  • 關于污水泵站設計中的困惑

    1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,,必須設置投氣筒,,出水壓力井是什么,?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,,(2)采用出水管并聯方式,,即設置閥門井,,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞,。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,,什么是壓力檢查井呢,?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井,、排氣井,,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢,?3. 污水壓力管道轉彎的問題,,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢,?

  • 求救,污水泵站該怎么設計???!

    進水管D500,,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,,卻基本上沒有一張是一樣的,,誰能指教一二啊,??。?!

  • 污水泵站設計格柵設置問題

    現在手里做一個小型污水泵站,,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛,?我想進水槽分成兩格,,各安裝一個格柵,這樣有必要么,?求指點

  • 污水泵站配電與控制疑惑?求助

    一污水提升泵站,,6臺潛水泵,,90KW/臺,5用1備,,按二級負荷進行配電,。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,,一路備用,,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換,。方案二,,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,,互為備用,,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器,。方案三,,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,,后在經一臺變壓器進行降壓,。那種方案可行,請大家?guī)兔Γ,。,。。?用1備水泵中,,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制,。如何進行控制呢,?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系??煞駥④泦?dòng)器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了,??,?

  • 關于污水泵站事故排出口

    關于這個,,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準,。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,,泵站前還是后?另外,,看到一工程,,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,,一根出水管,,一根事故排出管,,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門,。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高,。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置,?

  • 污水泵站沉井結構施工圖

    鋼筋混凝土圓形沉井,,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]

  • 這個污水泵站開關電表應怎樣選擇,?

    有一個污水泵站有三臺11KW的的污水泵,三臺電機不是同時啟動,,想安裝一塊三相電表80A的是否可以,?總進線的三相斷路器用80A三相四級的,到控制箱內用63A的三相四級斷路器,,到每一臺電機用三相32A的斷路器,,這樣的配置是否可以,請教,。

  • 污水泵站工藝、設備及管道安裝

    污水泵站工藝,、設備及管道安裝

  • 某地發展大道污水泵站配電房

    圖紙簡介: 一套完整的某地發展大道污水泵站配電房施工圖,涵蓋:設計說明,、電氣接線,、防雷接地、照明,、配電的全套施工圖紙,,內容詳盡。 投稿網友: nanjingcs 上傳時間: 2014-02-15 <

  • ZD【污水泵站施工組織設計及場布】

    ZD【污水泵站施工組織設計及場布】

    工程概述本工程位于廣州市番禺區市橋鎮盛泰路沙圩涌西則,,由廣州市番禺區前鋒凈水廠投資興建,,設計單位為廣州市市政工程設計研究院,招標代理方是番禺建發監理有限公司,。工程名稱:番禺區前鋒凈水廠—廠外集水輸水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地點:番禺區市橋鎮工程規模:泵站建筑面積約350M2,,深基坑開挖深度約13米,管線長約200m,,其中,,圖紙中101號井(含101井)至115號井(含115井)采用頂管施工,管徑為&Oslash;1500mm,。招標工期:105個日歷天 ,;質量要求:合格

  • 關于污水泵站安裝流量計的問題

    各位前輩,,我剛領了一個任務,我家頭頭讓我作一個方案,,給我區10個污水泵站加裝流量計,、液位計,要進行自動化控制,,我上網查了一些資料,,但總覺得迷迷糊糊,請各位前輩幫忙指教以下,。我區的污水泵站情況如下:現有10個泵站,,全部以壓力污水管線將污水送入污水處理廠,泵站出水管徑D200-D1000,。另外說一句,,誰有污水處理廠和污水泵站之間的生產調度辦法,,幫忙發一個把?。?!

  • 大型污水泵站“無人值守”試點上線

    大型污水泵站“無人值守”試點上線--by青春年少

  • 污水泵站設計圖!,!急需求助?。。,?!謝謝各位!,!

    污水泵站設計圖!,!急需求助?。。,?!謝謝各位!,!

    本帖最后由 攻城師70052 于 2014-5-21 21:46 編輯 有幾個問題請教大家:1,、閘門井能否與格柵渠合并2、閘門井能否變小3,、格柵渠1600是否過大4,、格柵渠攔截垃圾怎么收集5、集水池能都縮小并取消梯形段6,、集水池是都需要設置頂蓋7,、1#泵3300立方米每小時,功率是否過大8,、是否有必要配備起重機,。

  • 8.5萬噸污水泵站各層平面及剖面圖

    圖紙簡介: 本圖紙為:8.5萬噸污水泵站分層平面及剖面圖,包含設計安裝說明及材料清單,,不錯的圖紙,。 投稿網友: ysjoy 上傳時間: 2014-07-24

  • 污水泵站監控系統解決方案

    隨著我國城市建設的飛速發展,城區污水管網工程設施建設滯后,、歷史“欠賬”較多,、設施老化以及污水系統不完善,局部地區污水管網不配套,,部分地方污水沒有出路等問題日顯突出。污水監控系統的建設能將有效減少污水對城市環境的污染,,改善市區河流的水體質量,,完善城市功能、提升城市品位,。 一體化污水監控系統主要由污水泵,,管道,集水箱,,智能水泵監控系統等組成,。通過集水箱收集低于水體液位或者遠離城市排水管道的接口。將污水集中處理,,提升和泵送至城市污染系統的總箱體,。密封式的污水提升泵站裝置適用于管道廢水,,廁所污水低于下水管道的液面,一體化污水提升泵站可廣泛應用于各類居民樓,、別墅地下室,、辦公樓、地下商場,、停車場及地下地鐵站等場合,。

  • 請教污水泵站和消防水池造價問題

    請教污水泵站和消防水池造價問題污水泵站:D=3.0M,H=3.0M消防水池:V=30M3,;V=300M3請問這三樣的一般概算是多少,?

  • 求助污水泵站采用破碎機實例

    我市一新建污水泵站因要求為地下式故擬采用破碎機,但對破碎機工作可靠性缺乏了解,,現請有經驗的朋友提供一些破碎機的應用實例,,謝謝!

  • 劉郢污水泵站沉井施工技術

    一、 工程概況劉郢污水泵站位于合肥市南淝河中游,,肥西路西側,。泵房下部為28.5m×10m×14.7m的沉井,C25混凝土,,其抗滲標號為S8,。二、沉井制作泵房沉井采用兩次制作一次下沉的施工方法,。沉井的施工程序為：施工準備→混凝土墊層→支刃腳→一段井壁內模板→綁扎刃腳,、一段井壁鋼筋→支刃腳、一段井壁外模板→澆注刃腳,、一段井壁混凝土→養護→拆除一段井壁及刃腳模板→支二段井壁內模板→綁扎二段井壁鋼筋及外模板→澆注二段井壁混凝土→養護→拆除混凝土墊層和磚模土胎→挖土,、下沉→澆注底板混凝土墊層→綁扎鋼筋、澆注底板混凝土→養護→對沉井內及上部結構施工,。沉井制作準備工作泵房沉井制作前將場地的表土挖至標高-5.00,,再沿周邊以沉井預制中心線開挖寬2500、深800的溝槽,,槽內填800厚級配砂石,,并做700厚、1500寬C10混凝土墊層,。在基坑制作沉井要求基坑應比沉井寬2米,,四周設排水溝、集水井,,使地下水位比基坑底面低0.5米,,挖出的土方在周圍筑堤擋水，要求堤寬不少?米,。刃腳支設刃腳施工采用磚模土胎,,刃腳落在混凝土墊層上,。破

  • 污水泵站系統的節能機理及控制策略

    剛找到這文章,想與大家分享,,希望有用