整定

  • 低壓斷路器型號及其參數詳解

    知識點:斷路器

  • 斷路器(空氣開關)如個選擇?

    選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?

  • 低壓斷路器廠家型號大全

    低壓斷路器廠家型號大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西門子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟開關廠 CW1 CM1上海人民電器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2廣州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1紅申電器 HSW1 HSW2 HSM1上海華通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3廈門聯容電控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1貴州長征電器 MA50 MA450 MB30華東電氣 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北寶凱電器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2環宇集團 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凱隆 CKM33,CKW55,CKW88白云

  • 求助了解ABB的空氣斷路器

    5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎?我看樣本上貌似只能到3200A,,不知道看錯了沒,?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺,?小弟暈中~求大俠幫助

  • 小型斷路器(空氣開關)附件型號對照表

    為了廣大客戶可以快速的查找塑殼斷路器(塑殼斷路器包含小型斷路器,、空氣開關:以下簡稱斷路器)附件對應的型號,我們特意對于斷路器的附件做了一份對照表,,希望可以給大家帶來方?,便于查找及?yàn)證。

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 有關船舶發電機主開關及空氣斷路器型號,廠家

    哪位大哥幫幫忙啊! 有誰知道這方面的信息啊,能否告訴我! 發電機是用在1500噸化學品船上的.選什么樣的開關及斷路器不是很了解. 謝謝幫忙!急用啊!

  • 空氣斷路器故障排除處理辦法

    手動操作斷路器不能閉合原因分析:1,、失壓脫扣器無電壓或線圈損壞,。2,、儲能彈簧變形,導致閉合力減小,。3,、反作用彈簧力過大。4,、機構不能復位再扣,。處理辦法:1、檢查線路,,施加電壓或更換線圈,。2、更換儲能彈簧,。3,、重新調整彈簧力。4,、調整再扣面至規定值,。電動操作斷路器不能閉合原因分析:1、操作電源電壓不符,。2,、電源容量不夠3、電磁鐵拉桿行程不夠4,、電動操作機構點位開關變位5,、控制器中整流管或電容器損壞處理辦法:1、調換電源2,、增大操作電源容量3,、重新調整或更換拉桿4、重新調整5,、更換損壞元件有一相觸頭不能閉合

  • 淺析斷路器和空氣開關的區別劃分

    低壓斷路器可分為低壓塑殼斷路器和低壓框架式斷路器,前者用于低壓小電流,,后者用于低壓大電流,,其中的低壓塑殼斷路器俗稱自動空氣開關。 中國國家標準GB14048.2中的幾個定義(強制標準,,想詳細了解低壓斷路器就看這個標準): 1.斷路器:能接通,、承載和分斷正砶娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路(例如短路)下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 2.塑殼式斷路器:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼作為斷路器整體部件的斷路器。 3.空氣斷路器:觸頭在大氣壓力的空氣中斷開和閉合的斷路器 4.真空斷路器:觸頭在高真空管中斷開和閉合的斷路器 因塑殼式斷路器一般使用空氣作為滅弧介質,,因此有空氣開關的俗稱,,但空氣開關的說法其實并不嚴謹,,因開關與斷路器是不同的兩個概念。 從作用看: 1,、空氣開關一般在小電流電路中主要起“隔離”和“保護裝置”的作用,,也叫自動開關,也叫空氣斷路器,; 2,、斷路器有很好的滅弧

  • 現在還有使用壓縮空氣的斷路器嗎,?

    看資料發現以前有使用壓縮空氣的短路器作為斷路器的滅弧方法及操作動力源,。請問現在還有使用這種斷路器的了嗎,如果有,,一般都是在什么場合,,其特點是什么?謝謝,!

  • 關于施耐德空氣斷路器控制接線

    關于施耐德空氣斷路器控制接線

    圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎,?

  • 報警式剩余動作斷路器的型號

    每次審圖的時候老是提出來 1. AW箱電源進線處設置RCD,,未明確僅作用于報警信號,不滿足GB13955-4.6條的規定,。有哪位師傅知道報警式剩余動作斷路器的型號啊

  • 水泵的斷路器型號應該如何選擇

    我剛接觸這方面,,很多地方不明白比如我有臺水泵,為11kw,,選擇斷路器的話應該選什么型號比較合適,,最好施耐德推薦一個,萬用的dw推薦一個能說明詳細更好,,我在網上查的選型手冊有很多地方感覺比較模糊另外37kw,,22kw,1.5kw各選什么型號希望前輩給予指教