圖紙簡介: 本圖為某某小區地下車庫人防工程,本工程為Ⅰ類地下汽車庫,,共四個防火分區。戰時為甲類人防工程,,部分為非人防,共六個防護單元,,其中第一,、六防護單元為人防物資庫,第二,、三,、四、五防護單元為六級人員掩蔽部,。 投稿網友: yangyazhao 上傳時間:
希望能給大家一些幫助...如有更好的建議,,十分歡迎...
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,請問大家這個符合要求嗎,?對我有什么影響嗎,?買的時候開發商沒跟我說這個呀,我是北京的,。
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,,結合驗收示例,,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,,即權威又全面,,值得朋友們在工程中參考學習。 一 底板隱蔽檢查內容 1,、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
收錄于話題
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室,、洗消室、防毒通道,、濾毒室,、密閉通道、擴散室,、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用,、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,可是防毒通道不是密閉的嗎,,它這么換氣啊,。)小弟是做電的,剛接了一個人防小工程,,請各位賜教,,最好能指點一下應該看什么書。謝謝,。
DJF-1型腳踏電動兩用風機,,F(xiàn)BD,,F(xiàn)BFDCr型防爆地漏,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,,SR型過濾吸收器,,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,,F(xiàn)CS-250排氣超壓活門,,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥
住宅工程保修流程及實施措施:handshake
住宅工程裂縫及滲漏防治
我們項目部剛剛接了一個人防工程,,3個主樓,1#樓2個單元地下一層地上13~15層,,2#樓3個單元地下一層地上13~15層,,1#、2#都不屬于人防,,3#樓6個單元扇形地下一層地上13~15層,,地下部分一半屬于人防區,,一個地下車庫屬于人防。問題1:人防墻體能用預制塊做撐棍保護截面尺寸可以嗎,?問題2:人防門如何加固,?問題3:人防頂板不允許頂板留置任何洞口包括放線口,3#樓如何放線
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-25 23:52 編輯 摘要:住宅工程滲漏情況是衡量工程質量的重要標準,,也是業主衡量住宅品質的一個重要標準,。為達到降低甚至零滲漏的要求,滿足業主的需要,,在工作實踐中針對滲漏的原因,,提出了相應的防治技術措施,同時對施工工藝進行了改進研究,,在工程實踐中取得了較好的效果,。關鍵詞:灰餅;外墻滲漏,;易性,;蓄水試驗
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-7 21:00 編輯 我一直從事土施工的各項工作,,覺得手上這份《住宅工程經典維修案例》很有實用價值,,讓更多的人造出質量更好的住宅,我覺得有必要拿出來給大家分享,。文件格式:PPT文件大?。?413 M(壓縮后分9卷)
人防工程就是地下車庫嗎,?真要是戰爭打起來了,人防工程有用嗎,?導彈什么的?,F(xiàn)在又不是幾十年前的飛機大炮之類的武器,地下幾層有嘛用,。
摘要:住宅工程滲漏情況是衡量工程質量的重要標準,,也是業主衡量住宅品質的一個重要標準。為達到降低甚至零滲漏的要求,,滿足業主的需要,,在工作實踐中針對滲漏的原因,提出了相應的防治技術措施,同時對施工工藝進行了改進研究,,在工程實踐中取得了較好的效果。 關鍵詞:灰餅,;外墻滲漏,;易性;蓄水試驗 1,、滲漏的主要部位及主要原因 1.1外墻滲漏的原因 1.1.1窗口滲漏 ①目前的外墻窗大多數是鋁合金窗和塑鋼窗,,框架采用的材料厚度薄,剛度不夠,,加之搬運和安裝時框體受撞產生變形,,造成窗與墻體膠結界面產生應力集中現象,易發生溫度變形裂縫,,造成滲漏,。 ②安裝錨固鐵腳間距過大,或錨固方法不正確,,或錨固鐵腳采用的材料厚度過薄,,造成窗框松動。 ③窗框與墻體之間縫隙用水泥砂漿嵌縫,,且堵塞不嚴密,。 1.1.2外墻體有孔隙引起滲漏 ①砌體外墻灰縫飽滿度不夠,尤其是豎縫孔隙多,。當外粉刷層開裂進水后滲入墻內,,多孔磚墻體由于孔洞串聯,滲漏后很難找到滲漏點,。 ②外墻上腳手洞,,澆筑混凝土時的對拉螺栓孔以及各種管道穿
什么建設項目配建人防工程,?這個一般按當?shù)厝朔擂k的文件規定來設計。比如,,北京民防部門就有詳細的文件規定和公開的辦事流程,。 北京項目按《結合建設項目配建人防工程面積指標計算規則》的規定,一般分為幾種情況: 1,、按“地上建筑面積比例”配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標均指建設項目規劃建設人防工程的建筑面積不得小于表中所列計算指標要求。 2,、按“人防工程戰時功能需求”確定配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標須由民防部門根據相應人防工程規劃來確定。 3、屬于“另行研究確定”配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標由民防部門根據建設項目所在區域,、功能、規模,、人口數量等另行研究確定,;一般村民住宅建設的,可暫不配建人防工程,。 另外,,如建設單位經過經濟分析等不打算配建人防,可以“申報人防工程易地建設項目”,,經過審批后,,交易地建設費。
1. 中庭 1)人防工程中與中庭相通的過廳,、通道等處,,應設置甲級防火門或耐火極限不低于3h的防火卷簾; 防火門或防火卷簾應能在火災時自動關閉或降落,。 2)民用建筑內與周圍連通空間應
住宅人防工程
住宅人防工程專題,,為您提供住宅人防工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅人防工程 相關的專業交流討論,,更多住宅人防工程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度