冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,,比如5m*6m*2.5m的冷庫,,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢,?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,,不勝感激~
新人求教怎么計算冷庫制冷量,,最好有計算公式,有栗子,。謝謝?。?!
一,、此中型冷庫位于廣州市,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,,冷藏噸位為 150 噸,,冷藏食品為豬肉,魚類,,雞肉,。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,相對濕度為 85% ,。 二,、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸); 知,G:150 噸,,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,,對于此噸位的冷庫, 取 0.5,。把以上數據代入計算,,知 V=666m3,。房間凈高取 3 米,則凈面積為 F=V/h=222m3,。中型冷庫總面積為 250m3,。
問:夏天要到了,家里也想買臺空調,,請問如何根據不同的面積選擇不同功率的空調,,以及空調能效比是怎么回事? 答:目前市場上有關空調器制冷量的標稱很不統一,、規范,。嚴格講,空調器輸出制冷量的大小應以W(瓦)來表示,,而市場上常用匹來描述空調器制冷量的大小,。這二者之間的換算關系為:1匹的制冷量大約為2000大卡,換算成國際單位瓦應乘以1.162,,這樣,,1匹制冷量應為2000大卡×1.162=2324W。這里的W(瓦)即表示制冷量,,而1.5匹的制冷量應為2000大卡×1.5×1.162=2486W,。 通常情況下,家庭普通房間每平方米所需的制冷量為115-145W,,客廳、飯廳每平方米所需的制冷量為145-175W,。 比如,,某家庭客廳使用面積為15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考慮,,則所需空調制冷量為:160W×15=2400W,。 這樣,就可根據所需2400W的制冷量對應選購具有2500W制冷量的KF-25GW型分體壁掛式空調器,。 所謂能效比也稱性能系數即一臺空調器的名義制冷量
1、計算中央空調的制冷量公式是什么,? 2,、現知道主機進出水溫差(5度),水流量(151.1m3/h),,能否直接算出主機的制冷量,?
請問冷柜(或者冰箱)的制冷負荷怎么計算,有沒有什么估算的方法或者計算法則.比如一個80L容量的冷柜,要求溫度在-18度以下,請問制冷量是多少?謝謝各位!
風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,,如風冷式冷凝器為300㎡,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡,。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右,。 如60立方米的庫房,庫溫-18℃,,風冷式蒸發器(
一個低溫冷庫,,設計溫度-25度,,長度25米,寬度18米,,高度7.5米,。15CM的保溫。應該配多大制冷量的壓縮機,。制冷量多大有無什么公式計算,。
上面的意思就是說制冷量就是等于室內冷負荷+新風冷負荷么?,?要是就是直接等于的話那為什么還要通過id圖來計算制冷量呢,??
請高手指教~如何計算液旁通的制冷量,,我想選個膨脹閥在液旁通上,,但是不知道該如何計算液旁路的冷量,急急急~望各位老師指教~最好是有詳細過程 :kiss: :loveliness:
虛心請教各位大俠,,第一次充注時(R404A),,在不開機的情況下,高壓0.9MPA(表壓,,對應溫度16),,此時電磁閥關閉,高,、低壓斷開,,是否合適。如果是空調,,可能問題不大,,但冷庫怕過量,請前輩指點,,謝謝,!
現有一間面團冷凍庫,庫溫:-18℃面團進貨溫度0℃,,每小時最大進貨量400kg,,每日最多進貨10h每400kg 降溫時間按2h計算請問下面團在0度和-18度的焓值各是多少?。?/p>
請問各位大師,,冷庫門風幕機選型時,,風速、風壓有啥要求,?如何計算,? 我們的理想場景應該是要求風能吹到地面為佳,以阻止冷熱空氣的交換,,對吧,?
320立方冷藏庫,,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組,。 用噸位,,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了,。請老師指導,。
冷庫制冷量估算,求解,。 320立方冷藏庫,,-18度,冷藏肉類,,需配多大制冷量的機組,? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,,是不是錯了,。
冷庫制冷循環的分析和計算
如何計算單臺制冷機組的制冷量,,我有11臺離心冷水機組,,流量為6800噸/小時??傔M口溫度18.6度,,出水9.3度。單臺機組進水溫度為18.6,,出水10度,。額定制冷量為6558千瓦。