如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
一,、先理解防雷接地是什么
防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝,。
現場圖:
想問下,,我工地現在防雷測試當初澆搗混凝土的時候留了,,現在外墻要做石材干掛了,是不是要把測試點再焊接出來,,測試的頭子露在干掛外,。還是放在干掛內,具體該怎么做,?
大家在使用任何一種測試儀式時肯定都希望能夠提高它的整個檢測效率,才能夠給自己帶來非常好的實用性,,就拿使用防雷元件測試儀來說也是一樣的,,很多人在使用防雷元件測試儀時也會說如何提高它的效率? 首先,,大家在使用防雷元件測試儀之前一定要了解一下它的使用說明書,,說明書上有自己在使用時該注意什么事項,以及該以怎樣的方式去操作防雷元件測試儀,,總不能說自己既想提高它的整個檢測效率,,同時又對它的整個使用方面的信息并不了解,那樣的話只是天方夜譚,,根本無法凸顯防雷元件測試儀的整個使用價值,,根本無法對這些設備有非常精準的檢測,只是浪費自己的時間和精力而已,所以當大家想要提高防雷元件測試儀的檢測效率,,一定要提前了解它的具體操作
我們鋁窗現在需要自檢防雷,,有一個UT273鉗型接地電阻測試儀,,請問各位前輩需要怎么連線檢測,還是阻指在什么范圍內算是合格的,,在線等?。。,?!急急急急
下午防雷檢測中心的人過來聯系說要來檢測,,我想請教測試點一般都在哪里?施工時候怎么留這些測試點,?原來在預埋時候有根扁鐵在地下大概0.7m深又是什么作用,?
接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異,。系統的接地工程主要由接地體,、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率,、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡,。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一,、接地材料的分類與選擇 不同的行業,,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,,主要有銅板,、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同,。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題,。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<
一個200平米的餐廳,,沒做防雷,,接地也是打的人工接地體。,。,。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,還需要設置接地電阻測試版嗎,??不做防雷可以嗎
求各位大神指點,,我剛做防雷檢測,請問防雷檢測的引下線需要在嗎測量,?用什么設備?如何連線測量,,測點在哪,,是在屋頂么。我所說的不是樓四周的測試 板,,測試接地電阻的
一,、防雷接地電阻的測試方法 測試防雷接地電阻是一項技術性工作,要求精確且安全,。常見的測試方法主要包括以下幾種: 1.三極法(或四極法) 這是最傳統也是最常見的測試方法,。三極法適用于小面積或單個接地裝置的測試,而四極法則更適用于大面積接地網的測量,。其原理是通過在接地體周圍布置測試電極,,施加一定的測試電流,
有一大廳,是利用四周已建完的二層網點樓做圍墻,另外在室內打幾排柱子,采用獨立基礎,請問:防雷引下線測試點可以設在室內嗎?我的問題是如果利用室內柱子做引下線,那么測式點能設在室內嗎?我的印象中,測試點都是在室外,用接地電阻測量表,用兩根電線分開釘入地下測量. 這兩根電線一個40米,一個20米,如果測試點在室內,本工程中要通過很長的距離才能引到室外,如果可以用兩根電線分開釘入室內地下測量.那么工程完成后地面已鋪地磚,以后檢測怎么辦?
本人正在施工一住宅工程,,45米以上均設置門窗接地,,現我方已開始測試16層及以上的門窗接地引出點的接地電阻值,16層的高度大約46米左右,。用的設備為ZC29B-2型,,測出門窗阻值為2.2歐,引至16層被測點的線為BVR2.5,,長度100米,。按圖紙及現行規范要求阻值必須小于1歐。如何計算被測點的實際阻值?是否應該考慮測試距離,、電線本身阻值等外界因素,。求教!謝謝
一,、桿塔接地形式有哪些,? 桿塔的接地形式多樣,選擇合適的接地形式需根據地形,、地質條件,、土壤電阻率、線路電壓等級等因素綜合考慮,。以下是幾種常見的桿塔接地形式: 1.水平放射形接地:這種接地形式通過在桿塔周圍水平鋪設接地體(如扁鋼,、圓鋼或銅導體)來實現,適用于土壤電阻率適中且地面開闊的地區,。水平放射形能夠提供較大的接地面積,,有效降低接地電阻。 2.深井或樁式接地:在土壤電阻率較高或地面空間受限的地區,,采用深井或打入地下樁的方式,,將接地極深入低電阻率土壤層或含水層,以此來降低接地電阻,。此法適用于山區,、巖石地帶等復雜地形。
求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,,那么在接地電阻達不到要求時候,,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),即把測試卡做為連接板用呢,?謝謝
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
房屋建筑的四個墻角的防雷測試箱是怎樣連接的,,它起什么作用,我問了很多施工人員教說不出一個很好的答案,,為這事我還看了好多做成了的,,連接方式都不一樣,我放一根扁鐵在里的,,也有放兩根的,,有兩根栓接的,就算是按圖紙兩根栓接,,這兩根扁鐵也是相通的,,這有什么作用,,除非是上面是引下線及等電位連接不與接地樁相連,通過四個墻角的扁鐵相連接,,但這又合設計要求啊,,直是不懂,還不如不要,。而且基本上我朋友的工地和我特意在看的工地,,都是個擺設。請各位設計人員給個說法,!
已測試,,可用PKPM20060326PJ,,沒時間試其它版本,有興趣的朋友試試,!
在施工中如果達不到以下要求時:工作接地:如防雷等,規范要求是10歐姆,; 保護接地:如變壓器接地,,重復接地;規范要求4歐姆,; 電梯、智能化,、弱電等要求比較高,,要求接地是1歐姆。如何解決,?
防雷測試
防雷測試專題,,為您提供防雷測試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷測試 相關的專業交流討論,,更多防雷測試相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題