亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 燃氣紅外輻射采暖系統應用探討

    油田廠站常規采暖方式以鍋爐,、電為熱源,經管道或電路將熱量至房間散熱器(電暖器)中,,主要通過房間空氣對流的形式傳遞熱量,,根據熱力學原則,采暖空間的溫度為按梯度分布,,即上暖下涼,,而輻射采暖則是利用紅外線輻射物體,,人或物接收熱量并儲存起來,然后再通過輻射或對流把熱量傳到空氣?,使環境溫度上升,。熱能輻射波長2~12微米,相當于太陽輻射地球的波長,,對人體無損害,,這種技術(加熱輻射管高效輻射遠紅外線短波)熱效率可達85%~95%,經哈爾濱科學技術情報研究所查新咨詢,,屬國內首創,,從早到晚 ,據筆者對紅外輻射采暖國際資料的了解,,CRV紅外輻射采暖系統,,是由美國羅伯特?高頓公司率先于1963年推出,,應用于大空間建筑的采暖,,到目前為止,已在美國,、加拿大,、澳大利亞、歐共體成員國,、日本,、韓國等廣泛應用。 一,、紅外輻射供暖系統應用現狀及特點 1.國內應用現狀 近幾年來,,國外一些"紅外輻射采暖系統"制造公司的廠商開始向中國市場推出。 (1)節能:45%,;(2)環保:CO<100mg/kWh,、NO<150mg/kWh,經歐洲檢測中心檢測低于歐洲標準:(3)安

  • 救急,關于燃氣紅外輻射采暖的,。

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 現有個項目要求做燃氣輻射采暖系統,。。設計中遇到幾個問題向有過經驗的大俠咨詢一下,。,。1、燃氣燃燒尾氣是否能夠內排,?現有的廠家承諾尾氣內排,。這點是否與國家相關規范相違背?暖通規范4.5.11是說無特殊要求時應排至室外的。2,、燃氣輻射采暖的廠房火災危險性定義為丁類,,但是否要求做氣體探測與事故排風呢?暖通規范在4.5.2中提出必須采取相應的防火防爆通風換氣措施,。建規中11.4.2明確了要做氣體探測,。如果是這樣的話,那投入成本就大了,。,。

  • 論采暖系統能源使用燃氣與燃煤

    現有的小區鍋爐房燃?油)供熱方案主要是利用現有的小區燃煤鍋爐房,改燒潔凈燃料)天然氣(油),。該方案相對于方案1,,投資較小(見),環境污染小,,是城市今后的發展方向,,但目前使用天然氣供熱還有以下問題:燃?油)價格是當前制約燃?油)進入供熱市場的主要因素。經測算,,按現行的能源價格,,采用燃?油)供熱的運行費是燃煤供熱的22.5倍。燃氣的季節調峰問題:由于冬季使用大量的燃?,而其它季?jié)僅有民用生活用氣,,冬季與其它季節用氣量比約為15:1,燃氣季節調峰難以解決,。該方案目前適用于遠離集中供熱區的高級生活小區或作為遠景改造舊城區的方案,。

  • 遠紅外采暖系統簡介及優點

    遠紅外采暖系統主要用于高大建筑物的采暖。長期以來,,由于高大空間建筑物的落差高,,跨度大,門窗結構傳熱系數大等原因,,決定這類型建筑物采暖熱負荷高,,室內溫度梯度大,空氣嚴重分層,,上熱下冷等弊病,。原采用散熱設備如散熱器、暖風機,、地板采暖根本無法解決,,利用遠紅外采暖系統可以非常方便解決。 遠紅外采暖系統優點1,、節省采暖費用,,約為燃氣鍋爐的三分之一,。2、不干燥,、無氣流,、舒適不起塵,有溫療保健作用,,綠色環保,。3、啟動快,、升溫快,、停止快,系統可分區域定時定溫控制,,可隨時隨地開閉,。4、設備安裝在棚頂,,不占用有效空間,,可實現自動控制和溫度調節。5,、適合高大建筑物系統采暖如:倉庫,、廠房,、體育館等,。此系統是一種經濟性好,、節能、安全,、環保型的高大空間采暖方式,。6、在高大建筑采暖系統的形成選擇時,,可優先考慮。

  • 低溫輻射采暖系統方案比對

    地熱輻射采?,?jiǎn)稱地暖,,是將溫度不高于60攝氏度的熱水或發熱電纜,,暗埋在地熱地板下的盤管系統內加熱整個地面,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式,。地熱輻射采暖系統分為低溫熱水輻射采暖及發熱電纜輻射采暖。兩種取暖形式在相關耗材及能耗使用等方面的比對如下:相關耗材比較:水暖系統:由于水管內溫度55℃以上,,因此地面混凝土厚度在

  • 地面輻射采暖系統與創新應用

    收錄于話題 地面輻射采暖是以整個地面為散熱器,,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,,利用地

  • 地板輻射換熱采暖系統的研究及應用

    雙管系統對于低層和多層建筑可采用雙管系統下供下回式,,只要增加熱計量儀表,就可以滿足調節室溫和計量耗熱量的需要,。對于高層建筑采用雙管系統與傳統的雙管系統有所不同,一般在每個單元的樓梯間設置管道井,,下供下回式供回水立管設于管道井中,,每戶引入供、回水干管各一根,,同時在回水干管上設置鎖閉閥,、熱表類計量裝置,。戶內散熱器的連接方式可以是水平串聯式、水平并聯式和水平跨越串聯式,,可根據戶型的不同,,建筑物舒適度要求的不同來選擇合適的方式,。從節能效果比較,水平串聯式沒有節能效果,,舒適度差,;水平跨越串聯式有一定的節能效果,,房間舒適度提高,但造價較高,;水平并聯式節能效果顯著,能保證房間的舒適度,,但系統較復雜,,造價高,。不過,,每種連接形式都可以克服雙管系統水平失調和垂直失調問題,,且可通過普通的熱水表或熱量表確定用戶的用熱量。 地板輻射換熱采暖方式是近幾年興起的一種采暖方式,。每個單元樓梯間設置管道井,,每戶一個獨立入口,,引入供、回水干管各一根,,入口處設置供暖計量調節箱,調節箱內設有熱計量表,、分水器,、回水器及各種調節閥門,滿足用戶獨立調節的需求,。系統水平及垂直方向均設計為同程式,,利于系統的水力平衡。<

  • 燃氣紅外線輻射采暖設備

    輻射采暖設備   廊坊寶泰科技有限公司   暖通設備  燃氣鍋爐 電鍋爐 

  • 關于地面低溫輻射采暖系統相關問題

    水暖,、電暖的優缺點。電暖會不會干擾房間的大地磁場,?本人認為電暖的主要缺點在于會增加家庭用戶的用電負荷,可能出現超負荷用電,。原因在于一般居民住宅設計時多數未考慮電暖用電負荷,。其次可能會加劇建筑結構中的鋼筋網的大地磁場干擾。水暖的主要缺點:水垢,,有滲漏可能,。水暖優點:可同時解決家庭熱水系統,一機多用,。

  • 太陽能地板輻射采暖系統的研究

    太陽能地板輻射采暖系統的研究

  • 燃氣輻射采暖系統 高效節能環保的新型采暖方式

    東旭燃氣紅外輻射采暖系統以天然氣,、液化石油氣為燃料,可直接吊頂安裝在天花板上,,設備由4個主要部分組成:控制箱燃燒器,、輻射管、反射板和排氣裝置,。電氣控制和主燃燒器位于控制箱內,。點火和控制點火通過安全可靠的點火器完成,。空氣和燃氣在燃燒器內混合燃燒后進入輻射管(溫度可達500℃)直接輻射加熱需采暖的人和物體,。人和物體吸收并儲存來自本系統的熱能,,然后通過表面向采暖空間內的空氣傳遞熱量,,因此無空氣分層,,較好的解決了各種軍事和民用高大建筑設施的采暖難題,。 東旭熱能 聯系電話:0431-84950711

  • 關于采暖系統產氣的問題

    有一個小區10棟多層(4-5層),,還有兩棟高層(12層),,采用間供的一個二次采暖系統供暖(熱源為板換換熱站,沒分高低區),,但兩棟高層為二次系統末端,。問題是從點火到停暖10棟多層沒什么氣,,兩棟高層不停地產氣,總也放不完,。系統補水正常,,定壓為5.4公斤,。求助各位高師:在高層不獨立加板換或不與其他供暖系統并網的情況下,,還有什么好的辦法嗎?謝謝啦,!

  • 采暖系統停暖后如何處理

    當冬天來臨時,,大家都早早的準備好采暖措施,抵御寒冷的天氣,。當春天悄無聲息地來臨時,,天氣也漸漸回暖了,大家沐著和煦溫暖的陽光的時候,,相信很多家庭將慢慢停止供暖,,采暖系統在經過冬天長時間的運作之后,,你想過怎么比較安全合理的停暖嗎?貓妹建議最好能對采暖設備進行檢修和清洗保養,,這樣不僅能夠保證下一個冬季的正常采暖,還能夠延長采暖設備的壽命,。下面就貓妹就和大家分享一下采暖設備停止供暖后如何進行保養吧,! 壁掛爐 如果您家打算關掉采暖設備,,只需調整壁掛爐的使用模式,將其調至生活熱水模式即可,。 污垢問題:再好的壁掛爐也會受到水質的影響,。如果家庭用水的硬度過高,就極容易產生水垢。特別是在熱水的條件下,,日積月累,,水垢就會附著在熱交換器和水道管路的內層,損壞壁掛爐,;隨著水垢的加厚,,熱交換器的管路會越來越窄,水流不暢,,還會對水泵造成壓

  • 這樣建筑的采暖系統大家怎么考慮?

    平時都是做垂直單管系統的,,不知道大家有沒有什么好的方法?。?/p>

  • 關于采暖系統的分區問題

    望高手指教: 采暖通風與空氣調節設計規范上 規定50m宜分區,,但現有一小區,,9幢19層的樓,1幢26層,,19層的高度大概58m左右,,那么該小區能不能1——19層分成低區,20——26分為高區?

  • 燃氣壁掛爐做采暖系統,請賜教,?

    我在深圳市做一套燃氣壁掛爐做采暖系統,具體樓層來說是,,負二層有50個平方米,,負一層有50個平方米,一層有40個平方米,,二層有52個平方米,,三層有41個平方米。就此,,燃氣壁掛爐放在頂樓,。想請教各位: 1.主管材我用PP—R40管徑夠不夠? 2.是否需要做同程,? 3.如果做同程需不需要變徑,?

  • 關于紅外電熱膜采暖系統設計探討

    量應等于或大于房間單位時間散失的熱量,因此首先需要計算房間的熱負荷,。 紅外電熱膜采暖的熱負荷計算與暖通空調工程設計中熱負荷計算方法相同,。工業與民用建筑采暖單位面積耗熱量指值是根據工程設計資料統計而成。 冬季紅外電熱膜采暖的熱負荷應根據建筑物下列散失和獲得的熱量確定維護結構的耗熱量,。 加熱由門窗縫隙,,及門孔洞相鄰房間侵人的冷空氣的耗熱量,。 紅外電熱膜及其他熱面的散熱量,。 通過其他途徑散失或獲得的熱量,。 維護結構的耗熱量,應包括基本耗熱量和附加耗熱量,,維護結構的耗熱量應按下式計算胃2,;為采暖室外計算溫度,可,,暖通手冊,;為采暖室內計算溫度;為維護結構的溫差修正系數,。 與相鄰房間的溫差大于或等于5時,,應計算通過隔墻或樓板等的傳熱量。 維護結構的附加耗熱量,,應按其占基本耗熱量的百分率確定各項附加百分率可按下選用朝向修正北東北西北東南南西南1030風力附加率建筑在不避風的高地河邊海岸曠野上的建筑物,,以及城鎮廠區內特別高的建筑物垂直的外維護結構附加510. 外門附加率當建筑物的樓層為時道門

  • 地板輻射采暖系統溫度自動調控裝置

    《居住建筑節能設計標準》(北京市地方標準 DBJ11-602-2006)P17頁 第6.4.5.2條:地板輻射采暖系統和風機盤管系統也應設置溫度自動調控裝置。請各位介紹一下自動調控的方式和做法,,最好能提供一下施工照片,。

點擊加載更多

燃氣紅外輻射采暖系統

燃氣紅外輻射采暖系統專題,為您提供燃氣紅外輻射采暖系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與燃氣紅外輻射采暖系統 相關的專業交流討論,,更多燃氣紅外輻射采暖系統相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度