通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,,通風與空調工程為一個分部工程,,其共含7個子分部工程,,包括:送排風系統,、防排煙系統,、除塵系統,、空調風系統,、凈化空調系統,、制冷設備系統、空調水系統,。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備,、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備,、材料準備,。2.施工階段:風管制作,、部件制作、風管系統安裝,、通風與空調設備安裝,、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝,、防腐與絕熱,、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件,、材料與設備的到貨情況,、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排,。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制,、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等,。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試,、系統的保修等。
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,,通風與空調工程為一個分部工程,,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統,、防排煙系統,、除塵系統、空調風系統,、凈化空調系統,、制冷設備系統、空調水系統,。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備,、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備,、材料準備,。2.施工階段:風管制作、部件制作,、風管系統安裝,、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝,、空調水系統管道與設備安裝,、防腐與絕熱、系統調試與試運行等,。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件,、材料與設備的到貨情況,、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排,。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理,、系統驗收及系統移交等,。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等,。
通風與空調工程施工驗收規范
在一般情況下,,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀,。 (1)識讀一張圖時,應先看標題欄,,其次是圖名,、圖樣及相關數據。通過標題欄,,可以知曉名稱,、工程項目、設計單位以及圖紙比例等,。整張圖所注比例均應看清,、記牢
通風與空調工程施工圖預算.rar
1.制定工程施工的工藝文件和技術措施,按規范要求規定所需驗證的工序交接點和相應的質量記錄,,以保證施工過程質量的可追溯性,。2.根據施工現場的實際條件,,綜合考慮土建,、裝飾、機電等專業對公用空間的要求,,核對相關施工圖,從滿足使用功能和感觀質量的要求,,進行管線空間管理,、支架綜合設置和系統優化路徑的深化設計,以免施工中造成不必要的材料浪費和返]_損失,。深化設計如有重大設計變更,,應征得原設計人員的確認。3.與設備和閥部件的供應商及時溝通,,確定接口形式,、尺寸,、風管與設備連接端部的做法。進口設備及連接件采購周期較長,,必須提前了解其接口方式,,以免影Ⅱ向工程進度。4.對進入施工現場的主要原材料,、成品,、半成品和設備進行驗收,一般應由供貨商,、監理,、施工單位的代表共同參加,驗收必須得到監理工程師的認可,,并形成文件,。5.認真復核預留孔、洞的形狀尺寸及位置,,預埋支,、吊件的位置和尺寸,以及梁柱的結構形式等,,確定風管支,、吊架的固定形式,配合土建工程進行留槽留洞,,避免施工中過多的剔鑿,。
本規范適用于建筑工程中通風與空調工程的施工安裝。 1.0.3 通風與空調工程安裝中采用的工程技術文件,、承包合同文件對工程質量的要求不應低于本規范的規定,。 1.0.4 通風與空調工程施工除應符合本規范外尚應符合國家現行有關標準的規定。
為了保證空調工程的施工質量,,統一各班組安裝標準,,因此對施工的各個工序進行技術交底,嚴格監控,。一,、設備安裝1、空調主機的安裝位置應方便檢修,,且不影響其使用功能,,特別是散熱;2,、空調主機的機座統一用10號槽鋼制作,;3、風機盤管應貼板安裝,斜面的安裝標高為下底3000mm左右或根據樣板房施工,;4,、風機盤管的安裝位置距墻150mm,距窗200mm,,后面有管道的距墻300mm,;5、每一戶別墅的空調主機及風機盤管的編號必須抄寫正確,,隨機資料保存完好,;6、搬運及安裝時不能損壞設備,,特別是主機外殼漆,、翅片和風機盤管的凝結水盤、窩殼,、葉輪等,;7、風機盤管的接線盒,、凝結水管接口,、進出水接口必須在同一方向,便于以后檢修,;風機盤管接回風管的,必須在回風管上開檢查孔,;8,、設備的安裝位置要正確,要安平裝正,;二,、風系統1、回風箱的制作應符合要求,,壓條要上好,,保溫良好;安裝時不得弄壞保溫材料,;
山東工程施工用中央空調: 通風機安裝操作要點 1.通風機的進風管,、出風管裝置應有單獨的支撐,并與基礎,,或其它建筑物連接牢固,,風管與風機連接時,法蘭面不得硬拉和別勁,,機殼不應承受其它機件重量,,防止變形。 2.通風機的傳動裝置外露部分,應有防護罩,,通風機的進風口或進風管路有直通大氣時,,應加裝保護網或其它安全措施。 3.通風機的底座若不用減震裝置,,而直接放置在基礎上,,應用成對的斜墊鐵找平。 制冷管道安裝操作要點 1.管道穿過墻或樓板應設鋼制套管,,焊縫不得置于套管內,,鋼制套管應與墻面或樓面,或樓板底面平齊,,但應比地面高20mm,。管道與套管的間院應用隔熱或其它不燃材料填塞,并不得做為管道的支承,。 2.安全閥放空管末端宜做成Ω形或T形,,排放口應朝向安全地帶。安全閥與設備間或設關斷閥門,,在運轉過程中,,必須處于全開位置,并用鉛封,。
空 調 工 程 施 工 經 驗 總 結在五年的空調施工過程中,,遇到了不少的施工難題,積累了一定的施工經驗,。從自己的施工經驗來看,,要做好一個工程應該從以下幾個方面來關注施工的重點,注意解決施工中的每個難點,,認真做好施工中的每個細節,。提高自己的責任心和耐心是保證工程質量的必要因素,是給業主一個滿意工程的前提,。一,、工程的總體把握對工程概況的了解應該是某個工程的整體的了解概括,對該工程在印象中有一個總體的輪廓,。其中該工程的面積和層高以及該工程的用途等等的關鍵數據都回在工程概況中得到體現,。二、施工方案的選擇 在施工過程中,,往往有不同的施工方法可供選擇,。制定施工方案時應根據工程特點、工期要求,、施工條件等因素,,進行綜合權衡,,選擇適用于本工程的最先進、最合理,、最經濟的施工方法,,以達到降低工程成本和提高勞動生產率的預期效果。 根據圖紙要求,,結合本人從事中央空調安裝的實際經驗,,將本工程各項目的安裝工藝和相應的施工方法具體說明如下:1 分項工程施工工藝流程圖示: 機組位置的定位??機組組裝或吊裝 風管路安裝工藝
介紹了供熱空調工程施工的基礎知識,適合剛入施工行業的朋友學習,。該課件為flash顯示,,由PPT轉換的。主要用于教學,。
商場通風空調工程施工方案看貼要回,!
對你應該用幫助
所有的通風空調安裝工藝加分~~
這是我用了20天的時間,將一個不太清晰的掃描文件轉換成word文件的,。在我進行文件格式轉換過程中,,對手冊進行了認真的閱讀,,其內容非常全面,;據我的施工經驗,認為這個手冊很借鑒價值??!
通風與空調工程施工質量的驗收
空調工程施工
空調工程施工專題,為您提供空調工程施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調工程施工 相關的專業交流討論,,更多空調工程施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題