亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 上海某別墅低溫輻射采暖

    上海某別墅低溫輻射采暖

    上海某別墅低溫輻射采暖

  • 低溫地板輻射采暖設計要點

    低溫地板輻射采暖設計要點

  • 某公寓低溫地面輻射采暖設計

    圖紙簡介: 博世壁掛爐,,24KW;曼瑞德集分水器,電熱閥,,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05

  • 低溫地面輻射采暖施工工法

    低溫地面輻射采暖施工工法 一,、前言地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度極佳的供暖方式。它是通過埋設于地(樓)板上混凝土(或砂漿)墊層的加熱盤管,,通過低溫熱水循環將地面加熱到表面溫度至25℃-35℃,,從而均勻地向室內輻射熱量,它具有人體熱感覺舒適,、管理方便,、不占面積、無噪聲無污染,、節能并且基本不需要維修等優點,。近幾年隨著塑料工業的飛速發展,出現了化學性能穩定,、水力性能好,、可彎曲抗蠕變性能好的各類聚丙烯管材料,為地面輻射采暖技術提供了可靠的材料保證,,這些材料具有耐腐蝕,、抗老化、成本低,、不結垢,、質量輕、連接方便等特點,。通過近幾年對地面輻射采暖的實踐應用,,經過總結完善,形成本工法。

  • 低溫地板輻射采暖的設計體會

    介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決

  • 低溫輻射采暖系統方案比對

    地熱輻射采暖,,簡稱地暖,,是將溫度不高于60攝氏度的熱水或發熱電纜,暗埋在地熱地板下的盤管系統內加熱整個地面,,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式,。地熱輻射采暖系統分為低溫熱水輻射采暖及發熱電纜輻射采暖。兩種取暖形式在相關耗材及能耗使用等方面的比對如下:相關耗材比較:水暖系統:由于水管內溫度55℃以上,,因此地面混凝土厚度在

  • 關于我國住宅低溫地板輻射采暖研究

    管材要求,,并且對不同采暖方式進行了技術經濟分析。 1低,,地板轄射采曖的機理和結構構造地板輻射采曖是用兄砧熱水通過埋設于樓地板上部的加熱管盤把上部地板加熱,,以輻射的方式向室內傳熱,從而達到高效舒適的采曖效果,。通常在結構層上首先鋪設保溫材料如35聚苯乙烯保溫板以起到單向保溫隔熱作用,,然后根據房間的熱負荷確定加熱盤管的管間距和循環方式,并把它固定在保溫材料上,,最后回填細石混凝土,,夯實平整后鋪設裝飾地面如地板地毯大理石等。 2低,,地板輾射采曖的優越性 2.1舒適衛生,。輻射的熱量集中在室內2.5,1以下,,溫度均勻,,梯度合理,室內溫度下熱上涼,,使人感到腳熱頭涼,,形成了個專門的微氣候條件,符合生理學上的調節特性,。同時,,室內不會形成污濁空氣對流,減少室內塵埃的飛揚,,也消除了散熱設備和管道的積塵面,。 2.2效節能。低溫地板輻射采暖在低溫傳送熱媒時,,熱損較小,。可以利用余熱水,,而和對流采暖相比熱效率高,;設計溫度比傳統的對流采暖要低24,,資料明,采暖溫度每降低1弋可節約燃料10左右,。還可實行分戶分室控制供熱及溫度控制器自動調溫,。 2.3節約使用面積

  • 關于地板低溫輻射采暖的成品保護問題,?

    規范要求絕熱層內管道不能有接頭,,但是由于地板采暖施工完畢后其他工種(土建、電氣)施工時要是破壞了某段管道的話,,就必須將整個房間的面層剔鑿出來,更換全部管道,,這樣實在是太費工費力了,。在實際施工中,大家有沒有什么好的成品保護措施呢,?

  • 低溫地板輻射采暖施工工法.pdf

    低溫地板輻射采暖施工工法.pdf

  • 采暖工程,用的是低溫地板輻射

    本人在設計院實習,,剛做了一個采暖工程,,用的是低溫地板輻射,在布置地暖管時因為樓梯的原因,,使地暖管間距不能相等,。有間距為250的,也有200的,。這樣做可以嗎,?在統計長度時應該如何寫。急急急急急急急?。,。。,?!

  • 淺談低溫地板輻射采暖的應用.rar

    淺談低溫地板輻射采暖的應用.rar

  • 低溫地板輻射采暖設計施工方案

    一、設計 1,、根據房間的一些技術參數,,對房間的熱負荷Q進行計算; 2,、根據計算出的熱負荷,,以及房間地面有效散熱面積,計算地板面積所需有效散熱量,; 3,、根據計算出的房間有效散熱量,查相關表格確定鋪設地熱管的間距; 4,、根據各地區的實際情況,,以及對管內安全流速的要求,對計算值進行校核,,直至達到滿足室內所需溫度,; 5、對建筑施工圖紙進行布管,,即CAD程序的完成部分,。 二、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1,、防潮層,、絕熱層、保護層,、鋼絲網,、加熱管、現澆層,、防水層,、干硬性水泥砂漿、地面裝飾層,; 2,、檢驗、調試與驗收,; 2.1 集配裝置安裝完畢,,進行試壓,即進行水壓試驗,; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍,; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,,非??春谩T诒狈降貐^(qū),,150個供暖日中,,僅有2.5天達到健康濕度,室內平均濕度僅為15%RH,,另據相關部

  • 低溫地板輻射采暖――一種新的采暖方式

    目前,,隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,原有嚴峻的建筑節能目標的需要,,同時對于熱計量的要求也需要有新的更利于分戶計量的采暖方式出現在這種形式下,,很多新勢而受到廣泛的重視和使用,。 1.低溫地板輻射采暖的結構特點低溫地板輻射采暖目前主要有兩種方式是水系統地板采暖,是發熱電纜地板采暖,。目前,,對于發熱電纜地板采暖,由于是利用寶貴的高品位電能進行采暖,,很多專家對電采暖采取謹慎的態度,。所以本文主要針對水系統地板輻射采暖進行介紹。 水系統地板輻射采暖是將地暖專用塑管也可以使用銅管埋于地下,,在管道內通入3060弋的熱水,,使地面達到定的溫度,靠地面和圍護結構家具人體等的輻射換熱來維持房間需要的溫度和人體的舒適性,。地板輻射采暖的結構意由1可,,水系統地板采暖是種隱蔽工程,加熱盤管1.5由于地板采暖是隱蔽工程,,管路都埋于地下,所以整個房間沒有像散熱器那樣的外露設備和過多的管路,,整個地暖房間整體感覺好,,易于裝修。 1.6系統的熱穩定性好由于系統結構上有較厚的細石沙漿作為個蓄熱結構,,系統的熱惰性好,,系統抵抗外界干擾的能力強,地暖系統和散熱器系統比,,房間內的溫度波動明顯小,。

  • 低溫地板輻射采暖,,什么主機比較好?

    家里住宅,,想用地板輻射采暖,,大概100-200平的樣子。水系統和電采暖那個成本低點,?水系統用空氣源的主機便宜還是燃氣的便宜,?什么牌子的主機比較好?質量好的,,還有性價比高的,??回答滿意的送套圖,。,。,。

  • 散熱器采暖與低溫輻射采暖的優缺點

    由于我國北部地區冬季嚴寒,室內需要采暖才能度過,,目前國內常用的幾種供暖方式有,,雙立管水平串聯式和傳統單管順流式散熱器采暖、低溫熱水地板輻射采暖和電熱膜輻射采暖它們不僅可以適應于不同地區和不同場合的供暖,,而且還可以滿足不同的消費群體,。但是對于幾種供暖方式的實用性和經濟性,不同階層和不同行業對此的理解和認識還存在一些差異,,并且它們又有各自的優缺點,。下面就它們的優缺點論述如下;

  • 關于地面低溫輻射采暖系統相關問題

    水暖,、電暖的優缺點,。電暖會不會干擾房間的大地磁場?本人認為電暖的主要缺點在于會增加家庭用戶的用電負荷,,可能出現超負荷用電,。原因在于一般居民住宅設計時多數未考慮電暖用電負荷。其次可能會加劇建筑結構中的鋼筋網的大地磁場干擾,。水暖的主要缺點:水垢,,有滲漏可能。水暖優點:可同時解決家庭熱水系統,,一機多用,。

  • 低溫熱水輻射采暖運行電費高

    低溫熱水地板輻射采暖舒適衛生,室內溫度穩定,,但運行電費高,,若按現行標準收費成本太高,從這一點看推廣此種采暖值得探討------收費政策與新技術的推廣應用問題,。

  • 低溫熱水地面輻射采暖的探討

    低溫熱水地面輻射采暖的探討

  • 低溫地板輻射采暖設計常見問題探討

    0 引言 低溫地板輻射采暖系統,,以其室內溫度均勻性好,溫度梯度小,,符合人體熱舒適性曲線舒適性好,,及不影響室內使用面積等優點,近年來在工程中得到了大量應用,。另一方面地板輻射采暖因管道都是暗埋輻射,,一旦系統出現問題不易檢查和維修,這就要求設計上應嚴格按照規范要求,,同時施工,、運行、維修各方面都應盡可能全面考慮,,做到方案合理,,從源頭上解決問題,,這樣才能發揮地板輻射采暖的優勢,達到舒適節能的效果,。本文針對設計中常見問題進行分析并提出解決方法,。1 設計常見問題及解決方法 1.1 分集水器的設置位置 分集水器應盡可能設置在有防水的房間,因此多數設計人員會將分集水器設置于衛生間內,。衛生間的空間一般都比較狹小,,其中又有浴缸、洗臉盆,、座便器等衛生器具通常都選在臺式洗臉盆下及門后,。但是根據工程施工反饋情況,筆者認為分集水器放在衛生間有諸多不利因素,。1.1.1 分集水器設于臺式洗臉盆下易造成洗臉盆冷熱給水管水及角閥無法安裝,。1.1.2 衛生間面積狹小,所有地暖供回水管都從衛生間門口進出,。120m2左右的住房一般需要6~7個分支的分水器,,供回水管共有1

點擊加載更多

低溫輻射采暖

低溫輻射采暖專題,為您提供低溫輻射采暖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低溫輻射采暖 相關的專業交流討論,,更多低溫輻射采暖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熱輻射采暖

地輻射采暖