控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
------------用斷路器好,還是用空氣開關好,?我們水廠技術改造剛到的動力柜,,220KW4極水泵電機,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),,630A空氣開關,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心,。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎,?(160KW是400A斷路器
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10。.
5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎,?我看樣本上貌似只能到3200A,,不知道看錯了沒?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了,?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺,?小弟暈中~求大俠幫助
選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為?fù)接反了才引起燒的,,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端,。
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
低壓斷路器可分為低壓塑殼斷路器和低壓框架式斷路器,前者用于低壓小電流,,后者用于低壓大電流,,其中的低壓塑殼斷路器俗稱自動空氣開關。 中國國家標準GB14048.2中的幾個定義(強制標準,,想詳細了解低壓斷路器就看這個標準): 1.斷路器:能接通,、承載和分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路(例如短路)下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 2.塑殼式斷路器:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼作為斷路器整體部件的斷路器。 3.空氣斷路器:觸頭在大氣壓力的空氣中斷開和閉合的斷路器 4.真空斷路器:觸頭在高真空管中斷開和閉合的斷路器 因塑殼式斷路器一般使用空氣作為滅弧介質,,因此有空氣開關的俗稱,,但空氣開關的說法其實并不嚴謹,因開關與斷路器是不同的兩個概念,。 從作用看: 1,、空氣開關一般在小電流電路中主要起“隔離”和“保護裝置”的作用,也叫自動開關,,也叫空氣斷路器,; 2,、斷路器有很好的滅弧
直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,設備占地面積大,,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,,操作復雜;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,,本公司推出了一種適合變電站現場使用,、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,,保證電網的安全可靠運行,。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試,。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,,人機對話全鍵盤操作方式,,智能化工作全過程 3. 采用電力
手動操作斷路器不能閉合原因分析:1、失壓脫扣器無電壓或線圈損壞,。2,、儲能彈簧變形,導致閉合力減小,。3,、反作用彈簧力過大。4,、機構不能復位再扣,。處理辦法:1、檢查線路,,施加電壓或更換線圈,。2、更換儲能彈簧,。3,、重新調整彈簧力,。4、調整再扣面至規定值,。電動操作斷路器不能閉合原因分析:1,、操作電源電壓不符。2,、電源容量不夠3,、電磁鐵拉桿行程不夠4、電動操作機構點位開關變位5,、控制器中整流管或電容器損壞處理辦法:1,、調換電源2、增大操作電源容量3,、重新調整或更換拉桿4,、重新調整5、更換損壞元件有一相觸頭不能閉合
看資料發現以前有使用壓縮空氣的短路器作為斷路器的滅弧方法及操作動力源。請問現在還有使用這種斷路器的了嗎,,如果有,,一般都是在什么場合,其特點是什么,?謝謝,!
現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的,?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎?
江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,,能準確保護繼電保護,、自動裝置免受過載、短路等故障危害,。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<
請教直流電纜的載流量標準那里可以找到(在下找過GB50217但沒有發現) 為什么電纜L2的計算電流在110V系統中為80A,,而在220V系統中為64A,依據是什么 ? 兩個圖片都來在DLT5044-2014,,提前謝謝您的回復,。
知識點:直流斷路器
1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?
直流空氣斷路器
直流空氣斷路器專題,,為您提供直流空氣斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流空氣斷路器 相關的專業交流討論,,更多直流空氣斷路器相關內容請?jiān)L問