人防工程施工及驗收規范
建筑結構加固工程施工,,應符合下列基本要求:1.承接結構加固工程的施工單位,應具備相應等級的資質證書由于結構加固工程所面臨的種種不確定因素遠比新建工程多而復雜,,有時還要處理現場難以預料的某些復雜問題,,因此必須由具備相應等級資質的施工單位和有資格(證書)的專業技術人員進行加固施工,。 同時,此基本要求的目的也在于禁止施工單位超越本單位資質等級許可的范圍承接工程項目,,也禁止施工單位允許其他單位以本單位名義承接工程項目或層層分澳不負責任的現象,。2.針對加固設計特點,制定完善的施工技術方案對于所承擔的結構加固施工項目,,施工單位應根據加固設計圖紙和施工現場條件,,作好施工組織設計,提出確保加固質量和安全的施工技術方案,,并應經審批或經業主及監理單位認可,。對于加固工程現場質量管理,應有相應
砌體及腳手架工程施工要求!
人防工程施工及驗收規范.pdf
采用植筋技術時,原構件的混凝土強度等級應符合下列規定: 1,、當新增構件為懸挑結構構件時,,其原構件混凝土強度等級不得低于C25; 2,、當新增構件為其他結構構件時,,其原構件混凝土強度等級不得低于C20。 3,、采用植筋錨固時,,其錨固部位的原構件混凝土不得有局部問題。 若有局部問題,,應先進行補強或加固處理后再植筋,。 4、種植用的鋼筋,,應采用質量和規格符合規范第4章規定的帶肋鋼筋,。 當采用進口帶肋鋼筋時,除應按現行專門規程檢驗其性能外,,尚應要求其相對肋面積Ar符合0.055≤Ar≤0.08的規定,。 5、植筋用的膠粘劑必須采用改性環氧類和改性乙烯基酯類(包括
路基工程施工整修的時候有什么要求呢,? 來源:網絡 路堤按設計標高填筑完成后,進行平整和測量,?;謴?fù)中線,每20 m設一樁,,進行水平標高測量,,計算平整高度,施放路肩邊樁,,修筑路拱,,并用平碾壓路機碾壓一遍,使路面光潔無浮土,,橫向排水坡符合要求,。 承包人應恢復各項標樁,按設計圖紙要求檢查路基的中線位置,、寬度,、縱坡、橫坡,、邊坡及相應的標高等,。根據檢查結果,編制出整修計劃,。整修工作應在檢查結果及整修計劃經監理工程師核查與批準后方能動工,。 土質路基應用人工或機械刮土或補土的方法整修成型。深路塹邊坡整修應按設計要求的坡度,,自上而下進行刷坡,,不得在邊坡上以土貼補。 <
大神們,,請教一下人防工程的防化專業施工,,對專業資質有沒有特殊要求?如果有,,麻煩提供一下參考資料的來源,,非常感謝!?。,。。,。,。≈x謝?。,。,。?
剛做完幾個人防工程,,對購買查找施工圖集的困難實有體會,,現將自己找到的寶貝人防工程施工圖集于大家共享--滬防97-562。在江浙滬地區的人防工程比較多,,在這里電氣的施工標準都采用滬防97-562,。
喻園小區人防工程施工組織設計
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,,法蘭翻邊寬度一致,,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開,。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中,、高壓風管大于1.0m2,,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密,、牢固,,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側,。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,,也不允許突出法蘭面,。明裝風管水平安裝時,,水平度的偏差不應大于3mm/m,,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,,總偏差不應大于20mm,。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m,;長邊尺寸大于400mm,,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m,。5.風口安裝應橫平豎直,,表面平整,螺釘對稱,、均勻,、不得歪斜,;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,,不得有扭翹現象,;風口與風管連接應嚴密、牢固,。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰,。同一冷卻
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,,所以有些表格不能及時的發上來,,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作,。修訂稿業經會審通過,,現批準頒發,并報國家計委備案,,自一九八四年五月一日起實施,,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,,是在上海市建委主持下,,由上海市建工局主編,會同鐵道部,、水電部,、河南、廣東,、陜西省建工局,,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工,、科研單位進行的,。在實施過程中如有問題和意見,希函
我現在非常需要大家的幫助,,我們公司有工程馬上施工,,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施?。?qǐng)大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,,我的郵箱是[email protected]。感激不盡了
本標段施工單位是潔凈室系統最終驗收合格的第一責任人(設計責任除外),。因此,,本標段施工單位除了應嚴格按相關國內規范、標準和行業標準完成本標段工作外,,還應當參與空調機組的采購與安裝,,空調冷,、熱源系統和加濕系統安裝,廠務自動控制系統方案及安裝等分包的協調工作,,以便以“一次性驗收合格”的質量向業主交付一個優質的潔凈室系統,。1. 適用標準與規范: 《潔凈室施工及驗收規范》JGJ71-90; 《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001 《
1. 嚴格遵守國家和合同規定的工程竣工及交付使用期限總工期較長的大型建設項目,應根據生產的需要,,安排分期分批建設,,配套投產或交付使用,從實質上縮短工期,,盡早地發揮國家建設投資的經濟效益,。在確定分期分批施工的項目時,必須注意使每期交工的一套項目可以獨立地發揮效用,,使主要的項目同有關的附屬輔助項目同時完工,,以便完工后可以立即交付使用。2. 合理安排施工順序園林施工有其本身的客觀規律,,遵循這種規律組織施工,,能夠保證各項施工活動相互促進,緊密銜接,,避免不必要的重復工作,,加快施工速度,縮短工期,。園林產品的固定性是園林施工的一個特點,,它決定了園林施工活動必須在同一場地上進行,因此,,沒有完成前一階段的工作,,后一階段的工作就不可能進行,即使它們之間交錯搭接地進行,,也必須嚴格遵守一定的順序,。順序反映客觀規律要求,交叉
(一).冬季施工措施 1.鋼結構制作和安裝冬季施工嚴格依據有關鋼結構冬季施工規定執行,。 2.鋼構件正溫制作負溫安裝時,,應根據環境溫度的差異考慮構件收縮量,并在施工中采取調整偏差的技術措施,。 3.參加負溫鋼結構施工的電焊工應經過負溫度焊接工藝培訓,,考試合格,并
人防工程共分為結構工程,、 防水工程、 孔口防護工程,、 建筑裝修工程,、 給水排水工程,、 采暖通風工程、 建筑電氣安裝工程,、 防火設備安裝工程等八個分部工程,。 人防工程圖紙共分為建筑、 結構,、 通風,、 給排水、 電氣五個專業,。 人防工程驗收如何才能一次驗收通過,, 那么在施工過程中各專業需注意以下 32 個關鍵點。一,、 建筑部分<
通風與空調,,工程施工時應嚴格執行各項技術標準和工藝要求,確保工程質量,,確保系統滿足設計參數要求,。本條主要知識點是:通風與空調風管系統的施工技術要求;空調水管系統的施工技術要求;設備安裝技術要求;通風與空調系統的檢測與試驗;管道設備防腐絕熱技術要求;通風與空調節能驗收要求。一,、管系統的施工技術要求通風管道是通風與空調系統的重要組成部分,,它的結構、形式,、布置方式以及制作和安裝的質量,,直接影響系統的技術經濟性能和運行效果。(一)風管系統的組成,、分類和施工內容1.風管系統的組成,。主要由輸送空氣的管道和連接件、閥部件,、支吊架及末端風口等組成,。2.風管系統分類(1)通風與空調工程風管按材質可分為:金屬風管、非金屬風管及復合材料風管,。金屬風管一般采用鍍鋅鋼板,、普通鋼板、鋁板,、不銹鋼板等材質;非金屬風管采用玻璃鋼,、聚氯乙烯、玻鎂復合風管等非金屬材料制成;復合風管采用不燃材料覆面與絕熱材料內板復合而成,,主要包括聚氨酯鋁箔,、酚醛鋁箔、玻璃纖維復合板風管等。(2)按其工
1H414032通風與空調工程施工技術要求通風與空調,,工程施工時應嚴格執行各項技術標準和工藝要求,,確保工程質量,確保系統滿足設計參數要求,。本條主要知識點是:通風與空調風管系統的施工技術要求;空調水管系統的施工技術要求;設備安裝技術要求;通風與空調系統的檢測與試驗;管道設備防腐絕熱技術要求;通風與空調節能驗收要求,。一、管系統的施工技術要求通風管道是通風與空調系統的重要組成部分,,它的結構,、形式、布置方式以及制作和安裝的質量,,直接影響系統的技術經濟性能和運行效果,。(一)風管系統的組成、分類和施工內容1.風管系統的組成,。主要由輸送空氣的管道和連接件,、閥部件、支吊架及末端風口等組成,。2.風管系統分類(1)通風與空調工程風管按材質可分為:金屬風管,、非金屬風管及復合材料風管。金屬風管一般采用鍍鋅鋼板,、普通鋼板,、鋁板、不銹鋼板等材質;非金屬風管采用玻璃鋼,、聚氯乙烯,、玻鎂復合風管等非金屬材料制成;復合風管采用不燃材料覆面與絕熱材料內板復合而成,主要包括聚氨酯鋁箔,、酚
人防工程施工要求
人防工程施工要求專題,,為您提供人防工程施工要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防工程施工要求 相關的專業交流討論,,更多人防工程施工要求相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題