  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。,。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~

  • 這個斷路器型號什么含義,?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P???

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160,?

  • 關于斷路器的選取,,請教大家,!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!

  • 關于斷路器種類及用途的問題

    漏電保護器,漏電開關,,漏電斷路器,,剩余電流動作斷路器都有什么區別??!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,,現在接觸到,,很困惑,能不能不從網上粘,?

  • 求助關于斷路器配合問題?

    給供電箱配電,,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,,大于96A了(不是我院做的),,雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎,?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧,?還是會出現其它的問題,,請大神指導?

  • 求教:關于斷路器替換問題

    求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流,。請問替換時額定電流怎么選擇?

  • 星角啟動為何斷路器掉電

    18.5Kw液壓站電機,,星角啟動,,斷路器C65N-D40A,主接觸器為LC1-D32,,星啟動接觸器LC1-D25,角接觸器為LC1-D32,。此配置有問題嗎,?望高手指點 啟動時為溢流狀態

  • 關于24KV斷路器的機械要求

    1、設備的外觀必須平整,、美觀,,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2,、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3,、在離地高1.5m,,距離斷路器2m處測定的分、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,,戶內90dB,。 控制要求 1、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2,、分,、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,,這些控制必須是相互聯鎖,,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,如果產品無機械控制器,也應設有聯鎖,,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘,。

  • 一般斷路器對控制箱要求

    1、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備??刂葡浔仨毷卿X合金,、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm,。正面有鉸接門,,并具有密封墊、把手及門鎖,。通風孔應嚴防雨雪侵入,,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X),??刂葡涞撞繎袔Э刹鹧b蓋板的孔洞,以便使所需電纜,、導管及管道等進入箱內,。控制箱的設計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道,。 2,、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計,、信號,、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 對于電機回路,,斷路器的選擇

    額定電壓為380V的電機功率為750w,,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,,是否合理,,合理原因是什么,不合理原因是什么,?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?