弱電系統是指所有工作在36V安全電壓以下的用電系統,,它的安裝有其特殊的要求。主要是:系統的布線最好采用預埋管線方式,這樣做既是美觀也是經濟的要求,、更是系統提高技術參數的重要措施,。預埋管線可以走最近的路線,線材用得少,,對信號的衰減就小,。傳輸線路中過多的電纜一定要去掉。弱電系統傳遞的信號都是很微弱的,,多以微伏(μV)來計量,。千萬不要誤以為可以隨便添加信號放大器,每增加一臺放大器都會給系統傳輸的信號庬嚴重的噪聲和干擾,。正因為弱電系統傳遞的信號非常微弱,,它很容易被干擾,其線纜不能和強電電纜同橋架或是相鄰敷設,。至少之間要相距0.5米以上,。對廂變站等強干擾源一定要避而遠之。實在無法避讓可外套足夠長的鐵管也有屏蔽效果,。當然如果采用光纜傳輸就不存在這個問題,。在弱電系統,線纜的接頭很講究,,因為問題就容易出在這里,。由于所要傳輸的信號非砃⑷酰栽鯓硬拍軣o損耗全功率的將信號進行傳輸這是施工的難點,。首先同軸電纜相對
機房各種設備如何安裝,,線纜如何布線,? 這篇文章我們來詳細了解下關于機房弱電系統的施工與安裝。
弱電安裝施工項目管理包括:施工管理,、技術管理和質量管理,。 1、施工管理 工程施工是一種綜合性很強的管理工作,,關鍵在于它的協調和組織的作用,,也包含其他專業的管理內容,其主要內容如下: 1) 施工的進度管理 <
摘要:機電安裝是建筑工程當中至關重要的一個環節,。它直接決定著施工質量與施工進度,。而在機電安裝的過程中,關于消防弱電系統的安裝更是其重中之重,。它直接關系到建筑工程能否安全可靠地投入使用,。正因為如?,我們必須高度重視起消防弱電系統的安裝環節。本文專門對于機電安裝施工技術中消防弱電系統的安裝進行討論,。在建筑工程的施工環節里,,少不了機電安裝的環節,它可以說是決定施工質量與施工進度的 "命門",。而關于消防弱電系統的安裝,,又是機電安裝當中的 "重頭戲",其重要性是不而喻的,。那么,,我們應當怎樣做好對消防弱電系統的安裝呢?這是本文要探討的地方,主要針對機電安裝施工技術中消防弱電系統的安裝進行了簡單分析,。希望能對這個課題提出一些具有可行性價值的建設性意見,。1 消防弱電系統的安裝要點機電安裝施工過程中,消防弱電系統的安裝包括許多方面,。其中存在著許多不可忽視的細節,,這正是我們施工中必須留意的地方。1.1 做好對消防系統關鍵部件之功能的檢查在消防系統中,,最關鍵的部件在于外圍設備和主機,。它們對于建筑物的
知識點:橋架安裝
風機盤管,,對于風機來說,,特別是無錫風機,,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,,但那只是很小的一部分,,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們萕習,,因此小編花點時間,,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程,。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送,、儲存以及安裝過程中,,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞,。(2)風機盤管正常運行時,,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,,應符合規定要求,。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管,、冷凝水管,、送/回風管、電源以及控制線等,。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,,質量是合格的,且要有合格證明,。主要機具:包括電錘,、手電鉆、活扳手,、套筒扳手,、鋼鋸、管鉗子,、手錘,、臺虎鉗、絲錐,、套絲板,、水平尺、線墜,、手壓泵和氣焊工具等,。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,,且作業現場有水源和電源,。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,,預留管口的位置標高應符合要求,。 3.工藝流程風機盤管
建筑電氣與弱電安裝預算
臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓,、輸入功率,、額定供冷量、額定供熱量,、噪聲,、水阻等,。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,,冬夏供熱/ 供冷兼用機型,。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型,。 選用要點
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試,、運行維護,、故障排除等工藝方法、程序要求,、質量監督,、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物,。
1、施工前準備 包括供貨,、預約施工時間及現場施工交底工作,。 1)供貨:本地客戶供貨有兩種方式:客戶自提、公司配送,。 2)預約施工時間:配送貨完成后,,有施工監理人員根據信息與客戶預約具體的施工時間。 a,、人員的配備:與工隊長提前溝通施工人員及開工時間,; b、工具的準備:施工過程中的工具工人自帶,,防止因為工具問題耽誤工期,,需要公司配合的應提前申請。 3),、客戶準備:客戶為進行新風系統的施工進行相關的協調工作,,如物品清理、物業進出,、水電齊備等,。 4)現場施工交底:是施工監理,、施工負責人與客戶說明,,針對現場情況及安裝基本原則提出合理化方案,征得客戶同意后進行施工,。 2,、主機吊裝 主機是新風系統中的核心部件,,是系統發揮作用的動力源,也是唯一可能出現噪音的部件,。主機的吊裝要科學謹慎,。 1)主機安裝前必須檢查外觀尺寸、性能參數,,是否適用于本安裝環境,。檢查風機葉輪與機殼間的間隙和風扇轉動是否符合要求,箱體內應無雜物,。 2)吊裝主機的原則:主機排風出口可直通風道或
地暖施工應具備條件 1,、設計圖紙及其他技術文件齊全,并已會審,。 2,、經批準的施工方案或施工組織設計,已進行技術交流,。 3,、具有施工資質的施工力量和機關,能保證定量施工,。 4,、施工用水、電,、材料儲放場地臨時設施,。 5、施工現場:墻面已抹灰,,地面找平層已做,。 6、按設計要求,,對管,、管件、配套材料進行檢查,,均符合要求,。 地暖施工程序及技術要求 濕式安裝 濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,,是國內地暖市場的主導工藝,。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,,然后在混凝土層之上再鋪設地面,、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護,、固定水暖管道的作用,,還是傳遞熱量的主要渠道,。混凝土層能夠使熱量均勻分部,,減少出現局部過熱或過冷的情 干式安裝 為了解決傳統濕式安裝法施工難度大,、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,,干式安裝法應運而生,。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,,將管道卡在模板的凸起中,,鋪設非常方便。而地板
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,,下文對弱電系統的設備選型,、施工管理、系統運維等方面所存在的問題,、缺陷進行整理,,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒,。▌一,、通訊、數據網絡,、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來,。原因分析:現場施工及管理不規范,。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,,并蓋好橋架蓋板,。2.電信、網通管道 缺陷:電信,、網通共用橋架,,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,,造成線纜排放混亂,,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,,施工時做好現場橋架分配的標識,。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,,由于弱電預埋管路不通,,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,,造成設備運行不正常,,對設備不利。原因分析: