防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1,、所有穿過防空地下室頂板,、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門,。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa,;3,、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4,、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm,。閥門應有明顯的啟閉標志。5,、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面,。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
本文結合工程實際,對人防工程的暖通,、給排水施工質量控制做一簡單闡述,。 一、人防施工控制要點
1,、口部沖洗閥安裝應符合下列規定:
當必須在復雜的環境下安裝時,,應當把污染降到最低。 安裝軸承時,,應當根據類型和尺寸,,選擇機械,加熱或液壓等方法進行,。 安裝配合不是太緊的小軸承時,,可以通過一個套筒(圖5、圖6)并以錘擊的方法,,輕輕敲擊套筒把軸承裝到合適的位置,。敲擊時應盡量均勻的作用在軸承套圈上,以防止軸承傾斜或歪斜,。
論文,,請下載學習
防空地下室戰時起著保護室內人員和戰備物質免遭敵人武器破壞的作用,。按照《人民防空法》和國家的有關規定,新建民用建筑應修建一定數量的防空地下室,。因此從戰略考慮,,尤其是大城市越來越多的建筑將人防設計提到日程上來,在防空地下室的采暖,、通風與給排水設計,,必須確保戰時防護要求,當平時使用要求與戰時防護要求不一致時,,應采取平戰功能轉換措施,,在通風方面,平時宜結合防火分區設置,,戰時應按防護單元分別獨立設置,。這就對地下室人防的通風、給排水,、消防的施工質量提出了更高的要求,。本文結合工程實際,對人防工程的暖通,、給排水施工質量控制做一簡單闡述,。 一、人防施工控制要點 (一)預留預埋施工的質量控制
某人防地下室工程全套預算(土建,、安裝)不錯的資料,和大家一起分享
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,,請問大家這個符合要求嗎?對我有什么影響嗎,?買的時候開發商沒跟我說這個呀,,我是北京的。