如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
一、先理解防雷接地是什么
防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝,。
想問下,,我工地現在防雷測試當初澆搗混凝土的時候留了,現在外墻要做石材干掛了,,是不是要把測試點再焊接出來,,測試的頭子露在干掛外。還是放在干掛內,,具體該怎么做,?
現場圖:
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異,。系統的接地工程主要由接地體,、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率,、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡,。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一,、接地材料的分類與選擇 不同的行業,,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,,主要有銅板,、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同,。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題,。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類,。<
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
一個200平米的餐廳,沒做防雷,接地也是打的人工接地體,。,。。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,,還需要設置接地電阻測試版嗎?,?不做防雷可以嗎
一,、防雷接地電阻的測試方法 測試防雷接地電阻是一項技術性工作,要求精確且安全,。常見的測試方法主要包括以下幾種: 1.三極法(或四極法) 這是最傳統也是最常見的測試方法,。三極法適用于小面積或單個接地裝置的測試,而四極法則更適用于大面積接地網的測量,。其原理是通過在接地體周圍布置測試電極,,施加一定的測試電流,
本人正在施工一住宅工程,,45米以上均設置門窗接地,,現我方已開始測試16層及以上的門窗接地引出點的接地電阻值,16層的高度大約46米左右,。用的設備為ZC29B-2型,,測出門窗阻值為2.2歐,引至16層被測點的線為BVR2.5,,長度100米,。按圖紙及現行規范要求阻值必須小于1歐,。如何計算被測點的實際阻值,?是否應該考慮測試距離、電線本身阻值等外界因素,。求教,!謝謝
一、桿塔接地形式有哪些,? 桿塔的接地形式多樣,,選擇合適的接地形式需根據地形、地質條件,、土壤電阻率,、線路電壓等級等因素綜合考慮。以下是幾種常見的桿塔接地形式: 1.水平放射形接地:這種接地形式通過在桿塔周圍水平鋪設接地體(如扁鋼,、圓鋼或銅導體)來實現,,適用于土壤電阻率適中且地面開闊的地區。水平放射形能夠提供較大的接地面積,,有效降低接地電阻,。 2.深井或樁式接地:在土壤電阻率較高或地面空間受限的地區,,采用深井或打入地下樁的方式,將接地極深入低電阻率土壤層或含水層,,以此來降低接地電阻,。此法適用于山區、巖石地帶等復雜地形,。
求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎,?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,,那么在接地電阻達不到要求時候,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),,即把測試卡做為連接板用呢,?謝謝
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?