上級是隔離開關,。電氣符號是斷路器的,,QL應該是負荷開關吧。到底是什么,?
小弟對電方面是初學者,。我想學好這方面知識是不是應該先了解電氣元件的知識。如果有這方面書的大哥請多多支持下小弟??!先謝謝了!?。,。?/p>
還有,,我畫紅圈的標注是什么意思(1L1,2T1,3L2,4T2,5L3,6T3),?看了好久都沒看明白~
1,、請幫忙看下圖中圈1處的元件是什么?查了下網上說是控制器,,本人不理解這個東西在這里有什么作用,,是否可以不要?2,、圈2中補償電容電流互感器為3只,,是否缺少了一只取樣電流互感器?本人覺得應該為4只,。請不吝指教啊,。先謝謝大家
圖紙簡介: 低壓斷路器、繼電器,、塑殼斷路器,、雙電源等常用低壓電氣元件模型圖,畫元件布置圖直接復制黏貼就可以了,,絕對物超所值 投稿網友: yuanhu19830625 上傳時間: 2013-12-14
我公司是專業做照明工程及亮化工程的,,為了配電箱選型方便,我公司特設計了這個選型軟件,,有興趣的人可以下載試試,。
FCPS-45B/3/6 FCPS-45B/320/6這是什么元件 型號含義是什么,?如有樣本請傳一份給我,,謝謝了!郵箱[email protected]
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備,、二次設備組裝而成的成套配電裝置,,是用來對線路、設備實施控制,、保護的,,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式),。開關柜的結構大體類似,,主要分為母線室、斷路器室,、二次控制室(儀表室),、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離,。
現很多成套廠家在畫圖時采用的標準各不一樣,,圖中的電氣元件圖形符號和字母代號新舊混雜?,F(xiàn)上傳最新版電氣制圖符號簡表,,供大家參考,。常用電氣元件文字符號表;常用電氣元件圖形符號表,。
我第一次做中壓10KV電氣設計,,對中壓電氣元件的選擇一竅不通,請前輩指點一二.真空斷路器 除了考慮額定電流外,,其它方面還有什么,?是如何計算的.電流互感器 準確級組合是做什么用的?如何確定接地開關 作用是什么,?如何確定避雷器 作用是什么,?如何確定
請問,海拔在4000m以上的工程設計,,選擇低壓器件跟低海拔有什么區別嗎,?例如斷路器的容量,還有軟啟動器和變頻器的選擇,。請各位老師指教,!
本人在建設單位工程部,,想了解下國產的國產的低壓電氣元件哪個廠家的好,?施耐德在中國的廠家做低壓電氣元件的現在有哪幾家?怎么區分真偽?/p>
這個常用的元件圖庫及圖框,,希望對新學者有所幫助
電業局要求在電表前加刀開(如圖顯示),,但是這在圖紙中怎么顯示,名字叫什么,?請高手指點
圖中電氣符號都是代表什么元件求教了
一.?dāng)嗦菲鞯倪x擇 1.一般低壓斷路器的選擇(1)低壓斷路器的額定電壓不小于線路的額定電壓.(2)低壓斷路器的額定電流不小于線路的計算負載電流.(3)低壓斷路器的極限通斷能力不小于線路中最大的短路電流.(4)線路末端單相對地短路電流÷低壓斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流≥1.25(5)脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流.(6)欠壓脫扣器的額定電壓等于線路的額定電壓.2.配電用低壓斷路器的選擇(1)長延時動作電流整定值等于0. 8~1倍導線允許載流量.(2)3倍長延時動作電流整定值的可返回時間不小于線路中最大啟動電流的電動機啟動時間.
請問,,電氣施工圖中這兩個符號代表什么東西呢,謝謝大家指點
來源:網絡,,侵刪!