亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,,請做過朋友指點一下了,。

  • 排煙防火閥常開還是常閉,?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,,達到280度自動關閉,。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦,?常開不是很好嗎,?

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,,280度重新關閉,。手動復位,輸出信號,?!@些功能要求的?如果有,,請提供具體型號和廠家,。謝謝!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,,火災時手動或電動敞開,,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起排煙效果的閥門,。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開,。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉,。

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥,?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何?

  • 最新通過認證的 PFHF WSDj-FK(全自動排煙防火閥)是常閉還是常開,?

    PFHF WSDj-FK(全自動排煙防火閥)可以DC 24V控制電機開啟,DC 24V控制電磁關閉,。1,、安裝時候是常閉還是常開?2,、若可以常閉安裝,,那是否可代替排煙閥(常閉)

  • 關于上海的排煙防火閥的含義?

    關于上海的排煙防火閥的含義?

    請大家看看這上面的一些符號含義:遠程手動,電動,手動閥體各是什么意思?

  • 在排煙支管上上防火閥的問題

    如題,請大家幫幫?解釋下,根據高規的8.4.5條,但是沒有條文解釋,是不是所有有3通和4通的地方每個方向上都要設置防火閥??

  • 有關電動排煙防火閥的開啟個數

    假如一個排煙系統承擔兩個防煙分區的排煙,風量是按最大的分區面積乘以120確定風量,,請問是否需要對這兩個防煙分區設置開啟用的電動防火閥,?如果按兩個防煙分區同時打開的話,就不需要設置電動防火閥,,直接在兩個防煙分區開設常開百葉風口就可以了,,能不能這樣理解?請各位前輩多多指教,!

  • 什么時候需使用遠控排煙防火閥

    請教一下:1,、什么時候必須使用遠控排煙防火閥,什么時候使用普通排煙防火閥就可以了,。2,、排煙防火閥什么時候需要加手控纜繩,什么時候可以不加?謝謝,!

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,,這種管道平時作為回風管道,發生火災時,,閥體可有選擇地關閉或打開,管道起到排煙管道的作用,。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,,管道作回風管道,當某一區域煙感報警,,控制中心發出電訊號,,所有閥體的左側控制盒動作,閥體葉片關閉,,管道全部封閉,。此后煙感探明發因區域,控制中心再向此區域發電訊號,,此區域的閥體右側控制盒動作,,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道,。當火蔓延至閥體時,,閥板處280℃易熔片斷,閥板落下,,切斷管道,,閥體起到防火閥的作用。一組動作完畢后,,需手動復位,,方可進行下一組動作。 請諸位學長幫著試想一下,,左右兩個SD控制機構,,一個控制開啟、一個控制關閉,,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關)。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構,。

  • 討論:排煙支管加防火閥問題?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥,;條文說明并未說明,。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題,。當房間發生火災后,,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,,人員進行疏散,,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,,房間人員已疏散完畢,,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,,走道的排煙口打開,,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙,。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,,如不停止排煙,,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥,。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 排煙防火閥的用處、特性,、功用

    排煙防火閥,,消防部件,普通裝置在機械排煙系統的管道上,,平常呈開啟狀態,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,,起隔煙阻火作用,。主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,,不銹鋼,。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,當氣流溫度到達70℃時,,溫感器動作,,閥門關閉,;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位,;(4)關閉后DC24V電動復位,;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,,可與其它防火設備聯鎖,。優點:1、漏風量低,,氣密性能好,。2、電動開啟耗費電流小,。3、防腐性能強,,運用壽命長,。(材質為不銹鋼型)4、執行機構驅動靈敏,。反應,、聯鎖信號精確。主要功用,、特性1,、輸入DC24V電信號,電流≤0.5A,、電磁鐵動作,、閥門疾速關閉;(電動型排煙防火閥),。2,、手動關閉,手動復位,。3,、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控

  • 排煙防火閥的主要運用特性

    關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,,消防部件,,普通安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用,。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,,不銹鋼。排煙防火閥的優點:氣密性能好,,漏風量低,。電動開啟耗費電流小。運用壽命長,。材質為不銹鋼型,,防腐性能強。執行機構驅動靈敏,。反應,、聯鎖信號精確。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作,、閥門疾速關閉,;電動型排煙防火閥,輸入DC24V電信號,。手動復位,,手動關閉??奢敵鲩y門開啟信號及聯鎖控制信號,。

  • 防火閥,、排煙防火閥的設置

    在通風,、空調系統管道上設防火閥,在排煙系統管道上設排煙防火閥,,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,,引起火災蔓延擴大和毒性加重。1.在下列情況之一的通風,、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處,;(2)管道穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處,;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側,。上述部位的防火閥,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,,則自動關閉,。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥,。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥,。

  • 怎么設置排煙防火閥的操作設置

    排煙防火閥,消防部件,,通常設備在機械排煙系統的管道上,,平常呈封閉狀況,,發作火災時敞開排煙,當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,,那它又如何的操作設備呢?接下來小編為我們解析一下,。 排煙防火閥是在調理閥的基礎上,添加感操控設備,。平常呈敞開狀況,,當火災發作時,手動,、溫度熔斷器主動使閥門敏捷封閉,,手動復拉敞開閥門,設備在有消防需求的通風,、空調系統管道上,。 防火閥廠家解析電動防火閥操作設備原理。平常,,電動防火閥熔斷器芯桿頂端卡住閥軸(葉片軸)上的叉板,,使閥門處于常開狀況。當火災發作后,,管道內氣流溫度升到熔斷器易熔斷,溫度時,,易熔片熔斷,,芯桿即被繃簧推進,脫開叉板,,閥軸受扭力繃簧效果轉變而封閉閥門,。 平常,如需調理風量巨細,,可通過與閥軸(葉片 軸)聯動的手柄調理閥門開度,,到達需求時由蝶母固定其方位。叉板與手柄觸摸處制有環齒,,避免嚙合后滑動,,以堅持閥門開度調定后不變??筛鶕?jù)用戶需求增設封閉電信號輸出設備(凸輪,、微動開關、接線端子等)變成防火調理閥,。 防火閥廠家溫馨提示:設備電動防火閥時應注意氣流方向,,使熔斷器先于葉片軸觸摸熱氣流。 復位時,,先御頂帽,,抽出熔斷器,。換

  • 關于防火閥,、排煙閥、余壓閥的問題

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1,、是不是所有的防火閥,、排煙閥都有手動功能?是不是能手動開就能手動關,? 2,、在實用供熱空調設計手冊中要求,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,,那么這是否也應該適用于前室?同時,,,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,,都會顯得有問題,,因為必須同時設備防火閥。 3,、防火閥體上都有一個檢查口,,它的干什么用的?

  • 防火閥與排煙防火閥區別

    作用不同:防火閥是火災發生時關閉,,防止火災蔓延,;排煙防火閥是火災時開啟,排出室內有毒氣體,。 ? 1,、保護對象不同:防火閥保護的是沒有著火的房間里的人,排煙防火閥保護的是著火了的房間里的人,。防火閥是在管路上是常開的 是長期開著通風 著火是才自動關閉

點擊加載更多

全自動排煙防火閥

全自動排煙防火閥專題,,為您提供全自動排煙防火閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全自動排煙防火閥 相關的專業交流討論,,更多全自動排煙防火閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電動消防排煙窗

消防排煙風管