請教各位高手,防火閥,、防火調節閥,、排煙防火閥、防煙防火閥,、排煙閥等的區別,?什么時候使用什么閥?有什么作用,?哪些需要電源,?哪些有電信號輸入輸出?
防火閥,、排煙閥,、排煙防火閥這三種“閥”
請教:防火閥,、防火排煙閥的區別及控制原理
高層及其它各類現代建筑大都設有通風、空調及防排煙系統,,一旦發生火災,,這些系統中的管道將成為火焰、煙氣蔓延的通道,。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置要求,。 1,、防火閥、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風,、空調系統的送,、回風管路上,平時呈開啟狀態,,當火災一旦發生,,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,,起隔煙阻火作用,。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風
作用不同:防火閥是火災發生時關閉,防止火災蔓延,;排煙防火閥是火災時開啟,,排出室內有毒氣體。 ? 1,、保護對象不同:防火閥保護的是沒有著火的房間里的人,,排煙防火閥保護的是著火了的房間里的人。防火閥是在管路上是常開的 是長期開著通風 著火是才自動關閉
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥,、排煙閥都有手動功能,?是不是能手動開就能手動關? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室,?同時,,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥,。 3,、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的,?
請問各位1.防火閥和防煙閥的區別,,他們在材料上是不是不?.防煙閥是不是對密閉性有更高的要求,?3.當探測到火災發生后,在消防連動控制中,,他們是怎樣動作的,。4.我只知道防火閥是自動控制的,那防煙閥呢,?在設計中,,是不是必須要用到防煙閥啊,?大家一起來討論一下
防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別 對于防火閥小白來說一看到這個問題估計都會有點懵吧,,一看都是防火閥,,就以為是一種東西,其實不盡然,,他們各有個的工程,,適用場合也不同。 防火閥是一種常閉型閥門,,由控制中心通24V直流電開啟或手動開啟,,在280℃時自動關閉,,復位必須手動。它的作用是:當煙氣溫度達到280℃時,,人已基本疏散完畢,,排煙已無實際意義,而煙氣中此時已帶火,,閥門自動關閉,,以避免火勢蔓延。 排煙防火閥是一種消防部件,,一般安裝在機械排煙系統的管道上,,平時呈開啟狀態,發生火災時開啟排煙,,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用,。主要材質:碳素鋼,、鍍鋅板、不銹鋼,。 排煙閥安裝在高層建筑,、地下建筑排煙系統的管道上,它的基本功能有:感溫(煙)電信號聯動,,排煙風機同時啟運,;手動使閥門開啟,排煙風機同時啟動,;輸出閥門開啟信號
我是一名弱電新手,請教幾個問題:1.我的理解:防火閥是70度熔斷,排煙閥是280度熔斷,正壓送風閥和正壓送風機一一對應,理解對嗎?2.防火閥是排風機穿越房間設置的,排煙閥是消防排煙風機穿越房間時設置的,正壓送風機屋頂樓梯間和前室各一個對嗎?因我做火災報警,這三個閥的位置不知如何確定,請各位大蝦幫幫忙,謝了!
到底哪些地方需要設置防火閥,、排煙閥,它們又是怎樣起作用的呢,?這個問題雖然講過很多次了,,但好象一直就沒用講清楚過,!望高手前輩不吝賜教!
現在碰到個工程,施工單位安裝的防火閥,、排煙閥感覺不合格但是手里又沒有防火閥,、排煙閥的檢測標準哪位高手能否提供相關資料?最好是生產標準這一類的
排煙閥 安裝在機械排煙系統各支管端部(煙氣吸入口)處,平時呈關閉狀態并滿足漏風量要求,,火災或需要排煙時手動和電動打開,,起排煙作用的閥門。帶有裝飾口或進行過裝飾處理的閥門稱為排煙口 ,。
 
排煙閥和防火閥的區別
排煙閥和防火閥的區別專題,,為您提供排煙閥和防火閥的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙閥和防火閥的區別 相關的專業交流討論,,更多排煙閥和防火閥的區別相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題