防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求,? 1,、所有穿過防空地下室頂板,、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門,;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管,。2,、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3,、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon,;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm,。閥門應有明顯的啟閉標志,。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面,。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門,。
大神們,請教一下人防工程的防化專業施工,,對專業資質有沒有特殊要求,?如果有,麻煩提供一下參考資料的來源,,非常感謝?。,。。,。,。?!謝謝?。。,?!
1,、《全國民用建筑工程設計技術措施》2009第225頁圖11.9.8:用于人防工程的疏散指示標志的間距不應大于示例中間距的1/2。(算一下為10m),;2,、《人民防空工程設計防火規范》GB 50098—2009第8.2.4 條:消防疏散指示標志的設置位置應符合下列規定: 1 沿墻面設置的疏散標志燈距地面不應大于1m,間距不應大于15m,;一個要求10m,,另一個要求15m。到底按那個標準執行,。
地下人防工程中,暗埋設在頂板,、柱子,、墻體內的照明、消防報警線管的壁厚有要求么,,有說壁厚不小于2.5mm,,有說壁厚沒有要求只要滿足規范要求,;是否可以采用KBG或緊定式鋼管,,壁厚有沒要求。
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,,請問大家這個符合要求嗎,?對我有什么影響嗎?買的時候開發商沒跟我說這個呀,,我是北京的,。
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,,結合驗收示例,,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,,即權威又全面,,值得朋友們在工程中參考學習。 一 底板隱蔽檢查內容 1,、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
收錄于話題
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
知識點:機械通風工程
通風與空調工程安裝完畢,,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風,、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交,。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組,; 熟悉,、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段,、各種儀器儀表的使用,,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常,、工作能力能達到設計要求,;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等,。 3.系統調試的主要內容
涂飾工程第10.1.5條第一小條:新建筑物的混凝土或抹灰基層在涂飾涂料前應涂刷抗堿封閉底漆。此話怎么理解,,為何要這樣做,?好像施工現場都未這樣實施嗎?
DJF-1型腳踏電動兩用風機,F(xiàn)BD,,F(xiàn)BFDCr型防爆地漏,,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,SR型過濾吸收器,,變徑管,,A9H-Q型防爆波閥門,F(xiàn)CS-250排氣超壓活門,,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,,插板閥
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室、洗消室,、防毒通道,、濾毒室、密閉通道,、擴散室,、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,,可是防毒通道不是密閉的嗎,,它這么換氣啊。)小弟是做電的,,剛接了一個人防小工程,,請各位賜教,最好能指點一下應該看什么書,。謝謝,。
人防工程就是地下車庫嗎?真要是戰爭打起來了,,人防工程有用嗎,?導彈什么的。現在又不是幾十年前的飛機大炮之類的武器,,地下幾層有嘛用,。
穿越人防的消防管道安裝圖 1 、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖
什么建設項目配建人防工程?這個一般按當?shù)厝朔擂k的文件規定來設計,。比如,,北京民防部門就有詳細的文件規定和公開的辦事流程。 北京項目按《結合建設項目配建人防工程面積指標計算規則》的規定,,一般分為幾種情況: 1,、按“地上建筑面積比例”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標均指建設項目規劃建設人防工程的建筑面積不得小于表中所列計算指標要求,。 2,、按“人防工程戰時功能需求”確定配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標須由民防部門根據相應人防工程規劃來確定,。 3,、屬于“另行研究確定”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標由民防部門根據建設項目所在區域,、功能,、規模、人口數量等另行研究確定,;一般村民住宅建設的,,可暫不配建人防工程。 另外,,如建設單位經過經濟分析等不打算配建人防,,可以“申報人防工程易地建設項目”,經過審批后,,交易地建設費,。