我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
------------用斷路器好,還是用空氣開關好,?我們水廠技術改造剛到的動力柜,,220KW4極水泵電機,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),,630A空氣開關,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心,。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,,一大一小同時運行,,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎,?我看樣本上貌似只能到3200A,,不知道看錯了沒?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了,?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺,?小弟暈中~求大俠幫助
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為?fù)接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端。
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10,。.
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
請教直流電纜的載流量標準那里可以找到(在下找過GB50217但沒有發現) 為什么電纜L2的計算電流在110V系統中為80A,而在220V系統中為64A,依據是什么 ,? 兩個圖片都來在DLT5044-2014,,提前謝謝您的回復。
知識點:直流斷路器
看資料發現以前有使用壓縮空氣的短路器作為斷路器的滅弧方法及操作動力源。請問現在還有使用這種斷路器的了嗎,,如果有,,一般都是在什么場合,其特點是什么,?謝謝,!
江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護,、自動裝置免受過載,、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的,?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎?
現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,,6出
工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎,?我想,可能臨時互相混接一下可以,,但是長期使用就不行了,。但是要是問我原因,我也很難說出理由。我是這樣理解的,,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電?,也就是要分?jǐn)嚯娀 =涣魇菙嚅_(kāi)相線,,直流是斷開正極,,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。
1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產,?1500V 8000A的直流斷路器哪家廠家有得生產?
如題,兩臺CW1空氣斷路器裝設在同一配電柜內,原先的控制器壞掉了,現在想改成時間加中間控制的方式,如何實現,請高手指點一二!
2010版ABB_Emax空氣斷路器
直流空氣斷路器
直流空氣斷路器專題,,為您提供直流空氣斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流空氣斷路器 相關的專業交流討論,更多直流空氣斷路器相關內容請?jiān)L問