冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,,存放蔬菜,,溫度設定在2°左右,,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢,?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢,。求懂的大神指導指導,,不勝感激~
新人求教怎么計算冷庫制冷量,,最好有計算公式,,有栗子。謝謝?。,。?/p>
320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,,需要配置多大制冷量機組,。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,,是不是算錯了,。請老師指導。
冷庫制冷量估算,求解,。 320立方冷藏庫,,-18度,冷藏肉類,,需配多大制冷量的機組,? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,,是不是錯了,。
一、此中型冷庫位于廣州市,,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,,冷藏噸位為 150 噸,冷藏食品為豬肉,,魚類,,雞肉。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,,相對濕度為 85% ,。 二,、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸); 知,G:150 噸,,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,,對于此噸位的冷庫, 取 0.5,。把以上數據代入計算,,知 V=666m3。房間凈高取 3 米,,則凈面積為 F=V/h=222m3,。中型冷庫總面積為 250m3。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,,接觸了許多大大小小的設備故障問題,,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,,希望對大家有所幫助,。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3
風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,如風冷式冷凝器為300㎡,,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡,。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右。 如60立方米的庫房,,庫溫-18℃,,風冷式蒸發器(
一個低溫冷庫,設計溫度-25度,,長度25米,,寬度18米,,高度7.5米。15CM的保溫,。應該配多大制冷量的壓縮機,。制冷量多大有無什么公式計算。
希望高人指點我選的是美的離心式冷水機組,,設計冷卻水進出口溫度為31/35,冷凍水進出口溫度12/7,,查得修正值為1.01,,對不對?一般來說,,溫差小,,制冷量應該變小才對?在線等回復
現維修一冷凍庫,,庫溫一直達不到要求,,高壓17公斤,低壓2公斤,,庫溫10度,,懷疑是壓縮機制冷量笑了。庫有45立方,,要求庫溫-18度,,北峰5p壓縮機,,DD40冷風機,。求高手解答。
現有一個占地約5000平米的冷庫,主要是肉類,,蔬菜水果冷藏,。甲方說用溴化鋰。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,,請問可以嗎,?如果可以的話,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎,?
請教給我前輩我想請教的問題是,,例如我的熱負載是一定的情況下,,目前用1HP的系統降溫速度為每分鐘1°C,假設我想降溫的速度達到每分鐘5°C時,,應該怎樣去計算制冷系統的功率,。
為什么額定制冷量越大,性能系數越高,?求助?。?/p>
本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 編輯 請問同一 一冰箱放在24度環溫和40度環溫情況下,,在穩定工況下那個制冷量大(制冷系統夠用,,蒸發器啥的都夠用)不考慮效率,只考慮制冷量,,我想應該40度時大些,,因為冷凝溫度高,蒸發溫度稍高,,另外壓差大,,流量大,故能力稍大,。但從壓縮機角度考慮(假定蒸發溫度不變或變化很?。S冷凝溫度上升,,壓機制冷量下降啊,,是不是矛盾,請看我哪錯了
冷庫制冷管路在工作過程中要承受一定的壓力、溫度,,并受到流體工質的沖刷,、腐蝕,優勢還要受到外力及振動沖擊,。因此,,冷庫制冷管路的管材、管徑及管長的選擇尤為重要,。 在通常情況下,,氨冷庫制冷系統采用無縫鋼管。氟利昂冷庫制冷系統大多數采用紫銅管,,當管徑較大時亦使用無縫鋼管,。在間接制冷系統中,鹽水或淡水管路多采用焊接鋼管或無縫鋼管,,海水冷卻的冷凝器水管一般采用鍍鋅鋼管或鋁黃銅管,、銅鎳合金,。冷庫制冷系統的潤滑油管及空調冷、熱水管可根據選用的制冷劑和流量選擇紫銅管或無縫鋼管,。 冷庫制冷管路的管徑是由制冷劑的流量(或熱負荷),,阻力損失(降壓)和流體的流速所決定的。
這是要求。請問它的制冷量怎么算,?
冷卻食品如同凍結食品一樣,,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢,。這種緩慢原因之一,,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配,。盡管這階段運輸距離是有限度的,,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些,。 這種不斷發展的變化,,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生,。 今天,,人們認識到需要一種適應技術的必要性,,而且也樂于接受這種適應技術,。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會,、經濟和文化環境也應作好,。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,,這是極其重要的,。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和
小冷庫因系統進水,,處理后,重新加制冷劑,,出現如圖的狀態:機頭結霜
求助大神,房間的干球溫度保持相對不變,,現在增加房間的濕度,,壓縮機的轉速也保持不變,在這個時候蒸發壓力確實上升了,,從傳熱的角度來講,,蒸發溫度上升了,但是空氣的干球溫度不變,,但是此時制冷量上升了,,不知道怎么解釋。