  • 廠房潔凈空調系統的施工經驗

    這是廠房凈化工程施工經驗的總結,,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,,把好工序無塵檢查關,。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工,。3.加強施工人員的技術及素質教育,。4.備足備全各種工具器具。

  • 某電子廠房潔凈空調設計

    某電子廠房潔凈空調設計

  • 廠房潔凈空調系統的施工問題分析

    近年來,,潔凈空調的使用在科研、醫療,、高科技產品生產,、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛,。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,,潔凈度的等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,,甚至報廢改作一般空調,。潔凈空調系統的技術要求,、施工質量要求高,投資大,,一旦失敗,,無論從財力、物力,、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,,除完美的設計圖紙以外,,還要求高質量高水平的施工,本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,,供作交流。1,、制作風管的材料是確??照{(diào)潔凈度的基本條件材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,,且應鍍層均勻,無起殼,,無氧化,。吊架、加固框,、連接螺栓,、華司,、風管法蘭,、鉚釘均應采用鍍鋅件,,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵,、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,,不得使用玻璃棉等纖維制品。材料采購,。材料采購必須按照計劃

  • 廠房潔凈空調系統的施工體會

    摘要: 通過實際施工,,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點。首先必須重視材料的選用,、采購,、保管,。在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,,加工人員要具較高的技術水平和良好素質,。風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵,。參加安裝的人員要穿戴無塵衣,、口罩、鞋套,。使用的器具,、材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格。潔凈室的防排煙系統不得遺漏,。潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,,組織相關人員并按有關規范進行。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年來,,潔凈空調的使用在科研,、醫療、高科技產品生產,、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛,。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計,、認真施工,,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求,、施工質量要求高,,投資大

  • 電子廠房潔凈空調的冷負荷

    小弟我現在正在做1w級的電子潔凈廠房,現跪求高手指點指點這類型的單位冷負荷如何計算,。[ 本帖最后由 yugi_pan 于 2010-10-27 16:58 編輯 ]

  • 分享一些潔凈空調的資料

    上網下載的,,有需要的下

  • 求助,潔凈空調從哪入手??!

    我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然,!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,,10萬級,,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢,?還有,,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,,點化點化我??!

  • 廠房潔凈空調系統的施工體會[轉帖]

    ——摘自中國潔凈室信息網 內容提要:通過實際施工,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點.首先必須重視材料的選用,采購,保管.在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,加工人員要具較高的技術水平和良好素質.風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵.參加安裝的人員要穿戴無塵衣,口罩,鞋套.使用的器具,材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格.潔凈室的防排煙系統不得遺漏.潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,組織相關人員并按有關規范進行. 近年來,潔凈空調的使用在科研,醫療,高科技產品生產,實驗室以及電子產品,精密儀器生產領域已越來越廣泛.隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高.不少潔凈空調通過精心設計,認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調.潔凈空調系統的技術要求,施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力,物力,人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工.本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流.

  • 某電子廠房潔凈空調加濕方式的選擇

    某電子廠房潔凈空調加濕方式的選擇

  • 關于潔凈空調廠房冷負荷計算,,高手幫下忙?。。,?!

    畢業設計做一個電子廠房的空調設計,,有不少房間有潔凈度要求,,潔凈等級30萬級,,由于房間內設備和燈具等都未給出,那我的照明冷負荷和設備冷負荷要怎么算才好,,我估算照明10W/M2,,設備200W/M2有沒有問題,誰做過潔凈廠房的幫下忙哦,,另外沒有潔凈度要求的房間呢,,設備冷負荷怎么估算比較好,希望有高手能解決下,。

  • 電子無塵廠房潔凈空調工程的常用方案比較

    電子無塵廠房潔凈空調工程的常用方案比較

    電子無塵廠房潔凈空調工程的常用方案比較目前國內還沒有統一的電子產品的空氣潔凈度等級或生產環境控制要求 統一規定,所以一般是依據《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2001)以及電子產品的生產廠家實際經驗等來確定電子廠房的潔凈等級和溫濕度的要求,。 1.室內空氣參數要求 (1)溫濕度要求:溫度一般為24+2℃,,相對濕度為55+5%。(2)新風量大,。由于這類車間內,,人員比較多,可根據以下數值應取下列的最值:非單向流潔凈室總風量的10—30%,;補償室內排風和保持室內正壓值所需的新鮮空氣量,;保持室內每人每小時的新鮮空氣量≥40m

  • 某電子廠房潔凈空調加濕方式的選擇.rar

    某電子廠房潔凈空調加濕方式的選擇.rar

  • 新手求解潔凈空調的設計

    面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了

  • 關于潔凈空調負荷計算的疑惑

    本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,,處在負荷計算的階段,,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故,?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II,、III級都是給出了最小換氣次數,,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的,。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,,沒有查到相關資料,,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,,是否只需考慮人員散發的,,GB50333上沒有找到相關說明。

  • 潔凈空調設計計算的一般步驟!

    凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的

  • 關于潔凈空調設計的幾個問題

    各位幫幫忙,,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,,目前剛開始方案規劃,,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,,先謝謝了,!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,,如精密光電導光板(LGP),、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME,、CCFL ASS‘Y、FILM (模片),、裁切、導光板裁切等產品,,產品使用范圍以液晶產業,、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,,是10000級還是100000級,?

  • 制藥潔凈廠房的凈化空調設計

    制藥潔凈廠房的凈化空調設計

  • 潔凈空調風管之安裝必需

    潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)

  • [討論]關于潔凈空調資料

    我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩,、學長有什么好的書或者資料推薦的,我現在急需要吸收潔凈養分啊,,相信很多人也是同感吧