請問:我這棟樓(小高層)設計中沒有樓層出風口(電動)的電氣圖,有人能幫忙說一下一般情況下的設計嗎?如:管線要求,、消防聯動要求等。謝謝,。,。。
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧,。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 4.通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
現有一地下室,,為廚房,,1500m2左右,如何設計消防排煙系統,?按多少換氣次數,?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路,?風量如何確定,?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢,?謝謝?。”救说谝淮谓佑|地下室設計,,請多多幫忙
消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:啟閉30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,,風雨感會啟動控制系統自動關窗,,屆時通風開關失效,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,,面板上三
地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢
比如知道了風機的風量,防煙樓梯舉例共有30層需設送風口,請問送風口的具體尺寸大小怎么確定呢?先謝謝了,對通風這塊不是很了解......
這個是紙業印刷廠房,,共三層,,每層84米長,40米寬(每層面積3360平方),,大開間的,,水的做了嚴重危險級別的噴淋,我們要不要考慮用風機排煙?
最近作消防排煙,,遇到棘手問題:1.設在地下一層的娛樂ktv房間,,按照規范,每個房間都要排煙,,防煙分區怎么劃分,?疑惑,按照每個房間一個防煙分區,,按最大房間x120^3/h計算排煙量,?排煙風機很小。如果所有房間共用一套排煙系統,,那在防火分區內,,排煙風機擔負多個防煙分區?總風管管徑怎么計算,,不是所有房間排煙量累加吧,?大開間的面積,遇到一個不是防火墻圍起來的房間,,小房間按照規范也得做機械排煙,,與外面大空間和用一套排煙系統?事故是怎么控制各個排煙口的開啟呢,?2.排風與排煙公用系統,,設置風口為常開排煙口?還是普通風口,?
請教問題,,最好有二次控制原理圖,。1.消防排煙風機,其電源有2個,,一個是380/220V電源,,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,那切換電源風機動作時,,模塊裝在哪里,?是風機上還是配電箱里?我看有的風機自己也帶控制按鈕的,;2.空氣處理機組AHU,,不是有好幾個用電的部分嗎,怎么和火災聯動??;3.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,,象比如火災時風機停止動作,防火閥關閉,,是怎么控制的,?現在在弄消防報審,我做電氣設計也沒做過這些個,,所以請教老師傅們了,。有圖紙的發圖紙啊,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,,總之很感謝的.我的QQ234221515,,郵箱[email protected]
本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,,結構專業不讓裝屋頂排煙風機,。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了,。請問還有什么好的方法嗎,?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,,如何安裝呢,?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法
一個地下車庫內有辦公室,房間面積500m2,按高層民用建筑設計防火規范2005,各房間面積超過200m2,或單個房間面積超過50m2應做消防排煙,我想問的是,該部分的消防排煙和送風如何做.是否應做至房間內
1.商業裙房(屬于高層建筑,33m)內的廚房,,面積大于100㎡ 2.有排油煙及排風(兼事故排風),,無自然排煙,在餐飲區有消防排煙 請問這樣廚房是否需要設置消防排煙,?謝謝 參考《高規》8.1.3.2:面積超過100㎡,,且經常有人停留或可燃物較多的房間。(需設排煙設施)
問個關于防排煙的問題!在通風圖里哪些風機屬于消防的呢,?有些人說和消防聯動的都屬于消防的,,但是我發現新風機也和消防聯動啊。但是新風機不是屬于空調的嗎,?排風機如果屬于消防的時候通常選用雙速風機,,那么平時排風屬于消防嗎?因為我發現很多不是雙速風機的排風機也加模塊和消防聯動了呀,!有些風機是在室外的,,但是是直接進送風井的,那么這臺風機屬于消防的正壓風機嗎?我徹底凌亂了,,到底怎樣才屬于
晚輩向大家請教個問題,經過風管的煙到排煙機房最后往哪排出去了,?我理解圖上的排煙機房是排系統的終點
圖紙有所不懂,,請前輩幫忙 詳細解釋下圖中 只作于信號,不作于跳閘是什么,? 這樣圖紙中在裝接時,,需要用到轉換開關,和中間繼電器是一個什么電路行經,。 請前輩們 幫我解釋下這張圖,。。
消防風機
請教下面圖片中的FAS,,是否為感煙探測器的常開觸點,? 為什么在一個支路中要串如SB5 SB1兩個開關(僅用其中一個為什么不可以 ?) SB6和SB2并聯的作用是什么(為什么不可以僅用其中的一個 ,?)
圖集里有說明本圖集不適用消防排煙,可是我們這個工地怎么地下室還在這樣做法呢,,求大蝦幫忙下 ,。是可以按07K133圖集做嗎。無法蘭風管制作,。
消防排煙出風口
消防排煙出風口專題,,為您提供消防排煙出風口相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙出風口 相關的專業交流討論,,更多消防排煙出風口相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題