這個算是一系列組圖,,覺得有用的可以看看,。不知道效果怎樣,,圖太多,,選擇的放些!,!
制冷就是利用液態物質狀態的變化,,將熱量從一個地方傳遞到另一個地方。 比如酒精在手上蒸發讓人感到上手很涼爽,。 <
制冷就是利用液態物質狀態的變化,將熱量從一個地方傳遞到另一個地方,。
常用制冷劑的電子壓焓圖(有下載).方便實用.很好用的
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了,?
氨制冷原理圖及系統圖_cad
在同一種蒸發溫度下,,怎樣比較不同制冷劑制冷量的大小,最好能得出一個常數,,比如:同樣在4度的蒸發溫度下,,R22與R134a他們的制冷量的相對大小。謝謝
本人是機械出生的 但現在工作與制冷行業 弱弱的問一句 就是那個 冷媒在制冷過程中 有個 圖 是關于壓力 溫度的 理想狀態的 樣子就是 一個梯形+一個開口向下的拋物線 上面能看出過熱度 什么的 那個叫什么 右圖嗎 ,? 謝謝 了
一,、明確需要繪制哪些圖紙 在繪圖之前,,必須清楚自己大致需要繪制幾幅圖紙,才能把整個工程表述清楚,。既不能太多,,太多了,既耽誤時間也造成圖紙的浪費,;也不能太少,,如果太少,,會使讀圖的人看不明白是什么意思。 一般的工程包括如下十份基本的圖紙: 1,、制冷設備平面布置圖 這幅圖主要表達的內容就是設備定位,,只要表示清楚這一項這幅圖就算是成功了,要讓施工人員,,看著這幅圖明白設備應該布置在那個位置,。按照樣本上給出的設備尺寸,一般按照1:100的比例繪圖,,重點表示的就是定位尺寸和設備尺寸,。最好在標題欄旁邊加上一個設備表,,設備表一般包括序號,、設備名稱、設備型號,、單位,、數量、備注六項內容,,有時需要增加設備運行重量一項,,也可以寫在備注欄中。圖上的設備編號要與設備表中的編號完全一致,。 2,、風機吊點平面布置圖 我們做的工程一般多使用吊頂式冷風機,有時也包括一些頂排管,,無論哪一種都需要我們把吊點位置確定
環保制冷劑性能比較分析(圖) 用于取代對臭氧層有破壞作用的制冷劑R22,,國際上普遍認同的兩種環保制冷劑為:410A和R407C。本文將分析R410A和R407C的特性,,比較兩者在傳熱性能,、性能系數和蒸汽壓力等方面的特征差異,為確定替代制冷劑的最佳選擇提供技術支持,。 1,、R407C和R410A的傳熱性能比較 R410A具有很好的傳熱性能,R410A的蒸發傳熱系數和冷凝傳熱系數高于R407C,,在很多應用場合R410A的傳熱性能還優R22,。蒸發試驗研究發現,R410A在光滑水平管內的傳熱系數比R407C高50%左右,;與R22蒸發試驗結果相比,,R410A的傳熱系數要比R22高10%~50%。使用具有微型肋片的水平管,,R410A的傳熱系數比光滑管提高了80%~150%,。板式換熱器的蒸發試驗也證實了R410A傳熱性能的優越,,在相同條件下R410A的傳熱系數比R22的傳熱系數要高0~15%。 冷凝試驗則顯示,,在光滑管內R410A的冷凝傳熱系數比R40
一、制冷劑物性: 制冷劑的熱力性質(或者說物性參數),,指的是制冷劑熱力參數之間的關系,,例如我們通常說的,蒸發壓力下對應的飽和溫度,;冷凝壓力下對應的飽和溫度,;非飽和狀態下,某一壓力和溫度對應的焓值,,熵值,,比容等等;
一臺4P活塞壓縮機打-20度,,蒸發器上沒有加熱化霜,。準備用熱氣旁通化霜。但沒做過這方面事,,如誰有單冷的熱氣旁通化霜制冷圖能分享一下,,本人就萬分感謝??戳艘幌沦Y料,,是從壓縮機排氣管接出一路管子直接接到膨脹閥后面蒸發器進口,中間加一個電磁閥控制,。但這樣化霜時對壓縮機損傷是不是很嚴重,?。請高手門解答下,,謝謝,!
想搞空調維修和中央空調維修,一定要學會壓焓圖,,幫助大家快速搞懂制冷原理,,高效解決問題,。
圖紙簡介: 某工廠氨制冷系統圖,,采用多臺機組制冷,,要用于冷藏魚產品機房主要設備。 投稿網友: zsa20563 上傳時間: 2014-01-14