雙管系統對于低層和多層建筑可采用雙管系統下供下回式,,只要增加熱計量儀表,就可以滿足調節室溫和計量耗熱量的需要,。對于高層建筑采用雙管系統與傳統的雙管系統有所不同,,一般在每個單元的樓梯間設置管道井,下供下回式供回水立管設于管道井中,,每戶引入供,、回水干管各一根,同時在回水干管上設置鎖閉閥,、熱表類計量裝置,。戶內散熱器的連接方式可以是水平串聯式、水平并聯式和水平跨越串聯式,,可根據戶型的不同,,建筑物舒適度要求的不同來選擇合適的方式。從節能效果比較,水平串聯式沒有節能效果,,舒適度差,;水平跨越串聯式有一定的節能效果,房間舒適度提高,,但造價較高,;水平并聯式節能效果顯著,能保證房間的舒適度,,但系統較復雜,,造價高。不過,,每種連接形式都可以克服雙管系統水平失調和垂直失調問題,,且可通過普通的熱水表或熱量表確定用戶的用熱量。 地板輻射換熱采暖方式是近幾年興起的一種采暖方式,。每個單元樓梯間設置管道井,,每戶一個獨立入口,引入供,、回水干管各一根,,入口處設置供暖計量調節箱,調節箱內設有熱計量表,、分水器,、回水器及各種調節閥門,滿足用戶獨立調節的需求,。系統水平及垂直方向均設計為同程式,,利于系統的水力平衡。<
太陽能地板輻射采暖系統的研究
《居住建筑節能設計標準》(北京市地方標準 DBJ11-602-2006)P17頁 第6.4.5.2條:地板輻射采暖系統和風機盤管系統也應設置溫度自動調控裝置,。請各位介紹一下自動調控的方式和做法,,最好能提供一下施工照片。
低溫地板輻射采暖系統 技術交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 編輯 ]
看看[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:31 編輯 ]
地熱輻射采暖,,簡稱地暖,是將溫度不高于60攝氏度的熱水或發熱電纜,,暗埋在地熱地板下的盤管系統內加熱整個地面,,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式。地熱輻射采暖系統分為低溫熱水輻射采暖及發熱電纜輻射采暖,。兩種取暖形式在相關耗材及能耗使用等方面的比對如下:相關耗材比較:水暖系統:由于水管內溫度55℃以上,,因此地面混凝土厚度在
收錄于話題 地面輻射采暖是以整個地面為散熱器,,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,,利用地
摘要:本文從低溫熱水地板輻射采暖的發展及材料的應用,,綜合的從設計方法到地熱施工以及運行調試等方面進行了論述,并結合具體工程進行說明地熱采暖的注意問題等,。 關鍵詞:輻射采暖,;施工;調試 本文從低溫熱水地板輻射采暖的發展及材料的應用,,綜合的從設計方法到地熱施工以及運行調試等方面進行了論述,,并結合具體工程進行說明地熱采暖的注意問題等。 熱水塑料管在70年代,,我國還處于研制階段,,近年來在國內外已廣泛的得到了應用。由于塑料管的耐壓,,耐熱,,消音降噪,保溫性能好,,水阻力小,,抗老化和抗沖擊等方面性能均符合使用要求。目前塑料管已廣泛
低溫地板輻射采暖系統的特點及傳熱分析.rar
某機場候機樓空間較高,有房中房,。天花下不得敷設風管,,房中房采用風機盤管,,其它空間利用房中房屋面采用噴口測送,。因此在一些大跨度區域成為空調死角。但在這些區域有為冬季采暖敷設的低溫地板輻射采暖系統,。請問諸位大蝦可否將空調機組熱交換后的12度回水通入此系統,,作為補充。這樣效果如何,?對管道有影響嗎,?不吝賜教為盼。謝謝,。
低溫熱水地板輻射采暖系統在工程中的應用 摘要:本文分析了低溫熱水地板輻射采暖系統的特點,,介紹了該系統的施工要求、施工程序及調試運行,。 關鍵詞 低溫地板輻射采暖 施工 調試與運行 隨著居住條件的不斷改善,,人們對室內采暖的要求也提出了新的要求,。許多工程使用了低溫地板輻射采暖系統來代替常見的散熱器采暖,克服了諸如耗能大,、舒適性差,、難于分戶計算、占用房間使用面積等問題,。由南通六建北京公司施工總承包的未來假日花園二期工程,,由A、B,、C,、D、E樓和地下車庫組成,,總建筑面積13.7萬平方米,,其中,B樓建筑面積為21947平方米,,C樓建筑面積為21708平方米,,均為地下二層,地上十六層,,結構形式為鋼筋砼剪力墻結構,。B、C樓地面采用了低溫熱水地板輻射采暖系統,,共計3.07萬平方米?,F(xiàn)將施工過程中的一些體會總結出來,以便更好地在其它類似工程中加以應用,。 1,、低溫熱水地板輻射 采暖的特點 低溫熱水地板輻射采暖是一種利用建筑物內部地面進行采暖的系統。將塑料管敷設在樓面現澆砼層內,,熱水溫度不超過55℃,,工作壓力不大于0.4兆帕的地板輻射供暖系統。該系統以整個地面作為散熱面,,地板在通過對流換熱
低溫熱水地板輻射采暖系統的特點及應用.rar
一個健康舒適的居住環境,,離不開各種機電設備技術,正是這些創新的供暖技術為我們提供了溫度舒適,、濕度合理,、空氣健康的居住環境。
水暖,、電暖的優缺點,。電暖會不會干擾房間的大地磁場?本人認為電暖的主要缺點在于會增加家庭用戶的用電負荷,,可能出現超負荷用電,。原因在于一般居民住宅設計時多數未考慮電暖用電負荷,。其次可能會加劇建筑結構中的鋼筋網的大地磁場干擾。水暖的主要缺點:水垢,,有滲漏可能,。水暖優點:可同時解決家庭熱水系統,一機多用,。
油田廠站常規采暖方式以鍋爐,、電為熱源,經管道或電路將熱量至房間散熱器(電暖器)中,,主要通過房間空氣對流的形式傳遞熱量,,根據熱力學原則,采暖空間的溫度為按梯度分布,,即上暖下涼,,而輻射采暖則是利用紅外線輻射物體,人或物接收熱量并儲存起來,,然后再通過輻射或對流把熱量傳到空氣中,,使環境溫度上升。熱能輻射波長2~12微米,,相當于太陽輻射地球的波長,,對人體無損害,這種技術(加熱輻射管高效輻射遠紅外線短波)熱效率可達85%~95%,,經哈爾濱科學技術情報研究所查新咨詢,,屬國內首創,從早到晚 ,,據筆者對紅外輻射采暖國際資料的了解,,CRV紅外輻射采暖系統,是由美國羅伯特?高頓公司率先于1963年推出,,應用于大空間建筑的采暖,,到目前為止,已在美國,、加拿大,、澳大利亞,、歐共體成員國,、日本、韓國等廣泛應用,。 一,、紅外輻射供暖系統應用現狀及特點 1.國內應用現狀 近幾年來,國外一些"紅外輻射采暖系統"制造公司的廠商開始向中國市場推出,。 (1)節能:45%,;(2)環保:CO<100mg/kWh,、NO<150mg/kWh,經歐洲檢測中心檢測低于歐洲標準:(3)安
地板采暖系統選擇什么管材好近年我國冷熱水系統用塑料管材的制造發展很快,,品種繁多,,生產能力很大。特別是在低溫熱水地板輻射供暖和城市分質供水中的大量應用,,下面就幾種可以應用于低溫熱水地面采暖系統的塑料管材性能指標簡介如下,,僅供參考。一.品種 1.用于加熱系統的過氧化物交聯聚乙烯管(PE-Xa管)2.用于加熱系統的硅烷交聯聚乙烯管(PE-Xb管)3.用于加熱系統的輻照交聯聚乙烯管(PE-Xc管)4.耐熱聚乙烯管(PE-RT管)5.無規共聚聚丙烯管也稱三型聚丙烯管(PP-R管)6.聚丁烯-1管(PB管)二.顏色目前冷熱水系統用塑料管的外表面顏色尚未做統一規定,,常見的幾種顏色如下:1.本色:乳白色,,幾乎所有的PE-Xa管、PE-Xb管,、PE-RT管都是乳白色的,。2.白色:部分PE-Xb 管、PP-R管,、PB管,、鋁塑復合管的外表面做成白色的。3.黃色:這是PE-Xc管所特有的顏色(如佛塑股份投產的“來保利”和德國歐文拓普),,這是高能粒子輻照所致,,不是人為添加的
———————————————— 結 束 ——————————————————
請教各位高手:現有一高層,,小區換熱站按照多層定壓,,多層樓均為地熱(60/50),現高層想在本樓地下室內另上一套換熱機組,,由60/50換至50/40,,單獨定壓,是否經濟可行,?如果不經濟,,還有什么更好的辦法?另外水—水換熱器最小溫差不得小于10度,,是否因為溫度低,,換熱系數太低的緣故?謝謝,!
地板輻射采暖系統論文
地板輻射采暖系統論文專題,,為您提供地板輻射采暖系統論文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地板輻射采暖系統論文 相關的專業交流討論,,更多地板輻射采暖系統論文相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量