商場通風空調工程施工方案看貼要回,!
×××綜合服務樓通風空調工程施工方案一,、編制依據:(一)工程圖紙(二)有關國家施工規范、規程及驗評標準及其現行技術資料管理規定:1,、規范,、標準、圖集1),、建筑工程施工質量驗收統一標準(GB50300-2001)2),、通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243-2002)3)、制冷設備安裝工程施工及驗收規范(GBJ66-84)4),、機械設備安裝工程施工及驗收通用規范(GB50231-98)5),、工業金屬管道工程施工及驗收規范(GB50235-97)6)、現場設備,、工業管道焊接工程施工及驗收規范(GB50236-98)7),、風管支吊架 03K1328)、ZP型消聲器,、ZW型消聲彎管97K130-1 原97T71039),、通風機安裝K101-1~3 原94T117、94T118,、98T12110),、通風機附件安裝K110-1~3 2002年合訂本11)、風管蝶閥K120-1~2 2002年合訂本12),、通風管道技術規程JGJ141
建筑給水,、排水及采暖、通風與空調工程施工方案
上傳一篇空調通風工程施工技術措施和施工方案,,希望對大家有所幫助
框架結構九層,,高度39.9m,總建筑面積19938m2,,電氣安裝和空調通風安裝工程總投資約1560萬元,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-21 19:38 編輯 ]
廣州某地鐵通風與空調工程施工方案
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,,其共含7個子分部工程,,包括:送排風系統、防排煙系統,、除塵系統,、空調風系統、凈化空調系統,、制冷設備系統,、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備,、勞動力資源準備,、施工設備機具準備以及設備、材料準備,。2.施工階段:風管制作,、部件制作、風管系統安裝,、通風與空調設備安裝,、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝,、防腐與絕熱,、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件,、材料與設備的到貨情況,、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排,。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制,、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試,、系統的保修等,。
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統,、防排煙系統,、除塵系統、空調風系統,、凈化空調系統,、制冷設備系統、空調水系統,。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備,、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備,、材料準備,。2.施工階段:風管制作、部件制作,、風管系統安裝,、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝,、空調水系統管道與設備安裝,、防腐與絕熱、系統調試與試運行等,。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件,、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排,。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理,、系統驗收及系統移交等,。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等,。
通風與空調工程施工驗收規范
在一般情況下,,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀,。 (1)識讀一張圖時,,應先看標題欄,其次是圖名、圖樣及相關數據,。通過標題欄,,可以知曉名稱、工程項目,、設計單位以及圖紙比例等,。整張圖所注比例均應看清、記牢
地上為博物館展廳(3層)、交流中心辦公及餐廳(6層),、行政辦公樓(10層),、交流中心客房(7層)。地下一層為車庫,、廚房,、游泳池。地下二層為車庫,、設備用房,、地下博物館、游泳池,。地下二層車庫為六 級人防,,戰時為物資庫。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 編輯 ]
暖通與空調工程施工方案編制指導與范例精選內含50個暖通空調經典施工案例,,鐵路站站房改造、小區地下室采暖通風方案,、凈化空調施工方案,、商場通風空調工程及首都機場通風管道安裝樣板段施工方案等,都是比較經典的方案,,歡迎下載,!文件列表
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,,法蘭翻邊寬度一致,,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開,。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,,中、高壓風管大于1.0m2,,均應采取加固措施,。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,,厚度不小于3mm,,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面,。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,,明裝風管垂直安裝時,,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm,。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,,支架間距不應大于3m,。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,,表面平整,,螺釘對稱、均勻,、不得歪斜,;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,,不得有扭翹現象,;風口與風管連接應嚴密、牢固,。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰,。同一冷卻
北京公路5環工程施工方案
通風與空調工程施工質量的驗收
2個壓縮包
通風空調工程施工方案
通風空調工程施工方案專題,為您提供通風空調工程施工方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通風空調工程施工方案 相關的專業交流討論,,更多通風空調工程施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題