本帖最后由 haoyunlai0910 于 2015-1-5 22:13 編輯 各位專家,,小弟學的并非暖通行業,,不過最近遇到一個問題(RT)想跟大家討論討論。我住的小區是新建的小區,,小區的地下車庫有明顯的“民防工程”提示,,我的理解就是發生緊急或戰爭情況,地下室或車庫可以從日常使用轉為民防工程使用,,大家就可以到地下車庫避難,,那么地下車庫在設計之初是否允許買賣,,不知道在國家規范里有無這樣的規定? 另外我查了下,,似乎有些地下室或車庫也可以不按民防工程設計,,不知道是否有規定什么樣的建筑必須按民防設計。
我想問:通風方式信號控制箱,、通風方式信號燈箱(就是那種紅黃綠的三色燈箱),、防爆按鈕這套東西,它們是否必須采購和安裝呢,?看到有的項目就沒有安裝,,會不會像消防部門驗收消防工程一樣,有個專門的部門(除了開發商外,,因為我是開發商方面的)對該項施工內容進行驗收呢,?另外這套系統里的設備需要到哪采購呢?普通的做配電盤,、柜箱的廠家是否銷售這種東西呢,?還是說有專門賣人防設備這些東西的廠家。獎勵不多,,請笑納,,希望大神給個權威答案
改了別人一個人防地下室。,。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多,。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎?,?,?求做過的大神指導一下。,。
根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢?可否與墻水平設置,?為什么,?求解!
由于我們公司要開發一個人防地下室 我們看到 圖紙上有一個呼喚按鈕和通風方式燈箱(在密閉門上)和通風控制柜(在防化值班室內) 我們不知道他的工作流程是什么 ?呼喚按鈕的作用是什么,?是給外面的人進來 ,,按的門鈴嗎 是不是按呼喚按鈕后,,防化值班室的人知道有人要進來后,,給一個里面的通風情況信號,通過信號燈箱完成通訊呢,? 由于圖紙不清楚,,咨詢設計人員也不是很清楚,!請知道的幫我一下![ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 編輯 ]
比如一個小區,一般下面是人防地下室,,而規范有規定,,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,那請問如果變配電室在地下室,,那如果引至各棟樓的電氣豎井,,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,這樣不就無法從地下室引上來嗎,?大家一般是怎么處理的?。?/p>
住宅車庫照度規范要求30lx,,人防地下室照度規范要求75lx。關于戰時和平時照明,,兩者照度要求值相差兩倍多,,不知大家在設計的時候是如何處理的?本人在設計中,,考慮到盡量在平戰轉換時減少工程量,,人防區燈具均采用雙管熒光燈,然后在圖中備注,,戰時每燈具安裝兩個燈管,,平時每燈具安裝一個燈管,不知這種設計是否可行?
根椐<多層住宅普通防空地下室設計規程>DB13(J)29-01,,4.4.1款:板內上下層縱向受力鋼筋宜通長布置,間距不大于250mm,。 鋼筋接能的原則是什么,,因為不同開間和進深鋼筋的規格和間距是不同的,個別開間鋼筋還很大,, 如果按就高不就低的原則是不是有點不合適,,請教各位的意見!請大家賜教!!
.請問各位高手,!1.人防頂板考慮了人防荷載,、板自重和覆土重量。那平時使用活荷載還考慮嗎,?比如消防車,、施工荷載還有其他活荷載。2算基礎面積或確定樁數時要考慮人防荷載嗎,?
最近小弟單位新建辦公樓,,找了某設計院進行設計。其中關于地下室:甲類核6級,,地下室建筑面積約6006㎡,,其中人防部分(二級人員掩蔽所)為4000㎡,有若干問題不懂,,不知道哪位大俠給解釋下,。先謝過了問題:不知道各位選擇人防門的時候,參考的是哪本圖集,?是國家人防辦的《人民防空工程防護設備選用圖集》(RFJ01-2008)還是建設部的《防空地下室防護設備選用》(07FJ03),?關于這兩本圖集聽說是國家人防辦和建設部互相不承認,都認為自己是權威,,所以圖集里面的做法也略有不同,。不過密閉門和防護密閉門除了標注不同外,做法還是基本相同的,,但是關于防護單元之間的連通口或者是防空地下室出入口處的人防門做法還是有很大不同的,,具體還是不解釋了,自己看圖集吧.小弟在本地進行人防報批的時候(甲方前期報批),,需要進行人防門訂購,,人防門廠家所參考的圖集都是國家人防辦的《人民防空工程防護設備選用圖集》(RFJ01-2008),可設計院設計的圖紙都是參考建設部的《防空地下室防護設備選用》(07FJ03),。這樣就出現個問題,,07FJ03圖集中對于防護單元
本人現在正在做一個平戰結合的地下室,,不知道是否可以將設備區(變電房,發電機房,,水泵房)也納入人防區,?如果這樣我的人防面積才達到要求,不知道這樣做可以嗎,?請大師們幫解答一下·?。?!
如圖所示,,左邊為裙房,右邊為主樓,,地下二層整個都是人防地下室,,現在需進行人防建模計算,分開建模好還是整體建好,!還有如果要整體建模該怎么建模啊
本人新手,現在正在做一個10+1的建筑上部結構采用框架結構,,下部人防平面尺寸同上部,,建模的時候,是不是可以地下人防和上部一起建模,,人防部分在建模時有砼墻的部分按實輸入,,這樣就有個疑惑,如果這樣的話,,感覺人防不是框架結構,,像是框剪結構了,和上部有出入,?不知道該如何處理,?