圖紙簡介: 博世壁掛爐,,24KW,;曼瑞德集分水器,,電熱閥,溫控器,。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05
低溫地面輻射采暖施工工法 一,、前言地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度極佳的供暖方式,。它是通過埋設于地(樓)板上混凝土(或砂漿)墊層的加熱盤管,,通過低溫熱水循環將地面加熱到表面溫度至25℃-35℃,從而均勻地向室內輻射熱量,,它具有人體熱感覺舒適,、管理方便、不占面積,、無噪聲無污染,、節能并且基本不需要維修等優點。近幾年隨著塑料工業的飛速發展,,出現了化學性能穩定,、水力性能好、可彎曲抗蠕變性能好的各類聚丙烯管材料,,為地面輻射采暖技術提供了可靠的材料保證,,這些材料具有耐腐蝕、抗老化,、成本低,、不結垢、質量輕,、連接方便等特點,。通過近幾年對地面輻射采暖的實踐應用,經過總結完善,,形成本工法。
水暖,、電暖的優缺點,。電暖會不會干擾房間的大地磁場?本人認為電暖的主要缺點在于會增加家庭用戶的用電負荷,可能出現超負荷用電,。原因在于一般居民住宅設計時多數未考慮電暖用電負荷,。其次可能會加劇建筑結構中的鋼筋網的大地磁場干擾。水暖的主要缺點:水垢,,有滲漏可能,。水暖優點:可同時解決家庭熱水系統,一機多用,。
低溫熱水地面輻射采暖的探討
第一次做地面輻射盤管,,畫好了環路,但是管徑和材料不知道如何確定,?以及集分水器與立管連接的管道管徑和干管管徑,?哪位大俠幫忙分析下,謝謝
上海某別墅低溫輻射采暖
低溫地板輻射采暖設計要點
我國地面輻射采暖技術是上個世紀八十年代初由歐洲傳入,,近年來發展迅速,,從冰峰的北國到四季如春的江南,甚至遠在云南,,地暖都成為一種時尚,,從高檔的公寓、別墅到經濟實用房,,都成為一項十分搶眼的賣點,。據估計,自2000年后我國暖安裝面積年增長率高達60%以上,,2005年的安裝面積突破5000萬平方米大關,,受益人口增加150萬左右,這一發展勢頭十分強勁,,預測今后數年內,,年增長率將保持在30%以上,三年后安裝面積有可能突破一億平方米,。 舒適,、節能和環保等已成為社會對地暖的普遍共識,日本把采用地暖作為提高百姓生活質量的一項重要舉措,;韓國不是地暖的商品房,,銷售時就比較困難,地暖普遍被認為是一種最理想的供暖方式,。 我
摘要 對衛生間使用地面輻射采暖時遇到的幾個問題進行探討,,并提出了對應可行的解決方案關鍵詞 地面輻射采暖 衛生間 地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度都十分理想的最佳供暖方式,。由于它具有使人體熱感舒適,、管理方便,、不占用使用面積、衛生條件好,、無噪聲,、無污染、節能,、保健,、維修成本低等優點,受到了廣大用戶和建設單位的歡迎,。低溫地面輻射供暖技術早在本世紀三十年代,,就在發達國家開始應用,。我國自五,、六十年代就有一些科研人員開始了地面供暖技術研究工作,并已將該技術應用在人民大會堂,、華僑飯店等工程中,。但是由于受到當時的技術條件和材料工業的限制,只能選用鋼管(或銅管)作為地面輻射供暖的通水管,。由于鋼管(或銅管)成本高,、接口多、易滲漏,,特別是無法避免電化學腐蝕,、易引起地面龜裂等問題,使地面供暖技術的應用受到了極大的限制,。新型管材的生產并運用于采暖空調工程,,大大促進了地面輻射采暖的發展。隨著塑料工業的飛速發展,,出現了抗老化,、耐高溫、耐高壓,、易彎曲的新型管材(如PEX,、PPR、PERT,、PB等)和輕質隔
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
我們在設計和選用低溫熱水地面輻射采暖系統時,,在遵守《地面輻射供暖技術規程》JGJ142的各項有關規定外,還應注意以下幾點: 1.地面輻射采暖系統戶內的供水溫度,,不應高于60℃,;供回水溫差不宜大于10℃。當利用熱泵機組提供熱水時,,供水溫度宜采用40~45℃,。 2.進深大于6m的房間,宜以距外墻6m為界,分區分別計算其熱負荷,。 3.與土壤相鄰的地面,,必須設絕熱層,且在絕熱層下部必須設防潮層,;直接與室外空氣相鄰的樓板必須設置絕熱層,。 4.潮濕房間如浴室、游泳館,、洗手間等房間的填充層上部,,應設置隔離層(防水層),以防止絕熱層受潮失效,。 5.在住宅建筑中,,地面輻射采暖系統應按戶劃分系統,配置分,、集水器,;并根據戶內房間分環路布置加熱管,較小房間如衛浴的加熱管,,可串接在其它環路中,。 6.室內加熱管的布置,不宜采用全室等間距均布模式,,應以保證室內地表溫度分布均勻為布置原則,,選擇采用旋轉形、往復形,、直列形或將這些形式組合在一起的綜合布管方式,,但務必將高溫管段布置于室內熱損失大的區域,并適當減少該區域內的布管間距,。 7
圖紙簡介: 該工程為某住宅小區采暖設計,,熱源由小區換熱站提供,換熱站不在本次設計范圍內,,戶內采用低溫熱水地面輻射采暖,。圖紙包括:設計說明,采暖系統圖,,管道井布置大樣,,戶內分、集水器安裝示意圖,,采暖平面等,。補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考低溫熱水地面輻射采暖設計。 投稿網友: dj4031258
PE-Xa管(有阻氧層)(其他的型號也行)在供回水溫差10℃(45-30)(不知道這個溫度夠不夠)的情況下,,dn16,,dn20,,dn25的每米散熱量是多少,請高手指教……
地熱輻射采暖,,簡稱地暖,,是將溫度不高于60攝氏度的熱水或發熱電纜,暗埋在地熱地板下的盤管系統內加熱整個地面,,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式,。地熱輻射采暖系統分為低溫熱水輻射采暖及發熱電纜輻射采暖。兩種取暖形式在相關耗材及能耗使用等方面的比對如下:相關耗材比較:水暖系統:由于水管內溫度55℃以上,,因此地面混凝土厚度在
管材要求,,并且對不同采暖方式進行了技術經濟分析。 1低,,地板轄射采曖的機理和結構構造地板輻射采曖是用兄砧熱水通過埋設于樓地板上部的加熱管盤把上部地板加熱,,以輻射的方式向室內傳熱,從而達到高效舒適的采曖效果,。通常在結構層上首先鋪設保溫材料如35聚苯乙烯保溫板以起到單向保溫隔熱作用,,然后根據房間的熱負荷確定加熱盤管的管間距和循環方式,并把它固定在保溫材料上,,最后回填細石混凝土,夯實平整后鋪設裝飾地面如地板地毯大理石等,。 2低,,地板輾射采曖的優越性 2.1舒適衛生。輻射的熱量集中在室內2.5,,1以下,,溫度均勻,梯度合理,,室內溫度下熱上涼,,使人感到腳熱頭涼,形成了個專門的微氣候條件,,符合生理學上的調節特性,。同時,室內不會形成污濁空氣對流,,減少室內塵埃的飛揚,,也消除了散熱設備和管道的積塵面。 2.2效節能,。低溫地板輻射采暖在低溫傳送熱媒時,,熱損較小??梢岳糜酂崴?,而和對流采暖相比熱效率高,;設計溫度比傳統的對流采暖要低24,資料明,,采暖溫度每降低1弋可節約燃料10左右,。還可實行分戶分室控制供熱及溫度控制器自動調溫。 2.3節約使用面積
收錄于話題 地面輻射采暖是以整個地面為散熱器,,通過地板輻射層中的熱媒,,均勻加熱整個地面,利用地
規范要求絕熱層內管道不能有接頭,但是由于地板采暖施工完畢后其他工種(土建,、電氣)施工時要是破壞了某段管道的話,,就必須將整個房間的面層剔鑿出來,更換全部管道,,這樣實在是太費工費力了,。在實際施工中,大家有沒有什么好的成品保護措施呢,?
低溫地板輻射采暖施工工法.pdf
本人在設計院實習,,剛做了一個采暖工程,,用的是低溫地板輻射,在布置地暖管時因為樓梯的原因,,使地暖管間距不能相等,。有間距為250的,也有200的,。這樣做可以嗎,?在統計長度時應該如何寫。急急急急急急急?。,。。,?!
淺談低溫地板輻射采暖的應用.rar