  • 請教有關潔凈空調設備的問題

    各位大蝦,在這里請教一下kda120-4r是什么機組,哪個廠家的產品呀?另外就是廠房的潔凈空調是不是一些區域不用制冷,只要凈化就裝沒有表冷器的空氣凈化機組就可以了是吧?

  • 分享一些潔凈空調的資料

    上網下載的,有需要的下

  • 求助,潔凈空調從哪入手??!

    我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然,!現在我這里有一150平米的實驗室,,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢,?都需要注意些什么呢,?還有,潔凈空調大約每平米多少錢,?各位大蝦,點化點化我??!

  • 暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦

    暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦

    暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦?,?每次進入暖通空調在線潔凈空調專欄時會發現,,內容更新太慢,難怪根本沒有人瀏覽??!建議把該欄從給排水在線考試專欄拉回NTKTZX不是更好嗎這樣點擊或發帖子的數量才會增加啊,!

  • 新手求解潔凈空調的設計

    面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了

  • 關于潔凈空調負荷計算的疑惑

    本人暖通專業學生,,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,,對II,、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,,用最小換氣次數計算二三級的,。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,,沒有查到相關資料,,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,,是否只需考慮人員散發的,,GB50333上沒有找到相關說明。

  • 關于潔凈空調設計的幾個問題

    各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,,可是我對凈化空調并不是很熟悉,,目前剛開始方案規劃,,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,,先謝謝了,!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,,如精密光電導光板(LGP),、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y,、FILM (模片),、裁切、導光板裁切等產品,,產品使用范圍以液晶產業,、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,,是10000級還是100000級,?

  • 潔凈空調風管之安裝必需

    潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)

  • [討論]關于潔凈空調資料

    我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩、學長有什么好的書或者資料推薦的,,我現在急需要吸收潔凈養分啊,,相信很多人也是同感吧

  • [求助]潔凈空調中的一些術語

    偶現在做個潔凈空調,在貼上看到潔凈空調有的采用 “MAU+DC+FFU系統”,,這個“MAU+DC+FFU系統”里面的術語是指什么意思呀,?請大俠們多多賜教下!在下感激不盡,!

  • 潔凈空調設計計算的一般步驟!

    凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的

  • 潔凈空調設計的相關資料

    潔凈空調設計的相關資料

  • 藥廠潔凈空調系統的控制

    論文《藥廠潔凈空調系統的控制》

  • 潔凈空調系統的應用及設計

    潔凈空調系統的應用及設計

  • 潔凈空調分類與特性應用

    ? 潔凈空調機組種類,、特點、應用與分析 如今,,現代工業產品生產和現代化科學實驗活動要求微型化,、精密化、高純度,、高質量和高可靠性,,帶來潔凈技術也隨著科學技術的發展和工業產品的日新月異而健康、高速地發展,,并在三大戰略外的食品,、化妝品、軍工等行業有更好的表現,。要創造一個良好的潔凈室微環境,,一套高效、安全、可靠,、實用,、簡單的空氣潔凈系統是其所有相輔相成的系統的核心部分,而空氣處理機組是完成換熱,、過濾,、加濕、送風等功能的重要部件,;和普通舒適性空氣處理機組有許多不同,,本文從潔凈室的角度,談談潔凈室用空氣處理機組的應用,。 1.潔凈室空調機組的特點 1.1風量大 潔凈室主要是通過空氣量的循環來過濾空氣中的塵埃、細菌等,,實現對空氣中非生物粒子和生物粒子的控制,,達到潔凈的標準。因此需要有足夠的風量來保證室內的潔凈度,。潔凈室的風量一般按照室內換氣次數來計算,,通常是10倍,甚至幾十倍,,尤其是單向流潔凈室,,換氣次數達到房間體積的幾百倍。 大風量對空氣處理機組的強度是個考驗,,目前市面上常見的空氣處理機組的都是采用鋁合金框架結構,、方鋼結構的比較多,如果面板的

  • 潔凈設計對潔凈空調施工有幫助沒,?

    我以前是做潔凈設計的,后來覺得做設計無聊沒什么長進就去搞潔凈空調施工,,不知道我以前做的對施工有幫助沒,,我現在在工地還沒有具體負責

  • 100級潔凈洗衣房的潔凈空調設計

    100級潔凈洗衣房的潔凈空調設計

  • 空調設備該如何選用-空調設備選用注意事項

    禁忌一:冷水機組的容量和空氣處理設備以及末端裝置的容量不匹配 冷水機組的容量和空氣處理設備以及末端裝置的容量不匹配的情況,在施工中時有發生,,如不進行及時的處理,,將給工程帶來很大的損失。 冷水機組的容量和空氣處理設備的容量不匹配,,是指冷水機組的制冷量大于空氣處理設備的冷卻能力,。這種情況下,在夏季最大負荷時,,空調的使用效果將達不到要求,。 因此,建設單位以及施工單位在施工前熟悉施工圖的過程中,應對其進行核算,,如發現問題,,要及時的處理解決,進行必要的調整,。