好久沒有上論壇了,,變了很多現在住宅插座越來越多,弱電插座也很多了,,布置上就出現一點問題,,間距過大有的房間甚至一面墻到處都有插座,很不美觀,!1,、原來有規范防止強弱電干擾,規定強弱電間距為500,;2,、后來又有說法強電與電視之間為500,與電話寬帶之間沒有要求,;3,、也有同行設計為強弱電間距為200~300大家以為如何呢?
請問電氣施工圖中這是個什么圖例,?
住宅工程施工中常遇到電力插座與寬帶、閉路電視,、電話插座之間的距離是多少?查設計規范及驗收規范都沒有明確的規定,有的資料認為是400mm,是300mm,有的認為距離盡量少,究竟是多少才合適,?距離過近會不會引起干擾?請高手幫我解決這一問題,,謝謝,!
發現弱電設備里面的綜合布線圖例不全,,建議天正參考國家綜合布線圖集制作圖例,。建議弱電設備分類:電話,電視,,安防,,消防,綜合布線,,廣播,。
摘要:本文簡要介紹了電氣施工過程中開關插座的施工要點及工藝流程簡述。 工藝要求: 1.施工人員必須持有國家有關部門發放的電工本,。 2.安裝復雜電路前,,應檢查樓房單元表及用戶電表負荷,以保證用電安全,,并根據客戶要求和設計要求繪制線路圖,,并標明線路的走向(包括高度)導線截面積和規格型號,完工后向客戶提交圖紙,。 3.開關,,插座安裝施工要點。 4.相線應經開關控制,,開關的通斷位置應一致且操作靈活接觸可靠,。 5.開關安裝的位置應便于操作,宜在門框邊緣,。距地面高度宜為1.3m—1.4m且內有線盒,,火線一定要進開關。 6.落地安裝插座宜選用三加二面板,,距地面高度為300mm—400mm且內有線盒,。 7.單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔與相線相接,,左孔或下孔與零線相接,,單相三孔插座,面對插座的右孔與相線相接,,左孔與零線相接,,接地線應接在上孔,插座的接地端子不應與零線端子直接連接,。 8.并列安裝的開關,,插座
根據《建筑電氣制圖標準》GB/T 50786-2012制作了一套圖例,但認為開關和插座操作性不強,,因此未予更換,。希望大家多提建議,哪些圖例更合理,。
提個建議。,。,。就是把暖通和水的圖例可以和電氣的圖塊整合一下,用設備替換命令可以把水,、暖通的圖塊直接轉成電氣的圖塊,。。例如:水的消火栓圖塊用命令可以直接轉成電氣的消火栓按鈕圖塊,,暖通的防火閥圖塊轉成電氣的防火閥圖塊,。這樣做的好處是:可以快速的替換水和暖通給電氣提供的條件圖。望此建議能被采納,,現在電氣的工作量越來越大,。??梢越o電氣設計者減輕少許工程量,。。
圖紙簡介: 本工程為地兩個獨立公廁建筑照明插座電氣施工圖,,總建筑面積340多平米,,圖紙內容:1。插座照明平面圖以及人工接地圖扥個,,可供參考,。 投稿網友: dianqilunan 上傳時間: 2013-08-21
(1)低壓配電柜開箱檢查,。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位,、施工單位,、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,,數盆質址要求,并逐一登記造冊,, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放,、倒置,,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象,。同時檢查包裝箱上是否注明防雨,、防振、防傾倒等標志,,均應齊全,、完好。 ③按照設備清單及技術資料,,開箱核實檢查,,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,,有無損壞腐蝕等情況,。隨機文件清單、零配件是否齊全,,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況,, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,,系統圖等技術資料,,以便于施工安裝、調試維修使用,,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力開關柜,,如果有消防聯動要求和樓宇自動挖制要求的或有特殊要求通訊接口等,需要認真負責地核對設計施工圖是否符合設計要求,。 (2)固定式低壓
《住宅建筑電氣設計規范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8條 要求: 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,,電源插座距地宜為0.5m~1.0m。請問下豎井中的插座應該用正常電源還是應急電源,?EPS一般用來供應急照明,,能不能供它。大家平時設計時候豎井內的插座電源取自哪里呢,?小白求教,!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
如圖:方框B是什么,?方框DY是什么,?方框C是什么?
在預埋插座開關時標高怎么控制?
插座這個小小的電氣裝置件,,往往容易被人忽視,,但在家庭中卻隨處可見,不管是在客廳,、臥室,、書房,還是在廚房,、餐廳,、衛生間,人們都要使用它,,甚至陽臺都忘不了裝一個插座,,以備它用。 隨著現代生活水平的提高,,人們對電氣裝置的要求也越來越高,,而不再滿足照明、風扇,、洗衣機,、電冰箱、彩電等電氣設備帶來的方便,,更加熱衷追求音響,、空調、大屏幕彩電,、電腦,、電話帶來的享受??梢?,插座的種類和數量在現代家庭中呈日益增長的趨勢,。所以,現代家庭中插座的選型,、布置位置,、數量和安裝高度都直接關系到在今后的使用效果,是現代家庭電氣設計中十分重要的內容,。那么,,怎樣才能使人們住新房之前,,減少或避免發生到處鑿墻打洞的現象,?筆者就家庭中電氣插座的布置淺談以下個人的意見:
1.住宅戶內的電氣設計 1.2插座設計 《住宅建筑電氣設計規范》JGJ 242—2011: 8.5.1每套住宅電源插座的數量應根據套內面積和家用電器設置,且應符合表8.5.1的規定 8.5.2起居室(廳),、兼起居的臥室,、臥室、書房,、廚房和衛生間的單相兩孔,、三孔電源插座宜選用10A的電源插座。對于洗衣機,、冰箱,、排油煙機、排風機,、空調器,、電熱水器等單臺單相家用電器,應根據其額定功率選用單相三孔10A或16A的電源插座,。 8.5.3 洗衣機,、分體式空調
請教各位電氣設計專家:在日常辦公室裝修電氣施工中,辦公座位都是臺式電腦,一般無其它用電設備,插座個數量15個左右,3*4MM2線,使用中發現有時會出現跳閘(漏電保護開關16/A或20A,30mA),出現場實測絕緣沒問題,送電后又正常.運行幾天后又出現類似情況,請教電氣工程師,電腦運行時,會有漏電電流存在,有時會積累而引起跳閘,目前無好辦法,請各位專家幫忙出方案解決,謝謝!!
首先聲明我是天津人,依據天津市地方標準圖集,在住宅電氣設計中,一般是所有插座回路設一總漏電保護,回路不在單設漏電保護,但某一審圖辦提出要每一回路單設漏電,我覺得沒必要,還有,審圖人提出冰箱回路不應設漏電,應和不設漏電的空調共用一回路,原因未說,我實在不解,還望哪位高手能分析以下.
我之前用的是天正電氣8.2,但是添加好自己的圖例和自己公司統一圖層,,現在天正電氣8.2過期了,,我準備用天正電氣8.5,請問如何把原來天正電氣8.2自己的圖例和圖層,,添加到天正電氣8.5
新版的天正8.5 不能識別 插座圖層為電氣圖層,,右鍵點擊 EQUIP-插座 圖層的圖塊不能彈出正常的 替換/旋轉等菜單,彈出菜單為普通CAD圖塊編輯菜單,。[ 本帖最后由 tokyo_1 于 2012-2-29 09:14 編輯 ]
用天正電氣的沿墻布置插座時,,插座總是指向墻的方向。如圖,。像這種情況該怎樣把設備糾正過來呢,?